Przepięciówka - Czy można tak podłączyć przepięciówkę ?

21 Mar 2014 22:54 37782 10
  • Level 9  
    Witam.
    W temacie
    tutaj przedstawionym autor opisuje wątpliwości odnośnie podłączenia zabezpieczenia przeciwprzepięciowego ale warunek jaki przedstawił czyli posiadanie uziomu fundamentowego umożliwiającego stworzenie GSW w rozdzielni różni mój przypadek zapytania.
    W przyłączu gdzie jest licznik Energa umiejscowiła
    1. Wyłącznik FR 100A (3 pola L1, L2, L3)
    2. Zacisk N
    3. Zacisk PE
    WLZ do domku to 4x10 mm2 czyli nie jest wykorzystane przeniesienie do domku uziemienia PE.
    Domek nie ma uziomu fundamentowego ani żadnego innego.
    Rozdział PEN na PE + N jest wykonany w rozdzielni w domku, tam również będzie podłączone zabezpieczenie przeciwprzepięciowe ale czy można je podłączyć tak jak na rysunku ? Czyli podłączyć przewód z wyjścia zabezpieczenia przeciwprzepięciowego (PE na dole) do zacisku N na górze tego zabezpieczenia czyli około 30 cm od rozdziału tego samego przewodu na szynę PE.

    Przepięciówka - Czy można tak podłączyć przepięciówkę ?

    Jeśli nie można tak podłączyć tego zabezpieczenia to czy nie można go podłączyć w skrzynce z licznikiem zaraz za FR-em ?
    lub PE z zabezpieczenia podłączyć do punktu rozdziału PEN-a.
    Najlepiej gdyby odpowiedzi były uzasadnione i wytłumaczone dlaczego :)
    Trendy 2021 w branży Internetu rzeczy [Webinar 02.07.2021, g.12.00]. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Electrician specialist
    Podpowiem - nie można.
    Uzasadnienie znają elektrycy, i wiedzą, dlaczego.
  • Level 9  
    elpapiotr wrote:
    Podpowiem - nie można.
    Uzasadnienie znają elektrycy, i wiedzą, dlaczego.

    Powiedz nie można tyczy się tego, że nie można tego tak podłączyć czy nie można tego zabezpieczenia podłączyć w przyłączu gdzie jest licznik ? (bo jest to B+C ? czy podłączenie przewodów jest nieprawidłowe i brakuje PE które trzeba "dociągnąć" od licznika do rozdzielnicy w domu ?)

    Dziękuję za szybką poprzednią odpowiedź :)
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Admin of electroenergetics
    Podpytek wrote:

    Najlepiej gdyby odpowiedzi były uzasadnione i wytłumaczone dlaczego :)

    Najlepiej, gdyby kolega sam zapoznał się z opracowaniami w tym temacie. W internecie jest tego pełno.
    Rozeznaj się i dopiero zadaj pytanie.

    Temat wielokrotnie omawiany.
  • Level 9  
    Kolego z całym szacunkiem ale w poście na początku podałem przykład postu który różni się od sytuacji przedstawionej przeze mnie.
    Nie chcę iść oczywiście na łatwiznę ale zadałem sobie trud aby narysować i opisać problem.
    Jeśli już odpowiadać to może nie nie bo nie tylko np.
    Narysowana jest głupota. Nie ma przewodu uziemiającego - ochronnik nie zadziała
    lub połączenie niebezpieczne, przy przepięciu nastąpi zwarcie fazy z N i zadziała zabezpieczenie przedlicznikowe.
    Chodzi mi o naprowadzenie na błąd i jego wyjaśnienie lub wskazanie postu w którym się ten problem wyjaśnił.
    Pisanie że w internecie jest tego pełno nie jest zbyt profesjonalne niemniej jednak dziękuję za próbę pomocy.
  • User removed account  
  • Level 9  
    Dziękuję za lekturę.
    Proszę o potwierdzenie wniosków jakie z niej wyciągnąłem:
    1. Jeśli domek nie ma instalacji odgromowej, uziomu fundamentowego ani otokowego (stary szeregowiec) a WLZ do mieszkania narożnego jest 4x10 mm² to aby zabezpieczyć to mieszkanie zabezpieczeniem przepięciowym (mamy do wykorzystania B+C) w narysowanym przypadku można to podłączyć tak ? Pomijając jedno wejście na N
    Przepięciówka - Czy można tak podłączyć przepięciówkę ?
    opierając się na wskazanej literaturze:
    Przepięciówka - Czy można tak podłączyć przepięciówkę ?
    źródło: strona 18


    2. Czy trzeba pociągnąć przewód żółto-zielony fi 16mm² od rozdzielnicy głównej w mieszkaniu do przyłącza i podłączyć 3 fazy poprawnie + N i odprowadzić PE tym przewodem do przyłącza gdzie jest uziom wykonany bednarką ?

    Założenie teoretyczne jest takie, że w tym szeregowcu dobudowano jedno mieszkanie na poddaszu (cały standard, kuchnia, łazienka, 3 pokoje itp. Dodano rozdzielnicę piętrową). W przepisach wymagane jest, że przy przebudowie, rozbudowie należy stosować między innymi zabezpieczenie przepięciowe a bez sensu jest "chronić" tylko kawałek instalacji bo powinno się zabezpieczyć początek instalacji a nie jej koniec.
    Rozważania zadane w zadaniu są zadaniem domowym z podstaw instalacji elektrycznej co pozwala na wiele różnych rozważań w związku z czym proszę o wyrozumiałość.

    Jak według Państwa należy rozwiązać taki problem ?
  • User removed account  
  • Moderator of Electrical engineering
    Podpytek wrote:
    Rozdział PEN na PE + N jest wykonany w rozdzielni w domku,

    A w którym miejscu to jest wykonane na twoim rysunku bo nie dostrzegam. Do RCD dochodzi "N " co to jest TT ?
  • Level 24  
    Moim zdaniem w tym przypadku ogranicznik przepięć na żyłę N jest zbędny.
    FR to raczej w rozdzielnicy powinno być a nie jako zabezpieczenie przedlicznikowe. A gdzie zabezpieczenie za licznikiem?
    Wtedy takie zabezpieczenie zalicznikowe jeśli spełnia kryteria podane przez producenta, zabezpiecza nam ochronniki i nie musimy ich dodatkowo zabezpieczać.
    Moim zdaniem na początku powinny być ochronniki dopiero potem FR. Podczas przepływu prądu najpierw przez FR może takowy uszkodzić.
    Przy pomiarach wyłączać zabezpieczeniem zalicznikowym.