Dlaczego kasetony LED 18W migają, a paski LED 60W świecą stabilnie?

Sanitarium 03 Lut 2014 11:41 2067 5
  • #1 13256026
    Sanitarium
    Poziom 11  
    Witam,

    Mam problem z diodami, a raczej ich zasilaniem.
    W elewacji budynku/sklepu są 2 kasetony (podświetlone LED, każdy kaseton zasilacz 18W, kasetony kolor zielony) + paski LED (czerwony kolor, zasilacz 60W).

    Problem w tym iż kasetony losowo czasami migają i nie świecą na stałe, listwy LED świecą bez przerwy non stop.

    Od strony źródła zasilania nie stwierdzono problemu - proszę o radę co może być przyczyną owej sytuacji

    zamieszczam grafike z rozrysowanym połączeniem :

    Dlaczego kasetony LED 18W migają, a paski LED 60W świecą stabilnie?

    (zasilacze kasetonów mają ok 15% zapasu, natomiast do listew dano dużo za mocny z dużym zapasem)



    Czy mogą to być jakieś spadki napięcia ? Tylko dlaczego paski LED nie gasną? czasami kasetony gasną na 5 sec., czasem na 15 sec.

    Dzięki i pozdrawiam

    PS. teraz widzę odwrotnie na grafice dałem i już poprawiam - na kasetonach tak jak pisałem 18W zasilacze, na listwach 60W
  • #2 13256330
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #3 13256577
    Sanitarium
    Poziom 11  
    Dzięki wielkie za odp.

    Sprawa wydawałaby się prosta gdyż są to dwa kasetony świetlne na które przypada ok 30 modułów LED + zasilacz (18W) i właśnie te elementy migają/przerywają. Listwy/paski LED z zasilaczem 60W nie migają , działają dobrze.

    Sytuacja ma w galerii handlowej. Przyznam się iż nie wiem jakbym mógł zlokalizować źródło zakłóceń. W moim układzie żadnego sterownika nie ma (jeśli by ktoś pytał).
  • #4 13258146
    Konto nie istnieje
    Konto nie istnieje  
  • #5 13259076
    oj
    Poziom 42  
    Nie napisano czy to nowe kasetony czy działają już jakiś czas; jak jakiś czas to może być wina nie zakłóceń a słabej jakości zasilaczy, które się już zużyły

    "30 modułów LED" to prawdopodobnie dioda LED + jakiś sterownik (ogranicznik prądu LED), zapewne są połączone równolegle - może być, że któryś zwiera zasilacz, który się wyłącza.
  • #6 13259539
    Sanitarium
    Poziom 11  
    Panowie już tłumaczę.

    Kasetony to owalne bryły z licem z pleksi podświetlone takimi modułami na 12V (i takie zasilacze też są):
    http://www.neonled.pl/files/Modul_led_lg_sklep%5B1%5D.jpg

    I dokładnie, łączymy je równolegle.

    Sęk w tym iż kasetony są nowe, zasilacze/wszystko nowe - i taka niespodzianka po montażu.

    Modelu/nazwy zasilacza nie jestem w stanie podać, po montowała go w środku kasetonu firma, która wykonuje tego typu kasetony (interpaco.pl). Aczkolwiek, żeby dwa zasilacza na raz były uszkodzone? Chyba małe prawdopodobieństwo.

    Najbardziej właśnie zastanawia to iż kasetony są dwa, niezależnie od siebie - i oba różnie gasną itp.

    a dokładnie tak to jest połączone takimi WAGO: