14 Mar 2014 07:14 939 2
  • Poziom 9  
    Witam
    Zakupiono i przekazano mi do montażu zestaw do wykrywania dymu z papierosów firmy Radal Technology Ltd. W skład zestawu wchodzi: centralka CSA-S5, trzy czujki CSA-GDVE i zasilacz CSA-246. Dali mi schemat firmowy. Całość połączyłem przewodem skrętką tak jak na schemacie i podłączyłem zasilanie. Odczekałem aż system się ustabilizuje i dioda zielona zacznie pulsować. Na wszelki wypadek załączyłem przyciskami RESET i SILENCE test całego układu. Niby jest ok. dioda błędu nie świeci. Zgodnie z instrukcją czas na sprawdzenie reakcji czujek dymem papierosowym. Pierwsza czujka jest ok. centralka sygnalizuje alarm w strefie I, resetuje alarm. Druga czujka -centralka sygnalizuje alarm ale w strefie I, to samo z trzecią czujką. Sprawdzam połączenia jest OK. Ustawienia czujek pozostawiłem na fabrycznych czujki są typu podrzędnego/slave/powinno zadziałać. Czy ktoś może mi pomóc? Bo na serwis nie mogę liczyć- dzwoniłem. Sprzedawca twierdzi że, to jest układ do samodzielnego montażu -dla kogo?Dodaje schemat na podstawie którego układ został zmontowany.
    Załączniki:
  • Poziom 9  
    Przepraszam, typ centralki to oczywiście CSA-S5B
  • Poziom 9  
    Wracam do wątku. Udało mi się, dostać schematy. W każdym z nich musi być układ CSA-DBD i czujka MASTER. Układ CSA-DBD jest zbędny gdy mamy mamy nowy typ czujki MASTER typu CSA-GOV. A więc przez niekompetencje sprzedawcy koszt systemu wzrósł o kolejne 690PLN i stratę mojego czasu. Na tym zamykam temat.