Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ?

30 Sty 2014 17:54 3405 6
  • Poziom 10  
    Witam
    Mam w swojej instalacji CO zawór trójdrogowy na obwodzie ciepłej wody. Jego zadaniem jest (chyba )wpuszczanie ciepłej wody do powrotu z grzejników. Niestety zawsze kiedy zawór się zamknie, ma problem z ponownym pełnym otwarciem. Otwiera się tylko do pewnego momentu i nie ma siły pójść dalej.
    Słychać tylko brzęczenie, ale zawór się nie przesuwa. Trzeba mu lekko pomóc i otwiera się dalej.
    Przy ręcznym regulowaniu wyraźnie czuć lekki opór w tym miejscu. Pewnie nagromadziły się osady. Chciałbym go oczyścić, ale nie wiem jak go rozebrać .
    Czy mógłby mi ktoś coś podpowiedzieć?
    Jak wezwę serwisanta to mi wymieni cały zawór, albo i jeszcze sterownik.
    Firma która mi to montowała już dawno nie istnieje, a dobrych fachowców w okolicy brak, wiem bo już kiedyś szukałem do przeglądu kotła.
    Obecnie zdjąłem sterowanie elektryczne zamknięcia zaworu - zawór jest cały czas otwarty na pełny przepływ.
    Zdziwiłem się bo nie ma to wpływu na CWU, pompa z CWU skutecznie potrafi sobie pobrać wodę do ogrzania bojlera nawet przy otwartym zaworze.
    Zastanawiam się czy to elektryczne zamykanie i otwieranie zaworu jest w ogóle potrzebne?
    Czy ten zawór jest niezbędny w mojej instalacji?

    Będę zobowiązany za radę Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Zawór jest potrzebny. Zacina się zawór czy napęd? Jeśli zawór, to dokładna konserwacja rozwiąże problem.
  • Poziom 10  
    Zacina się zawór.
    Tak jak pisałem, po zdjęciu napędu, sterując ręcznie( kręcę tym czarnym, plastykowym adapterem) wyczuwa się lekki opór (jakby o coś ocierało) w miejscu w którym się zawiesza.
    Sam napęd po demontażu działa bardzo dobrze.
    Czy odkręcenie tych dwóch śrub ze zdjęć umożliwi wyjęcie zaworu?
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Tak, te dwie śruby i kołek będący zaczepem dla napędu. Jeszcze ten wkręt centralnie w środku. Zdemontować, oczyścić dokładnie i powinno być ok.
  • Poziom 10  
    Trochę się pośpieszyłem z wnioskami.
    Owszem zawór był lekko zatarty, ale już go rozruszałem bez rozbierania.
    Niestety okazało się że zawieszanie spowodowane jest uszkodzeniem napędu.
    Na zdjęciu nr.1 widać wyłamane ząbki. Już poszukuję zamiennego napędu.
    Z tego co się zorientowałem to powinien pasować napęd Womix MP10.
    http://www.womix.pl/oferta/silowniki/silowniki_mp/silownik_mp_10
    Dlatego MP10 a nie MP6 bo zawór jest na średnicach 2", a w specyfikacji podają że MP6 jest do średnicy DN32. pozostaje kwestia adaptera do mojego zaworu, nie wiem czy ten zawór (widać na poprzednich foto i na nr.5) to Meibes V6 czy V7?
    Może by ktoś mi pomógł?

    I pytanie związane z samym zaworem.
    Jako że nie rozbierałem zaworu to nie wiem jak jest ustawiony "grzybek" w środku. Znalazłem rysunek takiego zaworu (nr.4)
    U mnie kiedy napęd całkowicie otwiera zawór wykonuje ruch w prawo, przy zamykaniu kręci o 90stopni w lewo.
    Porównując to do rysunku zaworu wygląda na to, że w otwartym położeniu napędu (zdjęcie nr.2) zamknięte jest wmieszanie wody z powrotu - kierunek B, (ręczne przekręcenie zaworu jeszcze o 90stopni w prawo powoduje zamknięcie kierunku AB - słychać to na pompie).
    Zamknięcie napędu to u mnie obrót o 90 stopni w lewo (zdjęcie nr.3) i zamknięcie zaworem dopływu od pieca ( z kierunku A) - woda krąży w instalacji C.O. z pominięciem pieca.
    Czy to jest prawidłowe ustawienie zaworu?




    Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ? Meibes - Zawór trójdrogowy zacina się - czy w ogóle jest potrzebny ?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Nacięcie w lewo - zawór otwarty
    Nacięcie do dołu - zawór zamknięty

    W tym zakresie powinien działać.
    Będziesz miał nowy siłownik to musisz zamontować go w taki sposób aby chodził w tym zakresie i ustawić kierunek obrotów aby zamykając zamykał, a nie otwierał jak czasami się zdarza.
    To, że zawór dławi pompę też często spotykam ale chyba nie muszę pisać, że jest to nieprawidłowe.
  • Poziom 10  
    piracik napisał:
    Nacięcie w lewo - zawór otwarty
    Nacięcie do dołu - zawór zamknięty

    W tym zakresie powinien działać.
    Będziesz miał nowy siłownik to musisz zamontować go w taki sposób aby chodził w tym zakresie i ustawić kierunek obrotów aby zamykając zamykał, a nie otwierał jak czasami się zdarza.
    To, że zawór dławi pompę też często spotykam ale chyba nie muszę pisać, że jest to nieprawidłowe.

    Dzięki, uspokoił mnie Pan, dokładnie tak jest u mnie.
    To z dławieniem pompy podałem by zorientować się w kierunkach obrotu.