Pomiary ochronne falowników - temat zakończony

jaruśjaruś 07 Kwi 2005 13:57 1879 2
REKLAMA
  • #1 1383837
    jaruśjaruś
    Poziom 18  
    Mam problem, a minowicie w jaki sposób wykonać pomiary skuteczności zerowania czyli tzw. pętle zwarciową dla silników zasilanych z falowników lub softstartów. W żadnej literaturze nie znalazłem wyjaśnień na ten temat. Może ktoś z kolegów spotkał sie z tym problemem. Dzieki z pomoc.
  • REKLAMA
  • #2 1389219
    hajko1
    Poziom 14  
    Bo też i nie ma(o ile mi wiadomo) regulacji prawnych w tym zakresie, osobiście myślę, iż trzeba przyjąć najgorzszy przypadek, tzn. pełne napięcie na zaciskach, czyli ominąć falownik lub softstart i dopiero wtedy dokonywać pomiarów.
  • #3 1403695
    jaruśjaruś
    Poziom 18  
    Dziekuję za informacje.
    Jest specjalne forum "Pomiary....." na , którym ta kwestia była dyskutowana. Wnioski są takie aby badać przy zwartym falowniku lub softstarcie.