    Witam
    Chciałbym się upewnić czy pdłaczenie przedstawione na zdjęciu jest prawidłowe .
    (Płyta indukcyjna + pierarnik jednofazowy). Jeszcze przez najbliższy tydzień bede miał odłączony prąd także przewody nie są pod napieciem - doświadczalnie nie chce sprawdzać bo szkoda sprzętu a pozatym na razie nie mam możiwości.Schemat podłączenia jest na zdjęciu.
    Pozdrawiam i dziękuje

    Siemens EH 651TE11E - PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE PŁYTY INDUKCYJNEJ
  • Pomocny post
    Specjalista AGD
    bartek158 napisał:
    czy pdłaczenie przedstawione na zdjęciu jest prawidłowe

    Prawidłowe.
  • Poziom 9  
    Witam
    Dzieki za odpowiedź , na chwile załączyłem prąd w mieszkaniu i wszystko działa. Dziwny był dla mnie ten szary przewód od kuchenki - w tej kuchence jest to "N" natomiast w instalacji budynku jest to faza.

    Pozdrawiam
  • Poziom 24  
    A jak należy zabezpieczyć takie podłączenie, kiedy płytę podłączamy do dwóch faz ?
  • Poziom 9  
    W instrukcji jest pewnie schemat z kolorami podłączenia. Możesz wrzucić schemat podłączenia dołączony do kuchni ? U mnie był przyklejony do przewodu , był też w instrukcji.
  • Poziom 24  
    Na przewodzie są następujące informację:

    1.
    Siemens EH 651TE11E - PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE PŁYTY INDUKCYJNEJ

    2.
    Siemens EH 651TE11E - PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE PŁYTY INDUKCYJNEJ

    3.
    Siemens EH 651TE11E - PRAWIDŁOWE PODŁĄCZENIE PŁYTY INDUKCYJNEJ
  • Poziom 9  
    Podlacz wg schematu ze zdjecia nr 2. Te dwa zlaczone ze soba kable tzn. Niebieski i zdaje sie fioletowy podlacz do przewodu niebieskiego w swojej instalacji . Reszte zgodnie z kolorami. Pamietaj ze jesli kiedys bedziesz musial oddac plyte indukcyjna do naprawy gwarancyjnej to musi ci ktos z uprawnieniami podsteplowac ze podlaczenie bylo prawidlowe. Plyta pewnie ladnych pare lat pochodzi wiec sie tym spechal ie nie przejmuj.
  • Poziom 24  
    Złączone są niebieski z białym i brązowy z czarnym. Dlaczego wg. rys. 2, a nie np. rys. 3 ?
  • Poziom 9  
    W instalacji budynku bedzie jedno N .
  • Poziom 24  
    A jakie powinno się zastosować zabezpieczenia ?
    Czy to powinny być zabezpieczenia pojedyncze na każdą fazę - osobne na L1 i osobne na L2 (dla L1 CLS6 B16/1 i dla L2 CLS6 B16/1) ? Czy jedno wspólne np. CLS6 B16/2
  • Poziom 9  
    U mnie całą skrzynkę robił elektryk. Mam jeden duży potrójny ( 3 fazowy ) bezpiecznik. Nie mogę teraz sprawdzić bo jestem poza domem ale na 99% było to 16A.
  • Poziom 24  
    Ale w takim przypadku nie potrzebny byłby trójfazowy
  • Poziom 9  
    U mnie jest EATON xclear CLS6 B16/3
  • Poziom 24  
    Czy poza tym zabezpieczeniem nadprądowym masz jeszcze tą płytę zabezpieczoną wyłącznikiem różnicowo-prądowym ?
  • Poziom 9  
    Tak . Mam wylacznik roznicowo pradowy.
  • Poziom 24  
    A jaki masz ten wyłącznik różnicowo-prądowy ?
  • Poziom 9  
    Eaton xclear cf16 40/4/003
  • Poziom 24  
    Czyli pomimo wykorzystywania L+N i L+N zabezpieczenia zastosowałeś trójfazowe.
  • Poziom 9  
    Skrzynke montował elektryk zakładając że podłączę kuchenkę wolnostojącą 7kw np. Electrolux EKI 6450 AOX. Później zmieniłem plan na płytę i oddzielny piekarnik. I podłączyłem to w ten sposób. Bezpiecznik trójfazowy na allegro kosztuje tyle samo co 2 jednofazowe.
  • Poziom 8  
    Planuję podłączyć kuchnię indukcyjną SIMENS na kablu schematy połączenia jak powyżej.
    Posiadam instalacje 3 Fazową. Chcę podłączyć pod schemacik nr.2 z powyższych zdjęć.
    Podłączam pod dwie fazy jak na schemacie, rozumiem, że trzecia faza zostaje wolna, i ewentualnie można podłączyć pod nią coś jeszcze np piecyk jak zrobił autor. I jest to najlepszy (najbardziej wydajny) rodzaj montażu kuchenki indukcyjnej.
    Rozumiem też, że w tym przypadku kolejność faz nie ma znaczenia.
  • Poziom 9  
    Tak , kolejnosć faz nie ma znaczenia.