Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

CA10 - Sterowanie wyjściem przez określony czas.

Samuraj 06 Mar 2014 16:05 963 3
  • #1 06 Mar 2014 16:05
    Samuraj
    Poziom 35  

    Na objecie gdzie zainstalowana jest centralka CA10 zaistniała konieczność sterowania jednym z wyjść przez określony czas. Sterowanie ma być nie zależne od alarmu i reagować na jedno wejście. Da się to zrealizować nie dodając kolejnych elementów. Wyczytałem że wyjście należny ustawić na typ 09. W parametrach można ustawić czas działania, i rodzaj czy to minuty czy sekundy, ale jak powiązać to z danym wejściem ?

    0 3
  • #2 06 Mar 2014 21:38
    alster1
    Poziom 27  

    Wyjście typ 23, naruszenie wejścia - zaznaczasz które wejście i ustawiasz czas.

    2
  • #3 07 Mar 2014 08:29
    Samuraj
    Poziom 35  

    Tak też zrobiłem zanim dostałem odpowiedz, ale mimo wszystko dziękuje. Mam jeszcze jedno pytanie - da się to jeszcze połączyć z zegarem. Ma działać jak powyżej lecz tylko w godzinach od 20 do 8.

    0
  • #4 09 Mar 2014 22:20
    kris1966
    Poziom 17  

    Można. Funkcja 102 i 106 ale niestety trzeba użyć do tego jeszcze jednego wyjścia i logiki - np wyjścia wysoko prądowego i nisko prądowego.

    0