UPS 1500, Kilka pytań, obliczenia.

Jas1ek 27 Feb 2014 08:38 1842 5
  • #1
    Jas1ek
    Level 2  
    Witam,
    mam taki problem ponieważ, nie mam dużej wiedzy na ten temat a muszę to zrobić.
    Dostałem takie zadanie do zrobienia a mianowicie, muszę połączyć tak te urządzenia z UPS'ami żeby wszystko chodziło ładnie i gdy zabraknie prądu to ile by to jeszcze chodziło nie wiem jak to połączyć ze sobą żeby to miało ręce i nogi :D.

    Urządzenia:
     CISCO ASA 5510, Łączna moc pobierania: 150W
     3com Baseline Switch 2824 (Liczba sztuk: 9) Łączna moc pobierania: 315W
     LinkSYS SGE 2000 Łączna moc pobierania: 90W
     Juniper MX80 Łączna moc pobierania: 376W
     Cisco Catalyst 3560 (Liczba sztuk: 2) Łączna moc pobierania : 200W
     PowerEdge R510 Łączna moc pobierania: 750W
     PowerEdge R520 Łączna moc pobierania: 750W
     Komputer (Liczba sztuk: 4) Łączna moc pobierania: 2400W

    UPS:
     Smart UPS SC 1500 (3x)
    W nich są 4 akumulatory po 12 V, połączone szeregowo równolegle, a napięcie wyjściowe 24 V (przełączniki niezarządzalne tak naprawdę nie muszą mieć podtrzymywania napięcia)

    żeby zasilały kilka urządzeń tworząc nie zależny układ. chciałbym też wiedzieć ile to by działało jak by zabrakło prądu
  • #2
    adikbo
    Level 26  
    Witam,

    Niestety z twojego opisu nie bardzo wynika jak chcesz to zasilić ani jak podzielić. Przedewszystkim pytanie czy wszystkie urządzenia są w jednym miejscu czy też są rozproszone po budynku?

    Druga sprawa to kwestia tego co chcesz tak naprawdę podtrzymać. Z twojego opisu wynika że niekoniecznie wszystko. Napisz dokładnie jak chcesz to wszystko połączyć i przedewszystkim jakie masz możliwości rozmieszczenia UPSów.

    Co do samego podtrzymania to zapoznaj się ze specyfikacją UPSa na stronie producenta:

    Link


    Pozdrawiam,
    adikbo
  • #3
    Fred1945
    Level 2  
    Domyślam się, że wszystko poza 4 komputerami znajduje się w szafie rack w serwerowni.
    Podałeś pewnie moce nominalne zasilaczy urządzeń ... Moc pobierana podczas normalnej pracy będzie znacznie mniejsza.
    Ale i tak będzie to duże obciążenie dla Smart UPS 1500. Czas podtrzymania nie będzie zbyt długi: kilka - kilkanaście minut.
  • #4
    Jas1ek
    Level 2  
    Wszystko znajduje się w jednym pomieszczeniu,
    Postaram się trochę inaczej przedstawić,
    Jest to połączone z UPS SC 1500, a w nim są 4 akumulatory po 12V ( przełącznik niezarządzalne nie muszą mieć podtrzymywania napięcia)
    " PowerEdge R510 Łączna moc pobierania: 750W
     PowerEdge R520 Łączna moc pobierania: 750W
     Komputer (Liczba sztuk: 4) Łączna moc pobierania: 2400W "
    ile czasu będą chodzić przy maksymalnym obciążeniu.

    a dwa pozostałe są podłączone do... i tu takie same pytanie

    " CISCO ASA 5510, Łączna moc pobierania: 150W
     3com Baseline Switch 2824 (Liczba sztuk: 9) Łączna moc pobierania: 315W
     LinkSYS SGE 2000 Łączna moc pobierania: 90W
     Juniper MX80 Łączna moc pobierania: 376W
     Cisco Catalyst 3560 (Liczba sztuk: 2) Łączna moc pobierania : 200W "

    ewentualnie można jeszcze rozdzielić to tak że :
    na jednym UPS
    " PowerEdge R510 Łączna moc pobierania: 750W
     PowerEdge R520 Łączna moc pobierania: 750W "
    na jednym UPS
    " Komputer (Liczba sztuk: 4) Łączna moc pobierania: 2400W "
    na jednym UPS
    " CISCO ASA 5510, Łączna moc pobierania: 150W
     3com Baseline Switch 2824 (Liczba sztuk: 9) Łączna moc pobierania: 315W
     LinkSYS SGE 2000 Łączna moc pobierania: 90W
     Juniper MX80 Łączna moc pobierania: 376W
     Cisco Catalyst 3560 (Liczba sztuk: 2) Łączna moc pobierania : 200W "
    Chodzi mi o obliczenie ile to by chodziło czasu na maksymalnym obciążeniu
  • #5
    adikbo
    Level 26  
    W linku który ci wysłałem masz podany czas podtrzymania zależny od obciążenia UPSa. Zależnie od wybranego wariantu sumujesz moce urządzeń podłączonych do jednego UPSa i z tabeli odczytujesz szacowany czas podtrzymania przy założeniu poboru mocy na poziomie 100% przez każde urządzenia. I tak należy szacować czas podtrzymania w najgorszym przypadku. Prawdopodobnie będzie on nieznacznie dłuższy (ok 10%).

    Pozdrawiam,
    adikbo
  • #6
    Fred1945
    Level 2  
    Najpierw zasady ogólne (w dużym uproszczeniu):
    1. Podtrzymanie napięcia służy do:
    a) zapewnienia zasilania na czas konieczny do zamknięcia systemów (uniknięcie awarii spowodowanej nagłym przerwaniem pracy systemu),
    albo
    b) zapewnienia zasilania na czas dłuższy (jeśli nie można pozwolić na przerwę w pracy).
    2. Unikanie pojedynczych punktów awarii (takie rozmieszczenie podtrzymywanych przez do UPS urządzeń, żeby w przypadku awarii UPS-a nie doszło do uszkodzeń).

    W przypadku 1a:
    - jeśli Twoje serwery mają po dwa zasilacze, podłącz każdy zasilacz serwera do innego UPS-a,
    - tak przyłączaj swoje urządzenia do UPS, żeby wyeliminować (albo jak najbardziej ograniczyć) możliwość powstania uszkodzeń w przypadku awarii UPS-a.
    Przypadek 1b wymaga w zależności od oczekiwanego czasu podtrzymania znacznie większych UPS-ów albo nawet agregatów prądotwórczych.

    Czas podtrzymania:
    Skorzystaj z linku podanego przez kolegę.
    Jednak podałeś moce zasilaczy (tak sądzę). Moce rzeczywiście pobierane przez urządzenia (zwłaszcza przez serwery i komputery będą pewnie znacznie mniejsze. Najlepiej skorzystać z pomoce elektryka, który zmierzy pobór mocy lub natężenie prądu i obliczy moc rzeczywistą. Jeśli nie planujesz dużej rozbudowy komputerów, to dodaj do zmierzonych / obliczonych wartości mocy 20% i uzyskane wyniki przyjmij do szacowania czasu podtrzymania.
    PS. kilka lat temu zakupiliśmy 3 sztuki APC Smart UPS SC 1500. Nie zostały jednak użyte w serwerowni.