  • #1 25 Sty 2014 00:50
    bersoft
    Poziom 8  

    Witam,

    zamierzam zrobić "inteligentne sterowanie oświetlenia" mam mały problem.

    Założenia
    1. punkty świetlne w ilości 4 szt.
    2. każdy punkt on/off włącznikiem impulsowym z dwóch różnych miejsc
    3. niski koszt urządzeń
    4. cicha praca (przekaźniki w puszkach)

    Te założenia są proste do spełnienia - do każdej puszki przekaźnik bistabilny np. RM84P ( http://www.jacktronic.pl/towar.php?kat=31&katnad=313&art=6049 ) i włączniki podłączone równolegle i sprawa załatwiona.

    kolejne założenia to:
    5. dodatkowy przycisk wyłącz wszystko (wł. impulsowy)
    6. opcjonalnie włącz wszystko (wł. impulsowy)

    Tutaj się trochę zatrzymałem i wymyśliłem że mogę to zrobić stosując następujące przekaźniki:
    http://www.zamel.pl/pl,53,171,przekaznik_bistabilny_pbm02.html lub http://www.fif.com.pl/produkt/26/276
    do których doprowadzam przewody master off i master on i niby sprawa gotowa.

    Niestety te przekaźniki się nie nadają:
    1. głośna praca (pokój dzienny) i nie mam ich gdzie przenieść dalej
    2. nie mieszczą się do puszki (tutaj mogę zrobić bardzo głęboką puszkę - grube ściany) i jakoś będzie
    3. są stosunkowo drogie ok 60zł/szt

    Pytanie do Was - jak wykonać taką instalację aby spełniła wszystkie warunki - jaki mały sprytny przekaźnik ? A może jakiś gotowy sterownik co to załatwi ?

    dziękuję i pozdrawiam Sławek

    0 10
  • Relpol
  • #2 25 Sty 2014 08:09
    Arturo2005
    Poziom 33  

    bersoft napisał:
    do każdej puszki przekaźnik bistabilny np. RM84P

    To nie jest bistabilny
    bersoft napisał:
    jak wykonać taką instalację aby spełniła wszystkie warunki

    poszukać , poczytać
    bersoft napisał:
    3. są stosunkowo drogie ok 60zł/szt

    Bo to nie są tanie rzeczy ( jak to Ferdek mówi ;) )

    0
  • Relpol
  • #3 25 Sty 2014 12:14
    bersoft
    Poziom 8  

    Faktycznie RM84P nie jest bistabilny.

    zostaje rozwiązanie PLC.
    Jakaś podpowiedź, bo wszystko co znalazłem jest drogie.

    0
  • #4 25 Sty 2014 19:51
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Najtańsze PLC jakie znam (firmowe) ze strony: http://telmatik.pl/
    Musi zawierać:
    AF-10MRA AC 100-240V = 215 PLN
    Kabel programowania = 52 PLN (kupujesz tylko raz)
    Soft =0
    Ceny netto!
    Przykładowy program (dla tej aplikacji na 4 obwody oświetleniowe):
    Inteligentne oświetlenie na przekaźnikach

    1
  • #5 04 Lut 2014 20:03
    bersoft
    Poziom 8  

    witam

    zmieniłem trochę podejście do tematu przekopałem internet i znalazłem schemat który postanowiłem wykonać
    http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s...RIcXUTsJkiCgbkAyg&sig2=3Gq6oF_0OWd_MmYm7nIhug

    wykonałem takie 4 układy do sterowania oświetleniem, które mają spełniać wszystkie wymogi jak w pierwszym wpisie

    No i jak to bywa napotkałem kłopoty, a wygląda to następująco:
    1. każdy z układów testowany osobno działa jak należy,
    2. gdy podłącze wszystkie układy (mają wspólne zasilanie), to układ zaczyna żyć własnym życiem - gdy naciska się przycisk "flip - on/off" to układ zmienia stan, ale raz na jakiś czas powoduje to dodatkowo że inny układ też potrafi zmienić stan. Jako że mają tylko wspólne zasilanie więc zakłócenia idą przez zasilanie. Bywa tak że jeden układ zakłóca wszystkie inne układy ale to rzadko.

    Co radzicie z tym zrobić ?
    Jakiś filtr na zasilaniu ( 12V )?

    0
  • #6 05 Lut 2014 11:52
    bersoft
    Poziom 8  

    Sprawa rozwiązana - był inny zasilacz w którym brakowało kondensatora, po dołożeniu wszystko działa idealnie.

    Teraz mam do Was pytanie:
    gdzie można kupić włącznik do oświetlenia na micro swich-ach, potrzebuję aby miał 6 przycisków (3 podwójne) i wyglądał jak normalny potrójny włącznik lecz aby wciśnięcia były chwilowe - impulsy.
    Zdjęcie o co mi chodzi.
    http://ospel.pl/image/270/image/podtynk/impresja/modul/biala/lp-13y_m_00.jpg

    1
  • #7 13 Lut 2016 23:33
    _Sheriff_
    Poziom 12  

    Witam, trochę odkopałem temat, ale nie chciałem zakładać nowego i szukałem najbardziej odpowiedniego.

    Założenie jest takie:
    - jest sobie żarówka podciągnięta do rozdzielni kablem trzy żyłowym
    - Sterownik PLC w rozdzielni
    - przycisk przy drzwiach podciągnięty/podpięty skrętką do rozdzielni

    Co chcę osiągnąć:
    - sterowanie zdalne oświetleniem z PLC
    - sterowanie oświetleniem za pomocą przycisku na ścianie
    - PLC ma wiedzieć czy światło jest włączone czy wyłączone przy pomocy przycisku, czyli ma znać stan przekaźnika
    - po braku zasilania stan przekaźnika ma być znany PLC
    - jeśli sterownik PLC sie popsuje (odłączymy go) sterowanie oświetleniem poprzez przycisk ma działać

    Jak to wykonać:
    - jakiego przekaźnika użyć?
    - przycisk typu dzwonek czy ON/OFF?
    - sugestie i porady mile widziane.

    0
  • #8 14 Lut 2016 10:45
    bersoft
    Poziom 8  

    Witam, moje rozwiązanie na atmedze sprawdza się idealnie (sterowanie 4 punktami świetlnymi z dwóch miejsc + sterowanie pilotem od tv).
    Na chwilę obecną proponuję zrobić PLC samemu na bazie arduino, dodatkowo można bez problemu dodać do tego sterowanie przez internet, wifi, BT, sceny oświetleniowe alarm. To niestety wymaga poznania Arduino i programowania (proste polecam), ale można osiągnąć małym kosztem (Arduino Uno ok 10zł) + zasilacz, przekaźniki i drobne elementy.

    szukać google: arduino inteligentny dom

    1
  • #9 14 Lut 2016 22:24
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Skoro układ ma działać bez PLC - to musi być "elektryczny". Tu bym zastosował przekaźnik bistabilny z wyjściem 2P (jedno do obciążenia lampą, drugi do informowania PLC o stanie łączenia) na zasilanie /sterowanie 24 V - ułatwi późniejsze podłączanie pod PLC sygnałów we/wy.

    0
  • #10 15 Lut 2016 00:20
    _Sheriff_
    Poziom 12  

    czyli do przekaźników i przełączników musiał bym podłączyć (2x aku 12V) i wtedy osiągną bym taką funkcjonalność jaką opisałem?

    0
  • #11 15 Lut 2016 18:53
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    O zasilaniu i sterowaniu na 24 wspomniałem tylko dlatego, że napisałeś:
    "...- przycisk przy drzwiach podciągnięty/podpięty skrętką do rozdzielni..."
    Przy takim kablu napięcie sterujące nie może przekroczyć 50 V (odporność izolacji).
    Raczej nie akumulatory, ale zasilacz o odpowiednim napięciu i obciążalności w rozdzielni.

    Instalację zrobiłbym tak (w tym przykładzie podłączenie dla BIS-411 firmy F&F):
    Inteligentne oświetlenie na przekaźnikach
    PLC dowolny z wyjściami przekaźnikowymi.
    Jak światło będzie zapalone (ręcznie lub automatycznie) to na wejściu X0 będzie "1", wtedy zgaszenie światła będzie możliwe po podaniu krótkiego impulsu na wyjście Y0 wewnętrznym programem lub dołączonym do PLC modułem ethernet/gsm/podczerwień...
    Kolejny impuls na Y0 zapali światło...