Szkic instalacji TT proszę o opinie.

stefbut 14 Mar 2014 16:53 8457 92
  • #61
    stefbut
    Poziom 14  
    Bronek22 napisał:
    stefbut napisał:
    Nie mam papieru informacja wyciągnięta z archiwum telefonicznie,.
    Według archiwum to mamy w Polsce socjalizm z KC PZPR.
    Podajesz kłamliwe informacje - oczekując rzetelnych rad.
    Można twoje posty tratować poważnie ?

    Znajoma pracuje w ZE sprawdzała dane z warunków przyłącza i take dane mi podała.
  • e-miernikie-mierniki
  • #62
    Piotrek01.90
    Poziom 9  
    uziemienie ochronne stosuje się po to, aby te 49mA płynęło właśnie tędy a nie przez autora. sensem stosowania wyłączników RCD jest zapobiegnięcie wystąpienia niebezpiecznego napięcia na częściach przewodzących nie będących normalnie pod napięciem.
  • #63
    zbich70
    Moderator - Elektryka
    Piotrek01.90 napisał:
    uziemienie ochronne stosuje się po to, aby te 49mA płynęło właśnie tędy a nie przez autora.

    Ale wiemy, że uziemienie szlag trafił bo wodociągi coś tam. A kolega stefbud wciąż ma zalecany przez Ciebie RCD 100mA aby nie reagował na upływności.
  • #64
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #65
    Piotrek01.90
    Poziom 9  
    zbich70 napisał:
    Piotrek01.90 napisał:
    uziemienie ochronne stosuje się po to, aby te 49mA płynęło właśnie tędy a nie przez autora.

    Ale wiemy, że uziemienie szlag trafił bo wodociągi coś tam. A kolega stefbud wciąż ma zalecany przez Ciebie RCD 100mA aby nie reagował na upływności.

    to przecież napisałem że po pierwsze to uziemienie trzeba sprawdzić, a po drugie nie przyłącza się uziemienia do wodociągu tylko trzeba zrobić osobne jak do tej pory nie było wykonane
  • #66
    zbich70
    Moderator - Elektryka
    Piotrek01.90 napisał:
    to przecież napisałem że po pierwsze to uziemienie trzeba sprawdzić, a po drugie nie przyłącza się uziemienia do wodociągu tylko trzeba zrobić osobne jak do tej pory nie było wykonane

    OK. To wiemy. Ale co z RCD? Ma być czy nie ma być? Jak ma być to jaki prąd delta I? Miliamperów tej delty ile? Dowiem się wreszcie czy nie?
  • #67
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka
    Bronek22 napisał:
    W ogóle nie była przewidziana
    przez projektanta.

    To nie jest do końca prawda.


    Bronek22 napisał:
    Trzeci nie istnieje.
    Niektórzy dorabiali trzeci przewód ruchomy- prowizorycznie.
    Urządzenia nie miały sznura 3-żyłowego.

    Ci co dorabiali, to dorabiali.
    Kamienice, czy bloki z TT miały ten trzeci przewód w kuchni i łazience montowany "fabrycznie" od rury. Kamienica w której mieszkają moi rodzice tak miała - rok budowy 1950 - Warszawa - Ochota.
    Na początku lat 90-tych, bardzo popularne było podczas wymiany pionów wod-kan na PCV prowadzenie z piwnicy wzdłuż rur, przewodu ochronnego - jak myślisz, dlaczego? Do tej pory mam trzy kamienice w konserwacji z takim stanem rzeczy, choć układ sieci od lat jest już w TN.
    Raz spotkałem się z takim rozwiązaniem nawet w wielkiej płycie na Ursynowie, gdzie nigdy TT za Gierka nie stosowano - koszty.



    Bronek22 napisał:
    Podzielone to zostało według starych przepisów. Kiedy nie było urządzeń 1 klasy.

    Jak można podzielić dom (kilka miesięcy temu) wedle starych przepisów?
  • #68
    stefbut
    Poziom 14  
    Wiec tak elektryk był z ZE, co powiedział - na razie połączyć "bolec z neutralnym, tj. zerowanie," instalacja w starych budynkach 2 żyłowa to norma", składam dzisiaj o większy przydział mocy a drugi licznik zmieniam na 3 fazowy. Pozostaje tylko problem z uziemieniem którego nie ma - elektryk powiedział aby zakopać bednarkę na długości ok 10m i wbić ok 3 szpilek metrowych które zostaną połączone z tą bednarką, i wykonać pomiary.
  • #69
    piotrp_NEW
    Poziom 15  
    stefbut napisał:
    Wiec tak elektryk był z ZE, co powiedział - na razie połączyć "bolec z neutralnym, tj. zerowanie,"

    Nieźle trzy strony (prawie 70 postów) – tylko nie wiadomo o czym ?
    A kolega powiedział temu elektrykowi że tam ma TT ?
    Czy to jednak nie TT ?
  • #70
    stefbut
    Poziom 14  
    Oczywiście że tak zresztą jak napisałem był to pracownik ZE.
  • e-miernikie-mierniki
  • #71
    Matis1000000
    Poziom 16  
    Przekrój przewodu z 6mm zmień na 10mm

    reszta ok



    1. Zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe 20A - najlepsza selektywność

    2.Lampka sygnalizacyjna fazy

    3. Rozłącznik 2 biegunowy z rozłączeniem sprężynowym (musi w pierwszej kolejności rozłączać fazę (L)

    4.Gniazda w łazience na osobnej RCD 16A 30mA charakterystyka A tak samo kuchnia

    5.Oświetlenie RCD 10A 30mA charakterystyka A

    Gniazda jeżeli chcesz mieć wypełni zabezpieczone to na 4 do 5 gniazdek RCD16A 30mA charakterystyka A
    Lub jeno RCD 20A 30mA na wszystkie ale każdy obwód np po 4 do 5 gniazda zabezpieczone bezpiecznikiem typu S 16A
  • #72
    stefbut
    Poziom 14  
    Zaszły małe zmiany przed licznikiem będzie bezpiecznik 32A - przydział zwiększony na 6KW,
    elektryk z ZE który będzie wymieniał tablicę i prowadził przewody powiedział iż da 6x2mm2 lub 4x2mm2(więcej nie potrzeba)- czekam na warunki z ZE do zwiększenia przydziału mocy. W tym momencie chcę wykonać wykop na 20m x 1,5 i umieścić bednarkę plus 3 uziomy ok 3m co ok 5m, niestety mogę wykonać tylko w linii prostej. Najlepsze jest to że wszyscy elektrycy z którymi rozmawiałem (obcy w stosunku do siebie) przedstawiają mi rozwiązanie najprostsze neutralny do bolca i tyle - ewentualnie do rury wodociągowej.
  • #73
    Matis1000000
    Poziom 16  
    Na 6mm około 39A max
    Na 4mm około 30A max

    Nie wiem co to za elektrycy chyba starej daty u nas w PL to co drugi elektryk a co setny ma uprawnienia !

    Przepisy zabraniają wykonywania nowej instalacji jako 2 przewodowej więc opcja z łączeniem bolca do PEN jest wykluczona

    Jeżeli do rury wodociągowej to musisz to ustalić z właścicielem czyli wodociągami i czy rura jest w calosci metalowa a nie przypadkiem metr wstawki z metalu reszta PCV

    Jeszcze jedno to rozdzielnic N przed RCD na N i PE chociaż przepisy mówią ze punkt rozdziału powinien być uziemiony !
  • #74
    stefbut
    Poziom 14  
    Generalnie wygląda to tak jest jakichś problem z elektryką dzwoni się po elektryka, wiadomo znajomy znajomego sprawdzony, ja jako osoba nie związana z elektryką powinienem w 100% polegać na fachowcu lecz niestety osoba bez wiedzy jak ja i inni "polecający" nie są w stanie sprawdzić kompetencji elektryka, przyszedł zrobił - kasa i do widzenia wszystko działa i jest ok. Po drugie nie znam nikogo co wykonywał u siebie pomiary instalacji, uziemienia etc. Osobiście też bym się tym nie interesował ale zmartwiło mnie to iż lodówka "świeci". Ja mam dom kilkudziesięcioletni stara instalacja i tym podobne, ale dziwią mnie problemy ludzi którzy budują domy od podstaw i trafiają na fora, bo nie ma uziemienia itp. Nie będę krytykował kompetencji elektryków ale coś jest nie tak, mówiąc gościom że mam sieć TT i podobno nie wolno robić zerowania, odpowiedz ta sama a co to za różnica- tak się robi. I stwierdzenie chodzi, nie wybija to jest ok.
  • #75
    waski78
    Poziom 16  
    Matis1000000 napisał:
    Jeszcze jedno to rozdzielnic N przed RCD na N i PE chociaż przepisy mówią ze punkt rozdziału powinien być uziemiony !

    Jak czytam coś takiego to ze stoperem czekam ile minie czasu aż odezwie sie kolega kkas12 albo któryś z adminów (dzisiaj widocznie bardziej zajęci czyms innym ;-) )

    stefbut napisał:
    mówiąc gościom że mam sieć TT i podobno nie wolno robić zerowania, odpowiedz ta sama a co to za różnica- tak się robi. I stwierdzenie chodzi, nie wybija to jest ok.

    Do czasu, do czasu. Poproś tych gości żeby ci dali oświadczenie na piśmie że jest OK to wtedy zobaczysz. Jak Ci sie p[odpiszą to w razie czego to ich prourator za d... weźmie. A jak nie masz "papierka" z podpisem to zgadnij w razie czego kto beknie.
  • #76
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    stefbut napisał:
    elektryk z ZE który będzie wymieniał tablicę i prowadził przewody powiedział iż da 6x2mm2 lub 4x2mm2(więcej nie potrzeba)
    Powiedz mu, że jest gamoń i nieuk, to wszystko.
    stefbut napisał:
    Nie będę krytykował kompetencji elektryków ale coś jest nie tak, mówiąc gościom że mam sieć TT i podobno nie wolno robić zerowania, odpowiedz ta sama a co to za różnica- tak się robi. I stwierdzenie chodzi, nie wybija to jest ok.
    No właśnie. coś jest nie tak. Zachodzi pytanie, jakie on/oni mają np. referencje, i ile instalacji (prawidłowych) popełnili.

    PS. Kolega kkas12 walczy z Robertem, cukiernikiem z zawodu :D
  • #77
    Matis1000000
    Poziom 16  
    No właśnie ty nie musisz się znać fachowiec jest od tego tylko to musi być fachowiec !
    Jak elektryk gada co za różnica że i tak tak robią to co to za elektryk na pewno nie fachowiec niema pojęcia o elektryce po prostu wydaje się że co tam 2 , 3 przewody to każdy umie podłączyć tak połowa społeczeństwa uważna ale to nie takie łatwo .


    Tyko porządna firma kasuje np za mieszkanie 200m to i z 10tys a przyjdzie elektryk Jasiu i zrobi za 1000zł dział działa ,polskie realia

    Ludzie stosują do dziś nawet RCD typu AC bo AC to prąd zmienny (sinusoida) pomijając fakt że sinusoidy niema w instalacji od 40 lat jak się pojawiły urządzenia elektroniczne co z tego wynika że taka RCD nie zawsze zadziała .

    Na pewno nie rób tzw zerowania zrób tą bednarkę .
  • #78
    stefbut
    Poziom 14  
    Dlatego wrzuciłem tutaj "mój szkic" aby ewentualnie coś zmienić daje elektrykowi i mówię tak będzie dobrze. A nie wezmę typa porobi jakieś patenty a później będę zakładał tematy jak to wyprostować. Jeśli ktoś stąd wykonuje odpłatnie takie projekty chętnie mu to zlecę i wtedy będzie najprościej.
  • #79
    Matis1000000
    Poziom 16  
    Przy domkach jednorodzonych projekt nie jest to wymagany ale na pewno jak jest sporządzony to i elektryk zadowolony bo odpowiedzialność po części spada na projektanta .

    Pytanie czy twój elektryk potrafi czytać schematy .
  • #80
    stefbut
    Poziom 14  
    Nie elektryk, tylko elektrycy dzisiaj będzie następny.
  • #82
    Matis1000000
    Poziom 16  
    Źle się wypowiedziałem


    Faktycznie każdy budowany obiekt, jeśli tylko będzie posiadać jakąś instalację elektryczną musi posiadać projekt tej instalacji.


    Tylko stan faktyczny jest taki, że 99 jeśli nie 100% budownictwa jednorodzinnego posiada instalacje elektryczne wykonane pod życzenie inwestora a nie projektanta.
  • #83
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #84
    retrofood
    Moderator sekcji Technicznej
    Matis1000000 napisał:
    Źle się wypowiedziałem


    Faktycznie każdy budowany obiekt, jeśli tylko będzie posiadać jakąś instalację elektryczną musi posiadać projekt tej instalacji.


    Tylko stan faktyczny jest taki, że 99 jeśli nie 100% budownictwa jednorodzinnego posiada instalacje elektryczne wykonane pod życzenie inwestora a nie projektanta.


    Kiedy wreszcie nauczycie się odróżniać projekt inwestycyjny od projektu wykonawczego? Przecież to funkcjonuje nie tylko w branży elektrycznej, ale przede wszystkim budowlanej! To są zupełnie różne rzeczy!
  • #85
    stefbut
    Poziom 14  
    Wczoraj miałem wizytę kolejnego elektryka, wie jaki typ sieci , robił instalacje w okolicy, jako jedyny stwierdził że tylko uziemienie. Problem polega na tym iż grunt to piach i sam mówił że ciężko uzyskać parametry uziemienia lecz to nie przeszkadza gdyż "różnicówka" może mieć uziemienie ok 300omów tylko co jeśli ona nawali, w tym tyg zamawiam mini koparkę. Na rysunku przedstawiam jak planuję wykonać uziemienie(zielona linia), jeśli okażę się niewystarczające czy można wstawić dodatkowe poprzeczne bednarki z uziomami pionowymi jak na rysunku żółte linie? Czy załóżmy tylko zwiększyć długość szpilek np. na 6m?
    Szkic instalacji TT proszę o opinie.
  • #86
    Użytkownik usunął konto
    Użytkownik usunął konto  
  • #87
    stefbut
    Poziom 14  
    Zadałem, w poprzednim wpisie masz jego odpowiedź.
  • #89
    stefbut
    Poziom 14  
    Niską rezystancję. Myślałem że musi spełniać jakieś normy, jeśli nie to muszę wrócić do jego scenariusza z uziomem pionowym, będzie prościej.
  • #90
    piotrp_NEW
    Poziom 15  
    stefbut napisał:
    Czy załóżmy tylko zwiększyć długość szpilek np. na 6m?

    Kolego, jeżeli uziom pionowy ma długość 6m to kolejny ma być od niego oddalony o min. 6m, a całość połączona płaskownikiem. Dodatkowo od domu (fundamentu) też trzeba zachować odległości min 1m.