Dobór przewodu do falownika 22kW

serwisor 27 Feb 2014 12:56 4338 11
  • #1
    serwisor
    Level 29  
    Witam.

    Panowie, mam pytanie, w związku z wizytą producenta przewodów, a dokładniej jego przedstawiciela, zasugerowano podłączenie falownika 22kW (SEW Movitrac B)
    do silnika 18,5kW, przy pomocy przewodu: BiTservo 2XSLCY-J 3x16 + 3G2,5

    Pytania mojego elektryka:
    Czy można zaniżać wartość przewodu PE do 2,5mm2 przy zasilaniu linką 3x16?
    Przewód taki został wybrany dla założenia, że zwiększymy kiedyś silnik do 22kW

    Czemu tak duży (16mm2 zamiast 10 nawet dla silnika 22kW)

    Przy czym według Mnie wystarczy BiTservo 2XSLCY-J 4G10
    obciążalność do 75A
    Oznaczenie
    2X max temp. żyły roboczej 90stC
    2Y max temp. żyły roboczej 70stC

    Dlatego wybieramy 2X.

    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2
    djlukas
    Level 27  
    serwisor wrote:
    Czy można zaniżać wartość przewodu PE do 2,5mm2 przy zasilaniu linką 3x16?


    Kolego to nie jest 2.5mm2 tylko trzy przewody po 2.5mm2.
    A jak bedzie ten silnik podłączony w trójkąt czy gwiazdę?
  • #3
    serwisor
    Level 29  
    Czy ma to jakieś znaczenie przy rozruchu przez falownik?

    Raczej trójkąt, zależy jak zaleci producent - dopiero idzie z Włoch.

    Tak wiem że to jest 3x2,5 ale nawet sumując mamy 7,5 a nie sumuje się chyba poprzez typowe dodawanie.

    Więc?
    Czy jest to wskazane używanie takiego przewodu?
  • #4
    e-sparks
    Electrician specialist
    serwisor wrote:
    BiTservo 2XSLCY-J 3x16 + 3G2,5
    .................
    Czy można zaniżać wartość przewodu PE do 2,5mm2 przy zasilaniu linką 3x16?
    A kto Ci powiedział, że ekran przewodu możesz użyć jako przewód PE?????
    Ten oplot jest ekranem, powinien być podłączony do uziemienia tylko po jednej stronie, w żadnym przypadku nie należy używać go jako żyły ochronnej.
    Powinieneś użyć przewodu czterożyłowego z żyłą żółto-zieloną.
    serwisor wrote:
    według Mnie wystarczy BiTservo 2XSLCY-J 4G10
    To są przewody o podwyższonej obciążalności, również moim zdaniem 4x10mm² jest wystarczający nawet dla silnika 22kW(zależnie od długości linii zasilającej).

    Pozdrawiam, Wiesław
  • Helpful post
    #5
    czesiu
    Level 35  
    serwisor wrote:
    Czy ma to jakieś znaczenie przy rozruchu przez falownik?

    Raczej trójkąt, zależy jak zaleci producent - dopiero idzie z Włoch.

    Tak wiem że to jest 3x2,5 ale nawet sumując mamy 7,5 a nie sumuje się chyba poprzez typowe dodawanie.

    Więc?
    Czy jest to wskazane używanie takiego przewodu?


    Przekroje sumuje się właśnie przez dodawanie, masz tam 3 żyły 2,5mm2 czyli 7,5mm2 oraz do tego jeszcze oplot (nie chce mi się w katalogu sprawdzać jaki ma przekrój).
    Zarówno te trzy przewody oraz oplot uziemiasz obustronnie w takim zastosowaniu (w kablach sygnałowych oplot uziemia się jednostronnie).
    Zastosowanie tego przewodu jest jak najbardziej właściwe zwłaszcza przy długich kablach, taki kabel ma obniżoną pojemność i praktycznie jednakową w każdej żyle co jest ważnym parametrem przy współpracy falownika z długimi kablami.
  • #6
    serwisor
    Level 29  
    e-sparks Czy widziałeś ten przewód? najpierw sprawdź, zanim coś napiszesz, przewód ten ma 3 żyły robocze po 16mm2 i 3 żyły PE po 2,5mm2 a OSOBNO jest ekran zewnętrzny, więc proszę o sprawdzenie, zanim coś się napisze.

    Linia zasilająca będzie miała 35m, bo dzisiaj jeszcze dokładnie liczyłem, powinno starczyć 32m, ale że nie wiadomo jak wysoko w szafie będzie falownik, a wejść trzeba cokołem, więc dodatkowe 3 dla "świętego spokoju".
  • #7
    djlukas
    Level 27  
    czesiu wrote:
    Zarówno te trzy przewody oraz oplot uziemiasz obustronnie w takim zastosowaniu


    Kolego oplot nie zawsze. Uruchamiałem już aplikacje gdzie obustronne łączenie ekranu skutkowało zakłóceniami więc trzeba było jedną stronę odłączyć (z reguły przy silniku).
  • #8
    e-sparks
    Electrician specialist
    serwisor wrote:
    e-sparks Czy widziałeś ten przewód?
    Faktycznie nie widziałem, ale przy jego cenie to się sobie nawet nie dziwię.
    Tutaj: http://issuu.com/urzadzenia-dla-energetyki/docs/ude_1-2_2010_/29 masz tabelę doboru przekroju Twojego kabla do mocy silnika bez uwzględnienia spadku napięcia.
    Faktycznie producent zaniża przekrój żył ochronnych do około połowy przekroju żył roboczych, ale pewnie to na rynek brytyjski taki wynalazek powstał...

    serwisor wrote:
    Linia zasilająca będzie miała 35m
    Przy tak długiej linii pojemność zamiennika, który chcesz zastosować, BiTservo 2XSLCY-J 4G10, może mieć znaczenie, a kabel może być niewłaściwy.

    Pozdrawiam, Wiesław
  • #9
    User removed account
    User removed account  
  • #10
    serwisor
    Level 29  
    Cześć Panowie.

    Tutaj link do karty tego przewodu.

    Pojemność:
    żyła/żyła =70 do 250 nF/km
    żyła/ekran = 110 do 410 nF/km

    Mój elektryk upiera się, że 10mm2 starczy w zupełności i to na zapas nawet do 22kW
    Patrząc względem spadków, to najlepszy by był 4x25, no ale nie przesadzajmy, bo to dane dla izolacji PVC a nie PE i to usieciowanego.

    Na chwilę obecną jak i na zapas liczę, że jednak BiTservo UV 2XSLCYKJ 4G16 mm2

    Mam rację?
  • Helpful post
    #11
    djlukas
    Level 27  
    serwisor wrote:
    Na chwilę obecną jak i na zapas liczę, że jednak BiTservo UV 2XSLCYKJ 4G16 mm2

    Mam rację?


    Ma kolega i taki proszę zastosować. A ten Pana elektryk niech się troszeczkę podszkoli
  • #12
    serwisor
    Level 29  
    Dzięki Panowie za pomoc, sprawa się rozwiązała, tak jak zapisano wcześniej, przyszedł standardowy 4x16, wszystko działa sprawnie.

    Do kiedyś.
    Temat zamykam.