Junkers Euroline ZW 23 - Konserwacja i serwis pieca

life27 13 Feb 2014 17:05 3639 4
  • #1
    life27
    Level 15  
    Witam, jako że ostatnio wezwany przeze mnie "fachowiec" rzekomo z uprawnieniami Junkersa był zrobić przegląd pieca i zrobił to bardzo nie udolnie, muszę z kilkoma rzeczami poradzić sobie sam.

    Wykrył kilka niesprawności dzięki moim podpowiedziom i "telefonom do przyjaciela".
    Zostawił natomiast zapchany filtr wody, bo nie chciał się odkręcić. - Już wymieniłem.

    Do zrobienia zostało mi (bo oczywiście ów fachowiec nie miał żadnych częsci zamiennych do tego pieca, więc go nie odkręcał od zasilania):

    - wymiana uszczelek złącza zasilania wodą zimną oaz od wylotu wody ciepłej
    - wymiana uszczelek od powrotu i zasilania c.o. (choć te udało mi się dobrać w Castoramie)
    - odkamienienie i oczyszczenie wymiennika oraz nagrzewnicy,
    - oczyszczenie zaworu bezpieczeństwa, bo czasem zdarzy mu się ciec, podejrzewam , że przez osad.

    I tu mam pytanie do specjalistów:
    1. Czy są ogólnie dostępne gdzieś takie uszczelki?
    2. Czym najlepiej oczyścić rzeczone elementy? Jakim środkiem?
    3. Jak przepłukać odkamienić pompę (nie wiem czy jest taka potrzeba) ale sądząc po syfie który spuszczałem z pieca to wszystko jest zaszlamione.
    4. Czy ruszać zawór sterujący, czy jak działa to nie ruszać.
    5. Czy w tym piecu (już pytałem chyba kiedyś, ale chce się upewnić) brak modulacji wysokości płomienia przez sam piec to normalne zjawisko. Temperaturą wody w obiegu C.O. ów piec steruje sobie czasem pracy płomienia? nie jego mocą? dobrze wydedukowałem?)
  • #2
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Zalej wodę w układzie CO preparatem X400 Wypucujesz sobie wszystkie rurki, grzejniki i kocioł, a serwisanta to wołaj innego.
    Twój kocioł po małej naprawie będzie śmiał.
  • #3
    irus.m
    Heating systems specialist
    Zawór bezpieczeństwa pewnie cieknie Ci,
    ponieważ w naczyniu wyrównawczym (przeponowym) uszło powietrze. Sprawdz to.
    Instrukcja na poczatku strony, wielokrotnie też temat poruszany na forum.
    Zajrzyj na ,,Radosną twórczość instalatorów", tam są negatywne przykłady, jak niektórzy sobie radzą z problemem.
    pozdrawiam
  • #4
    life27
    Level 15  
    irus, akurat ten "fachowiec" napełnił to naczynie odpowiednim ciśnieniem... :)
    podejrzewam gdzieś jakieś paprochy blokują...

    mirrzo,
    ten preparat X400 to się dolewa do wody w instalacji i płucze na ciepło?


    Edit: mam czasem taką sytuację, że jak piec jest wychłodzony, nie włączany przez tydzień, to po starcie, nagrzewa wodę po czym się wyłącza bo temperatura w piecu skacze (gotuje się), a nie zdąży jej oddać do obiegu, po restarcie już jest ok...

    Dodano po 16 [minuty]:

    Gdzie kupić ten preparat? Sentinel X400? Jedyny sklep jaki znalazłem ma to w ofercie w Polsce za 225zł za 1 litr (łoł trochę drogo), ale data dodania produktu: 11 marzec 2011. pozwala mi twierdzić, że może być różnie z jego dostępnością...