vegawlan 27 Sty 2014 22:24 1059 0
REKLAMA
  • #1 13229010
    vegawlan
    Poziom 2  
    Stałem się posiadaczem upsa APC Smart-UPS RT 20kVA RM 230V SURT20KRMXLI, który jak mnie zapewniał sprzedający jest sprawny, ale okazało się inaczej. Ups po podłączeniu battery packa i zasilania w konfiguracji jednofazowej kręcił tylko wentylatorami w panelu chłodzącym. Na wyświetlaczu było widoczne tylko podświetlenie, komunikacja po RS232 nie możliwa. Po kilku godzinach prób uruchomienia upsa podjąłem decyzję o rozebraniu go, jak się okazało było spalone oba bezpieczniki 90A od baterii dodatkowym, ale na tym nie koniec dopatrzyłem się okopcony radiator od wystrzelonego kondensatora. Po wyjęciu płyty głównej zobaczył na odwrocie okopconą cześć laminatu i spalonych kilka ścieżek. Przypuszczam, że ups przeżył jakieś przepięcie chciałbym go ożywić dlatego potrzebuje schematu bo kilka drobnych elementów są „rozwalone” nie można odczytać parametrów. Proszę o pomoc może jest użytkownik tego forum co posiada wiedzę i doświadczenie z UPS-ami firmy APC.