#1 29 Jan 2014 13:46 Qetli Qetli Level 13 #1 29 Jan 2014 13:46 Witam chce sterować grzałką 230V I mam problem który schemat będzie lepszy ? 1. 2. Detekcje mam zrobioną na Cny 17. Pozdrawiam.
#2 29 Jan 2014 14:51 BlueDraco BlueDraco MCUs specialist Helpful post? (+1) #2 29 Jan 2014 14:51 Może po prostu optotriak z wykrywaniem zera? Załączasz grzałkę na całkowitą liczbę półokresów nie martwiąc się o synchronizację - PWM dla grzałki może mieć b. małą częstotliwość, np. 1 Hz.
#3 29 Jan 2014 14:58 Qetli Qetli Level 13 Topic author Helpful post? (0) #3 29 Jan 2014 14:58 Wolał bym zostać przy tym tylko z tymi schematami mam roblem zawszę używałem tego pierwszego a teraz poczytałem i sam nie wiem który lepszy .... ?
#4 29 Jan 2014 15:19 BlueDraco BlueDraco MCUs specialist Helpful post? (0) #4 29 Jan 2014 15:19 Po prostu zamiast MOC3021 wstaw MOC3041 i wywal układ wykrywania zera.
#5 29 Jan 2014 15:33 Qetli Qetli Level 13 Topic author Helpful post? (0) #5 29 Jan 2014 15:33 Ok jak to wtedy rozwiązać w bascomie można jakiś przykład ?
#6 29 Jan 2014 17:38 shadow0013 shadow0013 Level 34 Helpful post? (0) #6 29 Jan 2014 17:38 W baskomie fragment detekcji zera wywal zostaw tylko PWM (detekcję załatwi MOC41).