Witam.
Panowie, mam pytanie, w związku z wizytą producenta przewodów, a dokładniej jego przedstawiciela, zasugerowano podłączenie falownika 22kW (SEW Movitrac B)
do silnika 18,5kW, przy pomocy przewodu: BiTservo 2XSLCY-J 3x16 + 3G2,5
Pytania mojego elektryka:
Czy można zaniżać wartość przewodu PE do 2,5mm2 przy zasilaniu linką 3x16?
Przewód taki został wybrany dla założenia, że zwiększymy kiedyś silnik do 22kW
Czemu tak duży (16mm2 zamiast 10 nawet dla silnika 22kW)
Przy czym według Mnie wystarczy BiTservo 2XSLCY-J 4G10
obciążalność do 75A
Oznaczenie
2X max temp. żyły roboczej 90stC
2Y max temp. żyły roboczej 70stC
Dlatego wybieramy 2X.
Z góry dzięki za pomoc.