Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Sterowanie optotrakiem MOC3041 elektrozaworu

Piorun2002 03 Kwi 2005 22:26 1595 3
  • #1 03 Kwi 2005 22:26
    Piorun2002
    Poziom 15  

    Probuje zrobic uklad do sterowania elektrozaworem 24V AC 200mA, MOC 3041 po wyzwoleniu impulsem +5V niestety 'blokuje sie' i dopiero rozlacza po calkowitym odlaczeniu zasilania od ukladu.
    Wydawalo mi sie ze triak pracujacy przy AC powinien rozlaczac jak przestanie byc podawane napiecie na fotoled.
    Dlaczego tak sie dzieje ?

    0 3
  • #2 03 Kwi 2005 22:58
    stan000
    Poziom 22  

    jeśli jest tak jak podajesz czyli wyłączasz fotodiodę całkowicie a triak dalej przewodzi to jedynym wytłumaczeniem jest indukcyjność zaworu, spróbuj z optotriakiem moc 3051 ma takie same parametry ale nie włącza przy przejściu przez zero
    opisz czym sterujesz diodę w optotriaku (schemat)

    0
  • #3 04 Kwi 2005 07:40
    gmp
    Poziom 19  

    Dodaj rownolegle do elektrozaworu obwod RC , powiedzmy szeregowo 220R i 22n/27VAC X2. Powinno wystarczyc.

    0
  • #4 04 Kwi 2005 07:54
    Piorun2002
    Poziom 15  

    Zrobie dzis testy z 3051, a czy problem moze byc w tym ze przez triak plynie za duzy prad ?
    Zawor ciagnie ~250mA, teoretycznie 3041 moze obsluzyc 1A, ale jakos mi sie grzeje.

    0