Junkers FW 100 - Zawysoka temperatura w pomieszczeniu

31 Sty 2014 13:22 5964 3
  • Poziom 13  
    Sterownik pieca Junkers FW 100 mimo zaprogramowania "przegrzewa" mi dom.
    Piec jednofunkcyjny Junkers ZSC 28-3 MFK z zasobnikiem Junkers.

    Sterownik ma ustawioną temperaturę pomieszczenia na 21 stopni w trybie grzania
    a ciągle dogrzewa do 22 lub więcej stopni. W trybie oszczędzania sterownik powinien wyłączać piec gdy temperatura osiąga 18 stopni a wyłącza jak jest ok. 20-21.

    Wskazania te są z wyświetlacza tego sterownika, więc nie jest to kwestia kalibracji.

    W trybie instalatora w tym sterowniku są parametry których nie rozumiem:

    - wpływ temperatury pomieszczenia - od 0 do 100% (w każdej opcji jest za gorąco)
    - akumulacja cieplna budynku (0-100%), fabrycznie ustawione na 50%, rozumiem że czym nowszy i docieplony budynek tym ten parametr bliższy 100% a czym starszy z dziurawymi oknami - bliżej 0% ?

    Mam czujnik temperatury zewnętrznej, zamontowany prawidłowo, wskazania prawidłowe.

    Sterownik FW 100 zamontowany jest w sypialni gdzie jest ciepło i nie ma
    dużych wahań temperatury.

    Rozumiem że sterownik po zaprogramowaniu wyznacza krzywą grzania ale powinien chyba wyłączać piec jak temperatura dojdzie do zaprogramowanej.

    Proszę o pomoc, boję się o duże rachunki.

    Dodatkowo chcę zapytać jak mają być ustawione pokrętła temperatur CWU i CO na piecu jak korzysta się z tego sterownika. Czy maja być na maksa? Czy na tyle ile chce się mieć maksymalną temperaturę? Powienien tym już sterować chyba ten sterownik FW100?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Pytanie ile masz obiegów grzewczych i do którego obiegu przypisany jest regulator.
    Wpływ temperatury pomieszczenia 0% sterowanie wyłącznie temperaturą zewnętrzną (krzywa grzania), 100% sterowanie wyłącznie temperaturą pomieszczenia.

    Możliwe, że w sypialni masz grzejniki, a regulator przypisany jest do podłogówki.
    Najlepiej byłoby obniżyć troszeczkę krzywą grzania. Opisana sytuacja wskazuje na zbyt stromą krzywą.
    Wpływ pomieszczenia ustawiłbym na około 40% pod warunkiem, że regulator przypisany jest do obiegu, w którym fizycznie się znajduje.
    matPRO napisał:
    Rozumiem że sterownik po zaprogramowaniu wyznacza krzywą grzania

    Trzeba mu ręcznie zaprogramować odpowiednią do danego budynku.
    Im lepiej budynek jest ocieplony tym niższą krzywą możemy ustawić.
    Pochylenie krzywej ma wpływ na temperaturę w pomieszczeniu przy temperaturach minusowych, a jej przesunięcie w całym zakresie temperatur.
  • Poziom 13  
    Jest jeden obieg w całym budynku - grzejniki,
    Budynek jest docieplony styropianem 15 cm, nowe okna, jest szczelny, jest ciepło.

    Temperatura projektowa 70 stopni, maksymalna 70 stopni,(mimo to czasem piec grzeje do 80 stopni....)

    Problem w tym że jak ustawię "wpływ temp. pomieszczenia" na 100% to piec i tak przegrzewa budynek o jakieś 2 stopnie C.

    Np. jak wejdę w info tego sterownika to są np. takie dane:
    wymagana temperatura zasilania 43,5
    aktualna temperatura zasilania 49, a piec dalej grzeje....

    Parametr "akumulacja cieplna budynku" na ile ustawić przy domu 170m3, tylko grzejniki?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Akumulacja cieplna ma wpływ na tłumienie temperatury zewnętrznej.
    Im większa akumulacja cieplna budynku tym kocioł wolniej reaguje na zmiany temperatury zewnętrznej.

    Jaką masz ustawioną minimalną temperaturę zewnętrzną?
    Temperatura projektowa jest własnie przy tej minimalnej zewnętrznej.
    np.
    jeżeli masz minimalną zewnętrzną ustawioną na -15*C to przy tej temperaturze na kotle będzie 70*C
    Jeżeli jest -15*C to projektową zmniejszyłbym do 55*C a jeżeli -10*C to proj. 50*C