Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

XC9536 i Xilinx Platform Cable

mariomaster 19 Lut 2014 16:49 1134 2
  • #1 19 Lut 2014 16:49
    mariomaster
    Poziom 9  

    Witam,

    mam pytanie odnośnie programatora Xilinx Platform Cable USB DLC9G a mianowicie chciałbym zczytać zawartość XC9536 niestety na programatorze ciągle świeci sie tylko czerwona dioda a powinna być zielona. Próba połaczenia w programie Impact kończy się błedem:

    "A reference voltage has not been detected on the ribbon cable interface to the target system (Pin 2)"

    Czy ten programator potrzebuje zewnętrznego napięcia czy napięcie pobiera z portu usb?

    Przypuszczam, że może piny na adapterze ze zdjęcia mam nieprawidłowo podłaczone bo według tego schematu powinno być:

    Pin 15 - TDI - żółty kabel
    Pin 16 - TMS - niebieski kabel
    Pin 17 - TCK - zielony kabel
    Pin 30 - TD0 - biały kabel

    no i właśnie co z VREF i GND? 41 i 31?

    Czytałem też że XC9536 potrzebuje 5V a wersja XC9536XL 3,3V więc co robię źle bo już nie wiem gdzie jest błąd w myśleniu.

    0 2
  • #2 19 Lut 2014 17:17
    piotrva
    Moderator na urlopie...

    Musisz podać napięcie zasilające z zewnątrz, to raz (pin nazywa się VREF a nie VCC, czyli on tylko bada napięcie zasilania).
    Dwa taki układ do poprawnej pracy podczas odczytu może wymagać też dodatkowych kondensatorów odprzęgających.
    Trzy, czy zdajesz sobie sprawę, że zawartość może być zabezpieczona?

    0
  • #3 19 Lut 2014 17:27
    mariomaster
    Poziom 9  

    już się połączyłem

    0