Termet/minimax - Nowy piec minimax dwufunkcyjny a leci zimna woda

adas80 09 Feb 2014 06:24 5598 4
  • #1
    adas80
    Level 10  
    Witam,
    Mam taki oto problem.
    Czasem oszczędności nie popłacają i zapewne tak będzie i w tym przypadku przy moim u.....m szczęściu.

    Nowy piec TERMET MINIMAX wersja 2007, -niestety bez gwarancji.
    Piec po odkręceniu C.W.U włącza się i zaczyna grzać lecz woda w kranie zimna.
    Sprawdziłem pompę i kręci się w obie strony.

    Co mogę jeszcze sprawdzić i czego to może być przyczyną?
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zawór 3d.
    Prawdopodobnie ciepło zamiast w CWU idzie w centralne.

    Nie kojarzę jaki tam jest ten zawór, ale:
    jeżeli jest elektryczny to sprawdzić trzeba czy jest podłączony, czy pracuje bez oporów, czy jest sprawny.
    jeżeli działa na zasadzie membrany i różnicy ciśnień to sprawdź drożność cienkich rurek. W leżakowych kotłach potrafią one zarosnąć jakimś osadem.
  • #3
    adas80
    Level 10  
    Ale ten model nie ma zaworu 3D tylko pompę dwukierunkową.
  • Helpful post
    #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Podejrzewam, że w pompie może być zapadka, która w zależności od kierunku obrotu zamyka powrót z wymiennika płytowego lub z instalacji CO.

    Może warto byłoby zdemontować pompę i zobaczyć czy coś się nie skleiło.
    Usterka będzie raczej typu ruszyć i będzie działać. Jeżeli kocioł jest wiekowy, ale stał nie używany to tego tupu usterki są częste.
  • #5
    adas80
    Level 10  
    No i problem rozwiązany. W pompie jest taki lizak który zamyka lub otwiera przepływ w zależności od kierunku w którym kręci się wirnik. O dziwo w nowym "leżakowanym" piecu zebrał się tam rdzawy nalot i skutecznie zablokował powyższy lizak. Problem rozwiązany.