Przetwornica 12-230V+akumulator do zasilania pompy CO

26 Sty 2014 09:36 4110 5
  • Poziom 2  
    Witam
    Ostatnio kupiłem do domu (w którym jeszcze nie mieszkam) piec na ekogroszek. Piec jest zasilany 230V (dmuchawa, programator itp). Znajomy mi powiedział, że jest możliwość kupienia akumulatora samochodowego, przetwornicy i podpięcie tego pod piec, gdyż nie mam przyłącza pod prąd sieciowy.
    Czy jest możliwa takowa kombinacja?

    Zamiarem jest aby piec uruchomić co 2, 3 dzień, gdyż temperatura ujemna rozsadzić może rurki, podłogówkę. Grzejniki narazie są zdjęte.

    Generalnie pompka która tłoczy podłogówkę ma 45W + programator w którym śledzę wyłącznie wartość temperatury, nie włączam dmuchawy, podajnika.
    Obecnie piec zasilam agregatem prądotwórczym, by nagrzać podłogówkę, lecz jest to uciążliwe bo nie mogę opuścić domu ze względu na potencjalnych chętnych na agregat.

    Przetwornica o której myślałem:
    Nie mogę dodać linku więc:

    Cechy urządzenia:

    500 Wat mocy ciągłej, oraz 1000 Wat mocy chwilowej
    pełna ochrona wejścia i wyjścia oraz przeciążeniowa
    automatyczny restart oraz wyłączanie po przegrzaniu
    alarm oraz automatyczne wyłączanie przy niskim poziomie akumulatora
    wbudowany wentylator
    funkcja Auto-restartu

    DANE TECHNICZNE:

    Moc ciągła: 500W
    Moc szczytowa: 1000W
    Napięcie wejściowe: 10-15V DC
    Napięcie wyjściowe: 220/230/240V AC
    I częstotliwość: 50Hz
    Kształt fali wyjściowej: fala sinusoidalna modyfikowana filtrem
    Wydajność: 90%
    Prąd statyczny: <400mA
    Zabezpieczenie przed niskim napięciem wejścia: (10±0,5)V
    Ostrzeganie o niskim napięciu wejścia: (10,5±0,5)V
    Zabezpieczenie przed przeciążeniem wyjścia: 600W

    Pytania:
    1. Mam akumulator prawie nowy 12V 110Ah - ile czasu pociągnie mi aku w/w pompę bez ponownego ładowania?
    2. Czy w/w akumulator + w/w przetwornica dała by radę pociągnąć pompę (podłogówka) + podajnik + dmuchawa?

    Będę wdzięczny za pomoc, sprawa dość pilna.
    Pozdrawiam Mariusz
  • AdexAdex
  • Pomocny post
    Poziom 39  
    Przetwornica ta nie nadaje się do zasilania pompki, potrzebujesz przetwornice z czystym sinusem na wyjściu, a nie modyfikowanym np taką http://www.eltrox.pl/przetwornica-sinus-1000-12v-230v-8001000w-p-6869.html Jeśli chodzi czy mocowo wystarczy to sprawdź w instrukcji pieca jaką moc pobiera podajnik bo pompka wiadomo ok 45W i sterownik to jakieś pojedyncze waty.
  • AdexAdex
  • Pomocny post
    Poziom 31  
    W twoim przypadku potrzebne jest awaryjne źródło zasilania z przebiegiem sinusoidalnym i funkcją ładowania 12V/ 230V urządzeń jest dużo więc musisz wybrać odpowiednią moc.
  • Pomocny post
    Poziom 11  
    Kolego bardzo dobry pomysł ale w domu r którym jest prąd który służy do doładowania akumulatora. Takie zabezpieczeniestosuje sie jako wspomaganie jak braknie zasilania.
    Poddam ci inną myś nie wiem ile masz wody w ukladzie myślę ,że niewiele bo zalana jest podłogówka upuść trochę wody i wlej koncentatu antyzamarzaniowego proporcjonalnie do ilości
    wody pozostawionej w ukladzie... wymieszaj to i mrozy ci nie groźne.
  • Poziom 2  
    Kolego bardzo dziękuję Ci za informację, gdy dotrę do dokumentacji sprawdzę wymagane parametry. Orientujesz się może +/- mając taką przetwornicę czas pracy akumulatora, i czy podany przeze mnie aku jest wystarczający?

    Dodano po 4 [minuty]:

    Świetna myśl z koncentratem antyzamarzaniowym, czy kolego podpowiedziałbyś może który najbardziej się sprawdza i czy faktycznie przy temperaturach zakładam -30°C podłogówce nic się nie stanie... kurcze węża w podłodze jest 2000m.