Minimax Elegance GCO-DP-21-03 - Zależność pomiędzy pogodówką a mocą minimalną

korzenrafall 17 Feb 2014 07:48 1926 10
  • #1
    korzenrafall
    Level 9  
    Posiadam kocioł Minimax Elegance turbo GCO-DP-21-03 (21/21) do którego podłączony jest sterownik pokojowy i czujnik pogodowy. Obecnie kocioł ustawiony jest na moc minimalną P03=0. Czy przy takim ustawieniu czujnik pogodowy mas sens? Tzn. skoro kocioł ustawiony jest na minimium to czy pogodówka może w jakiś nadrzędny sposób modulować palnik? Czy po prostu działa z mocą 6kW bez względu na ustawioną krzywą grzewczą czy temp. w C.O.?
  • #2
    User removed account
    User removed account  
  • #3
    Zane
    Level 11  
    Krzywa grzewcza dobiera tylko temperaturę na wyjsciu.


    Uważam, patrząc po swoich testach, że jak jest sama pogodówka bez sterownika pokojowego - ograniczenie mocy na minimum jest uzasadnione.

    W przypadku sterownika i pogodówki juz takie skręcenie mocy nie jest potrzebne.

    To jest tak jak byś grzał litrowy garnek na dużym palniku gazowym lub też na małym palniku.

    Załóżmy że oba bedą w stanie zagotować wodę.

    Mały bedzie taka wodę grzał na 100% mocy przez 15min później aby utrzymac temp 100 stopni skręcisz go na 90%
    Przy dużym woda zagotuje się w ciagu 5 min a później ograniczysz go do 10% żeby utrzymać 100stopni

    Zadaniem kotła jest modulacja i po osiągnieciu zadanej temepratury utrzymywanie jej na stałym poziomie.

    Z tego co pisaleś wcześniej masz grzejników na 8 kW

    więc możesz teraz nie osiągać zadanej temperatury przy nizszych temperaturach zewnętrznych.

    I teraz pytanie
    1. w którym wariancie szybciej napijesz sie herbaty - komfort? (jak szybko nagrzejesz mieszkanie po wychłodzeniu)
    2. w którym wariancie zuzyjesz mniej gazu - ekonomia?

    Ja obecnie mam odłączoną pogodówkę i jadę tylko na sterowniku pokojowym.
  • #4
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    korzenrafall wrote:
    Obecnie kocioł ustawiony jest na moc minimalną P03=0.

    Przy takim ustawieniu pracuje? Sprawdź, czy na pewno masz tak ustawione.
  • #5
    Zane
    Level 11  
    powinno pracować w tedy teoretycznie jest 7 KW skok to 0,14 KW co krok
  • #7
    Zane
    Level 11  
    Nie podłączyłem ale sprawdzałem chwilowe zużycie gazu. ca 14 litrów na minutę tyle samo co po osiągnięciu zadanej temperatury na moim standardowym ustawieniu 45 kroków.

    Wczoraj wieczorem 00 działało.

    Zresztą w instrukcji serwisowej takie ustawienie jest wykazane 0:99.
  • #8
    korzenrafall
    Level 9  
    Parametr P3 jest teraz ustawiony na 0 (obok widnieje "min"). I o ile dobrze rozumiem to przy takim ustawieniu kocioł podczas pracy zawsze będzie zużywał stałą minimalna ilość gazu wynikającą z parametrów jego pracy - bez względu na ustawioną temperaturę w CO (czy to przez pogodówkę czy "z palca" na panelu). Grzejniki mają w sumie ponad 8kW i są pewno przewymiarowane. W salonie i w otwartym aneksie kuchennym trochę je skryzowałem bo nagrzewały pomieszczenie zdecydowanie szybciej niż pozostałą część mieszkania przez co sterownik pokojowy wyłączał kocioł zanim reszta mieszkania nabrała temperatury.
    Staram się "pojąć" część wiedzy dot. ogrzewania aby maksymalnie wykorzystać ekonomię mojego systemu. Zostawić P3 na "0", ustawić temp. w CO na 70 stopni bez używania pogodówki, czy też może kombinować z innymi ustawieniami P3 plus użycie pogodówki.
  • #9
    Zane
    Level 11  
    zrób sobie taki test:

    odłącz pogodówkę ustaw na 60 stopni kocioł i spisz stan licznika co do litra.

    odpal kocioł za każdym razem przy podobnej temperaturze zewnętrznej od stanu "zimny"

    zrób tak z ustawieniem P3 na 0, 50, 99.

    po osiagnięciu 60 stopni wyłączysz kocioł i spiszesz stan licznika.

    mniejszy wynik będzie ustawieniem ekonomicznym do którego powinieneś dążyć.

    U mnie co mogłoby wydawać się absurdem przy ustawieniu minimalnym zużywam więcej gazu niż na 50.

    To wynik mojego testu: w ciągu max 1 godziny temp do osiągnięcia 65 stopni

    P03 - 01 - Zużycie gazu 0,9 m3 temperatura 65 C nie została osiagnieta w ciagu godziny (temp osiągnięta została po 1h 25 min po zuzyciu 1,3 m3

    P03 - 80 Zuzycie gazu 1,2 m - L3 po17, 25, 37, 50 min

    P03 50 Zużycie gazu 1 m L3 po 35, 47, 58

    Obecnie po dodaniu grzejnika w kuchni kocioł nie taktuje.
  • #10
    korzenrafall
    Level 9  
    Z mojej perspektywy ważniejsze jest raczej ile kocioł zużył energii do ogrzania mieszkania do zadanej temperatury niż to w jakim czasie ogrzał wodę w CO do ustawionej temperatury. Może się mylę?
    Odnośnie taktowania; w moim przypadku L3 nigdy nie wystąpiło, niezależnie od ustawionego parametru P3. Kocioł zawsze działał jednym ciągiem aż do osiągnięcia zadanej temp. ustawionej w sterowniku pokojowym.
  • #11
    Zane
    Level 11  
    Dobrze myślisz ale czas pracy a tym samym ilość zużytego gazu bywa przy różnych ustawieniach inny.

    Przy sterowniku pokojowym czas nagrzewania mieszkania do zadanej temperatury powinien być jak najkrótszy. (tutaj trzeba znaleźć optimum między czasem a szybkością)

    Regulując temperaturę na wyjściu zapewniasz dodatkowy komfort w postaci nie przegrzewania mieszkania bezwładnością cieplną lub też niedogrzaniem mieszkania zbyt niską temperaturą.

    Inna sprawa to sprawność kotła, która jest największa przy mocy nominalnej (tak przynajmniej mnie informowano u producenta).

    Więc powyższe dwa czynniki przemawiają za stosowaniem mocy wyższej niż minimalna.