[Sprzedam]Mikroprocesorowy przekaźnik silnikowy EPS-D

dprzemo30 25 Lut 2014 08:24 891 0
  • #1 25 Lut 2014 08:24
    dprzemo30
    Poziom 1  

    EPS-D
    Mikroprocesorowy przekaźnik silnikowy

    Przeznaczenie
    EPS przeznaczony jest do zabezpieczania elektrycznych silników trójfazowych dowolnej mocy. Skutecznie chroni silniki w drogich i odpowiedzialnych zastosowaniach jak pompy, hydrofory, windy, transportery, podnośniki, wentylatory, wirówki, kompresory, itp.
    Działanie
    Przekaźnik kontroluje obciążenie w każdej fazie. Bazując na wartościach nastawy wprowadzonych przez użytkownika oraz na rzeczywistym prądzie pobieranym przez silnik, realizowana jest przez mikroprocesor analiza stanu pracy silnika. EPS-D porównując stan pracy zabezpieczanego silnika z modelowymi charakterystykami w pamięci procesora szybko i z dużą precyzją wykrywa wszelkie nieprawidłowości w działaniu w rezultacie odłączając zasilanie silnika.
    FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE
    * ZABEZPIECZENIE TERMICZNE
    * ZABEZPIECZENIE PRZED PRACĄ JAŁOWĄ I SUCHOBIEGIEM (zab. podprądowe)
    * ZABEZPIECZENIE PRZED PRZECIĄŻENIEM MECHANICZNYM
    * ZABEZPIECZENIE PRZED UTYKIEM WIRNIKA
    * ZABEZPIECZENIE OD CZĘSTEGO ROZRUCHU
    * ZABEZPIECZENIE PRZED ZANIKIEM FAZY
    * ZABEZPIECZENIE PRZED ZMIANĄ KOLEJNOŚCI FAZ
    * ZABEZPIECZENIE PRZED ASYMETRIĄ OBCIĄŻENIA
    * ZABEZPIECZENIE PRZED ZWARCIEM DOZIEMNYM
    FUNKCJE DODATKOWE
    * PODGLĄD WARTOŚCI OBCIĄŻENIA SILNIKA
    * KOMUNIKAT PRZYCZYNY ZADZIAŁANIA ZABEZPIECZENIA
    * PAMIĘĆ CIEPLNA SILNIKA
    OPCJONALNE FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE
    * ZABEZPIECZENIE RÓŻNICOWO-PRĄDOWE PRZECIWPORAŻENIOWE (podłączony dodatkowy transformator Ferrantiego umożliwia realizację zabezpieczenia w zakresie 30mA÷500mA. Czas zadziałania ok. 100ms.
    Dobór przekaźnika
    EPS-D produkowany jest w trzech wersjach prądowych: 5A, 20A i 100A. Zakres nastawy rzeczywistego prądu roboczego dla każdej z wersji wynosi od 0% do 100% prądu znamionowego przekaźnika (0÷1×In). Dobór odpowiedniego przekaźnika zależy od mocy zabezpieczanego silnika i jego prądu znamionowego. Dla silników powyżej 55kW (>100A) stosujemy EPS 5A oraz dodatkowe zewnętrzne przekładniki prądowe.
    WYKONANIE ZAKRES NASTAWY
    5A 0÷5A ⇒do współpracy z przekładnikami prądowymi
    20A 0÷20A
    100A 20÷100A
    Dane techniczne
    zasilanie 160÷242V 50/60 Hz
    napięcie izolacji torów głównych 690 V~
    obciążenie styku 2A AC-15
    asymetria prądowa zadziałania >30%
    opóźnienie przy zaniku fazy i asymetrii 4 sek.
    maks. średnica kabli Ø14
    stopień ochrony zaciski śrubowe 2,5 mm2
    przyłącze IP20
    wymiary 72×59×88
    masa 385g