  • Poziom 14  
    Witam

    W ostatnim czasie agregat w mojej chłodni prawdopodobnie uległ całkowitemu uszkodzeniu z racji wieku.Objawia to się gorącą obudową agregatu i zadziałaniem
    wyłącznika termicznego. Przy próbie podłączenia agregatu z pominięciem zabezpieczenia termicznego zadziałały bezpieczniki. Z tego co wiem agregat ten ma inny zakres pracy niż chłodniczy, jednak taki był zastosowany.
    Poszukuję kogoś kto ewentualnie dobierze mi agregat do chłodni z lekki mrożeniem
    w zakresie -5 do +5 st.C. Trwały i pobierający małą ilośc prądu.
    Chłodnia o kubaturze 3,5 m3 ale myślę ,że dobranie agregatu pod 4-5 m4 będzie dla niego mniejszym obciążeniem.Mam stary parownik o stosunkowo dużej wielkości
    lecz bez wentylatora, który chciałbym zamontowac w tym układzie.
    Parownik o nieznanych mi parametrach tj. mocy lub tp.
    Czy w przypadku wymiany na inny czynnik potrzebna jest wymiana parownika i rur?

    Pozdrawiam
    W.N.
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 14  
    Witam,

    Jeśli nie ma Ci kto doradzić na miejscu tzn. że sprzęt nie ma nikogo, kto by sie nim opiekował.
    Może po prostu brudny skraplacz albo nie pracuje jego wentylator?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 14  
    Była rozmrażana, skraplacz był co jakiś czas myty.
    Normalnie pracowała i osiągała temperaturę.

    Sam agregat jest bardzo gorący jak się ją włączy i nie jest w stanie zejśc niżej.

    Kiedyś uległ uszkodzeniu wyłącznik termiczny i pewien specjalista powiedział, że to jej kres.. albo uderzył w nią piorun i styk się wypalił albo ma coraz większe opory wewnętrzne i stąd większy pobór prądu wypala stopniowo styki.

    Mogę wymyc skraplacz ale po 10 minutach wybije zabezpieczenie główne.
  • Poziom 42  
    Jak zadajesz takie pytania, to znaczy, ze masz małe pojęcie o chłodnictwie. :cry:
    wow999 napisał:
    hłodnia o kubaturze 3,5 m3 ale myślę ,że dobranie agregatu pod 4-5 m4 będzie dla niego mniejszym obciążeniem.

    To kolejny "kwiatek". Akurat jest odwrotnie. Pomijając że dobieranie "agregatu" (spreżarki jak sądzę?) do m4(chyba do 3-ciej ?) jest mało profesjonalne bez doboru parownika ,skraplacza, zakresu temp., izolacji termicznej, ilości i rodzaju "świeżego" towaru itd itp.
    Nawet nie wiadomo jaki jest element rozprężny???
    Daj sobie spokój i weź fachowca.
  • Poziom 15  
    Jak wnioskuję agregat NEK2125GK (sprężarka na podstawie, skraplacz z wentylatorem) to ten, który jest obecnie zainstalowany. Jest to agregat na zakres LBP dla temperatur parowania w zakresie: -40 do -10. Obawiam się, że ten agregat mógł być przeciążany, zwłaszcza w pierwszym etapie chłodzenia. Moim zdaniem dla temperatury chłodni od -5 do +5 stopni powinien być zainstalowany z zakresu MBP (-20 do +10).
    Co do usterki tej sprężarki to należy sprawdzić:
    - oporności uzwojeń (pracy i rozruchowego),
    - stan kondensatora rozruchowego (pojemność),
    - sprawność przekaźnika rozruchowego.

    Radzę podobnie jak jack63 dla dokładnego stwierdzenia uszkodzenia i ewentualnego doboru nowego wezwać fachowca.

    Czy w przypadku wymiany na inny czynnik potrzebna jest wymiana parownika i rur?
    Zasadniczo nie. Sprężarka zainstalowana jest na czynnik chłodniczy R404A zalana olejem syntetycznym. Radzę jednak zainstalować filtr po stronie ssawnej sprężarki.
    W kwestii doboru nowej jack 63 opisał ładnie ile parametrów na to wpływa. Dodatkowa trudność - nieznana wydajność parownika.
  • Poziom 14  
    Jeszcze jedna odpowiedź dla Pana wyżej...niech Pan się nie czepia dupsów tylko rzeczowo określi swoją myśl!! Fachowców na rynku mało i ci którzy nimi są przeważnie za takich się nie mają....stąd ciężko do nich trafic.

    Produktów jest do 150 kg. a nie 1000 kg, ponieważ w sklepach nikt już nie składuje takich ilości!

    Kubatura m3 a m4 to wynik pomyłki ..zwyczajnie nie patrzę na klawiaturę jak piszę i na ekran czasem również bo taką mam pewnośc pisania!A błedy ...takie czasem się przytrafiają.

    Chłodnia będzie wykonana z płyty obornickiej lub jak Pan woli warstwowej z wypełnieniem PUR typowa na chłodnie!!!! Grubośc 10 do 12 cm.. chyba wystarczy!!
    Dodatkowo izolowana specjalnym tworzywem którego u nas w kraju się nie stosuje!!

    Potrzebuje dobrac dobry agregat pracujący na luzie z taką wielkością chłodni..nie chcę niczego co pracuje na granicy..wydajności.Miałem taki agregat i padł.
    Wydajnośc skraplacza dobrana fabrycznie przez producenta, filtry itd również.
    Dłogośc przewodów z 5-6mb izolowane 3-4 krotnie!!

    Zauważyłem ,że największym fachowcom pomoc i tłumaczenie czegoś sprawia przyjemnośc a takim co to się uważają za nich to zawsze jęzor niesie bzdetologie i czepianie się rzeczy choc ogolnie wiadomo co autor miał na myśli.

    Szukam faceta który podobnie jak z lodówką elektroluxa powie...padło ci to to i to....i na 90 to a na 10 to. Sprawdź i wymień.Wymieniam i działa!!!!!!!!!!!!I też nie miałem pojęcia o tym ale szybko się uczę... prawa, mechaniki itd bo w tym kraju trzeba byc alfa i omegą bo inaczej każdy cię wy.............bie:) Czekam na fachowców!!

    Dodano po 2 [minuty]:

    Wiadomośc powyższa była skierowana do jack63 i nie chcę już od niego pomocy..niech siedzi ze swoją fachowością w ciemności!!

    Dodano po 5 [minuty]:

    Miałem kiedyś kontakt chyba z fachowcem z Torunia który powiedział mi ,że to agregat dobierany przez pseudo fachowców bo odpowiednik do chłodni kosztuje 2-3 razy więcej. Jeżeli wypalił się Panu styk w tzw. kliksonie to są dwie przyczyny jedna to uderzeni pioruna a druga coraz większe opory sprężarki i stąd pobór prądu.
    Dodał ,że agregat się kończy..i miał rację bo wytrzymał z 8 miesięcy. Po sprawdzeniu wyłącznik ma styki dobre. Kondensatorów i przekaźnika nie sprawdzałem.

    Parownik jest duży..większy niż powszechnie widziane przeze mnie.
    Jego wielkośc to jakieś80 cm na 60 i 14 cm grubości..myślę ,że wielkośc to również wydajnośc...pośrednio..
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Widzę że kolega wow999 niby coś wie i słyszał a tak naprawdę to nic nie wie. Jak już ma się wszystkie dane komory to proszę policzyć samemu wydajność chłodniczą a nie liczyć na gotowca. W internecie jest pełno wzorów programów i nomogramów. A w razie problemów zapraszam na forum klimatyzacja.pl
    Pozdrawiam.
  • Poziom 14  
    Nie chodzi o gotowca:) chodzi i informacje tak aby mnie fachowcy niewyrąbali:) Bo mało i fachowców i uczciwych:) o to chodzi..ludzie...tu na forach zatracili podstawową funkcję ...
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ja bym zrobił tak:
    -nowa sprężarka, chłodnica, rurociąg, sterownik,
    -polecam sprężarki l"unite hermetique
    -chłodnica dowolna byle by z grzałkami ze względu na temperaturę w komorze -5
    -wymiana rurociągu przecież to niewielki koszt przy rurkach fi 6 i fi 12
    -na sprężarce obowiązkowo grzałka karteru
    -regulacja pracy skraplacza.
    Sprężarki nie można ot tak sobie być przewymiarować bo będzie pracować na niższym odparowaniu to nie jest zawsze dobre dla niej. Będzie pracować krócej co też nie jest dla niej dobre. Taka sprężarka powinna być dobrana na 16h-18h pracy na 24h. Stara chłodnica grawitacyjna chcesz dostawić jakiś tam wentylatorek totalny bezsens żeby tu szukać oszczędności.