Beretta Conica Green - Grzeje CO tylko w czasie zaprogramowanym na grzanie CWU

rtpm 16 Feb 2014 16:41 3048 11
  • #1
    rtpm
    Level 9  
    Posiadam sterownik Beretta Komfort Plus bezprzewodowy z kotłem Beretta Conica Green 15 e.s.i

    Wczoraj podłączyłem sondę NTC przylgową na CWU i poustawiałem sobie
    godziny, w których ma być grzana woda. Jest to parametr "Ustawienie dziennego programu czasowego c.w.u"). Funkcja ta jest tylko aktywna ( i rzeczywiście pojawia się jako opcja), jeśli włączony jest również parametr nr 24. w menu technicznym (tym, gdzie trzeba wpisać hasło "53") jest włączony.

    Problem w tym, że jeśli ustawię sobie grzanie CWU w godzinach 15:00-16:00 to niestety również tylko w tych godzinach działa mi grzanie CO.

    Nie wiem jak się zachowywał zanim podłączyłem sondę. Jak wyłączał się CO (bo np. osiągnął temperaturę), to pokazywał się błąd A60 (problem z sondą CWU). Nie sprawdzałem, czy włączając wtedy czasowe grzanie CWU problem występuje.
    Nie łączyłbym tego bezpośrednio z sondą. Pokazuje ona poprawnie temperaturę CWU. Pojawienie problemu zgrało się po prostu czasowo.

    Programator działa w trybie rEc. Na płycie zworka (kontrola kotła) jest założona tylko w pozycji nr. 2 (CO + grzanie CWU wg. sondy NTC).

    Parametry TSP (odczytane ze sterownika):
    Opis parametrów jest wzięty z instrukcji kotła Conica Exclusive Green,
    gdyż w instrukcji od Conica Green żaden z nich nie jest opisany (jak również w instrukcji sterownika Komfort Plus)

    28 0 (czas działania na zredukowanej mocy? niby 0-20, u mnie jest 0/1)
    30 0 (funkcja timera co)
    40 0 (funkcja termostatu cwu)
    41 1 (funkcja podgrzania wstępnego cwu)
    44 1 (termoregulacja)
    51 1 (obniżenie krzywej grzania)
    94 0 (praca ciągła pompy I obiegu)

    Innych parametrów w TSP nie ma.

    Do kotła jest podłączona jest sonda pogodowa.

    W ogóle ten sterownik działa jak chce, całkowicie ignorując moje ustawienia krzywych grzewczych, można gdzieś znaleźć instrukcję serwisową kotła/sterownika ?

    Załączam również zdjęcia połączeń (na zdjęciu jest mostek TA,
    którego już nie ma. Nie mogę w tej chwili dać aktualnego zdjęcia,
    ale myślę, że i tak pokazuje to obraz połączeń).

    Do moderatora: zgodnie z prośbą moderatora podmieniłem obrazek, ale nie mogę teraz wkleić ani kodu html, ani bbcode (jest błędnie parsowany).

    Beretta Conica Green - Grzeje CO tylko w czasie zaprogramowanym na grzanie CWU
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźniki
  • #2
    rtpm
    Level 9  
    Po długich rozmowach z Berettą w Toruniu wnioski są nie za ciekawe.

    Grzanie CO tylko w godzinach grzania CWU - "tak już jest".
    Zmiana krzywej grzewczej na programatorze nie dająca efektu
    na kotle - "wysłać sterownik, przetestujemy na Conice".

    Parametr sterownika "wpływ czujnika temp." różnie określany przez różne osoby.
    Kody TSP mogę se zmieniać na programatorze (i tak kocioł ich nie ma,
    nie powinno ich być w programatorze widocznych).

    Sterownik robiony pod Exclusive Green, ale na liście obsługiwanych (nawet bez dodatkowych przyłączy) jest też Conica Green.

    Jedna wielka niewiadoma. Sterownik jedzie więc do Torunia.

    Może czas rozglądnąć się za innym programatorem wobec takich problemów,
    na które - jak się zapowiada - rozwiązania nie będzie ?
  • Relpol przekaźniki
  • #3
    666Jacek
    Level 9  
    Witam. Mam od miesiaca ten sam kociol i zastanawiam sie nad zakupem tego wlasnie sterownika.
    Czy cos sie wyjasnilo ?
    Czy problemy zostały rozwiazane ?
    Pozdrawiam.
    Jacek.
  • #4
    rtpm
    Level 9  
    Witam,

    Wrócił z testów z Torunia i dostałem propozycję zwrotu pieniędzy.

    Jeśli chodzi o sterownik, to działa w nim tylko czasowe grzanie (program dzienny/nocny) i temperatura grzanej wody (ja mam sondę przylgową) + oczywiście temperatura w pomieszczeniu, przy której się włączy/wyłączy.

    Nie ma możliwości ustawienia czasu grzania wody. Tzn. jest, ale w tedy ogrzewanie też działa tylko w przedziałach grzania wody.

    Sterownikiem tym zyskuje się jedynie (ponad zwykły on/off np. auratrona - chyba, bo nie znam) możliwość ustawienia temperatury grzanej wody. Sprawdzone i działa.

    Ja grzanie wody rozwiązałem wstawiając przed sondą przełącznik on/off z opornikiem, który jest aktywowany programatorem czasowym 230v.

    Nie testowałem funkcji anty-legionella.Reszta funkcji nie działa.

    Pozdrawiam
  • #5
    666Jacek
    Level 9  
    Mam auratona i chcialem sobie poprawic............ Ale widze, ze to nie ma sensu...........
    Opornik po to, zeby oszukać kociol "mowiac" mu, ze woda jest zagrzana ?
    Jedno co mi przychodzi do glowy, to ze moze sie sprawdzic czasow ustawianie CWU w lecie, kiedy kotla nie potrzebuje do CO. Dobrze kombinuje ?
    Pozdrawiam.
  • #6
    rtpm
    Level 9  
    Oszukiwacz - tak. Jak programator czasowy jest wyłączony, to kocioł myśli, że woda ma coś pod 70 st.C. Kocioł na szczęście tej króciutkiej przerwy (zmiana obiegu z sondą na bez / z opornikiem) nie widzi i nie wywala żadnego błędu.

    Co do grzania CWU latem to dobrze rozumujesz. Muszę to zaimplementować w przyszłe lato :-) i dać odpocząć mojemu "oszukiwaczowi".

    Pozdrawiam
  • #7
    666Jacek
    Level 9  
    Czyli czasówka zupełnie przerzuca Ci obwod z sondy na opornik ?
    Jaki opornik zastosowałes ?
    Jesli jest taka mozliwosc, to moze przesli mi saly schemat, zdjecie, osprzet jaki zastosowales. Co ewentualnie jestes w stanie.

    Zaimplementowac chcesz na oryginalnym sterowniku beretty ?
    Czy masz go moze do sprzedania ?
    Pozdrawiam.
  • #9
    rtpm
    Level 9  
    Jacku, nie ma mnie obecnie w domu. Wracam po długim weekendzie i dam znać.
    Nie pamiętam jaki to był opornik, a żona nie da rady odczytać

    Czasówka przełącza (za pomocą przekaźnika) obwody. Za czasówkę robi Auraton 100. (Chinczyk poległ po pół roku działania)

    Fotki + kod z opornika jak wrócę.

    Nie rozumiem końca Twojej wypowiedzi "zaimplementować chcesz na oryginalnym sterowniku Beretty".

    Sterownika nie sprzedaję, gdyż daje mi dodatkowo możliwość sterowania temperaturą wody.

    Pozdrawiam
  • #11
    rtpm
    Level 9  
    Witaj i przepraszam, że tak późno.

    Całą instalację robił mi szwagier :-) i znalazł chwilę żeby spojrzeć.

    Z tego co zobaczyliśmy (po kolorkach) to opornik 2k.
    (dla 100% pewności zmierzę go w tygodniu miernikiem jeszcze).

    Oczywiście założeniem jest sonda NTC z termistorem 10k (mam oryginalną beretty)

    Działa na przekaźniku 230V, który w zależności od ON/OFF (sterowane przez programator Auraton) zmienia obwody (OFF dla opornika 2k) i ON dla tego sondy beretty. Kocioł nie wywala błędów przy przełączaniu przekaźnika (pewnie przez to, że dzieje się to szybko).


    Beretta Conica Green - Grzeje CO tylko w czasie zaprogramowanym na grzanie CWU
  • #12
    666Jacek
    Level 9  
    Bardzo dzięki za odpowiedz.
    Poproszę bardzo o zmierzenie dla pewności tego opornika.
    I bardzo proszę szwagra o jakiś odręczny schemacik podlaczenia. Ze zdjęcia niewiele kumam jeśli chodzi o szczegolowe podlaczenie.