Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

silnik trójfazowy i impedancja

michalGDANSK 06 Mar 2014 22:02 1560 5
  • #1 06 Mar 2014 22:02
    michalGDANSK
    Poziom 12  

    Witam
    Nie ma doświadczenia z prądem trójfazowym, dlatego mam pytanie
    w podanym przykładzie rezystancja nie jest aktualna wartością, chodzi o zrozumienie tematu.
    w silniku trójfazowym o mocy 5,5 kw
    kabel zasilający to 100 metrów którego rezystancja to 0.004Ω/m
    uzwojenie transformatora to 0.03Ω
    po drodze jest izolator i dodatkowo rezystancja 0.05Ω i 0.12Ω
    rezystancja całkowita to bedzie
    (100 m * 0.004Ohma + 100 m * 0.004Ohma) * 0.05Ohma * 0.12Ohma = 0.0048Ohma
    gdzie (100 m * 0.004Ohma + 100 m * 0.004Ohma) to jest rezystancja przewodu fazowego i uziemienia
    teraz impedancja pętli zwarcia: uzwojenie transformatora to 0.03Ohma i rezystancja całkowita
    0.03Ohma + 0.0048Ohma = 0.0348Ohma
    prąd zwarcia to
    230/0.0048Ohma = 6609 A

    wydaje mi sie ze dotąd mam dobrze, czy może ktoś potwierdzić?
    ale to jest dla jednej fazy, jak to zrobić dla 3 faz?

    czy pomnożyć 6609 A * 3?

    0 5
  • #2 10 Mar 2014 18:56
    Szybki Elektron
    Poziom 25  

    100m x 0.004 Ohma/m + ... = ? Dlaczego mnożysz przez kolejne wartości rezystancji, zamiast je dodawać? Policz ponownie... Natężenie prądu zwarcia międzyfazowego przy napięciu 400V: I=400V/Z , z tym, że impedancja uzwojenia transformatora jest różna dla obwodów 230V i 400V.

    0
  • #3 10 Mar 2014 20:17
    michalGDANSK
    Poziom 12  

    Oczywiście to jest mój błąd, rezystancje w szeregu sie dodaje.
    Poniżej załączam schemat i moje obliczania, czy mógłby Pan to sprawdzić?
    silnik trójfazowy i impedancja
    rezystancja kabla o długość i 100 metrów z plus rezystancja 0.05 i 0.12
    0.4+0.4 +0.05 + 0.12 = 0.97Ohma
    0.97 Ohma + rezystancja uzwojenia 0.03 = 1Ohm
    Impedancja (Zs) = 1Ohm
    Z tego obliczamy prąd zwarcia :
    $$ 230\div 1\Omega = 230A $$
    W czasie zwarcia na obudowie pojawi sie napięcie równe:
    $$230A\div 0.17\Omega = 39V$$
    Obliczam prąd fazowy:
    $$P = \sqrt{3} V\times I \times cos\phi \times sprawno$$
    Przeprzyjmy cos = 0.8 a sprawność 0.9
    To po podstawieniu i mamy 10,6 A na fazie przy podłączeniu w gwiazdę
    Dla podłączenia w trójkąt będzie :
    $$10.6\div \sqrt{3} = 6.11A $$

    0
  • #4 11 Mar 2014 16:46
    Szybki Elektron
    Poziom 25  

    Napięcie na obudowie to spadek napięcia na części obwodu - ILOCZYN natężenia i impedancji wypadkowej: obwodu ochronnego oraz impedancji przewodu neutralnego (jak liczymy wypadkową? - nie sumując!)
    Uzwojenia tej wielkości silnika najczęściej kojarzone są w gwiazdę dla 400V, co dla obliczeń natężenia prądu przy znamionowym napięciu i mocy znamionowej nie ma znaczenia
    5500:(1,73x400x0,8x 0,9) = 11,04 (A)
    Natężenie prądu w "trójkącie" będzie 1,73 razy większe, a napięcie - mniejsze: 231V.

    0
  • #5 11 Mar 2014 20:56
    michalGDANSK
    Poziom 12  

    To jeszcze pytanie o kabel.
    Jeśli chciałbym aby spadek napięcia był mniejszy niz 2.5% to:
    400 * 2.5% = 10V
    10/1.73 = 5.77V
    Teraz dziele prąd obliczony przez spadek napięcia
    5.77V/11.6A = 0.497Ohma
    i teraz można obliczyć przekrój żyły ze wzoru
    A=pl/R
    gdzie A pole
    p - rezystywność
    l - długość kabla
    Czy dobrze?

    0