Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Czujnik ruchu 0-500W 160st do puszki 60 LED SMD

strzaleka 23 Mar 2014 10:51 4632 7
Optex
  • #1
    strzaleka
    Level 2  
    podpowie ktos jak to podlaczyc?
    ja zrobilem tak; (-) do srodka,(+) zmostkowalem i podlaczylem do zewn.wejsc.
    efekt;
    - na zarowce smd-ciagle swieci (slabo, jakies 25%) po wł. na stale,lub przez czujnik tylko blysnie na ulamek sekundy i nadal slabo swieci.

    -na zarowce zwyklej to ciagle miga wł.-wył tak ok.2 razy na sek.

    podlaczylem to zle czy juz 3 czujnik jest niesprawny?

    schemat tutaj- http://allegro.pl/czujnik-ruchu-0-500w-160st-do-puszki-60-led-smd-9m-i3914523731.html
  • Optex
  • Helpful post
    #2
    cezarjak
    Level 19  
    Czujnik ruchu 0-500W 160st do puszki 60 LED SMD Witam.
    W załączniku obrazkowy schemat jak powinno to być prawidłowo połączone i tak powinno świecić,już prościej się nie da.
    Niech kolega tak podłączy na stole ,podejrzewam że Kolega chce to podłączyć zamiast zwykłego włącznika ile przewodów wychodzi z puszki ? ,podejrzewam że dwa ,i wtedy nie będzie to działać bo brakuje zerowgo przewodu który jest wymagany do poprawnego działania układu.
    W elektryce nie używa się oznaczeń + lub - tylko L lub N czyli faza lub zero.
    Pozdrawiam.
  • Optex
  • #3
    strzaleka
    Level 2  
    tak jak pokazales to dziala.
    mam dwa kable w instalacji wiec nie da rady zamontowac czujnika bez wymiany kabli?
  • #4
    cezarjak
    Level 19  
    Czy poza tymi przewodami są jakieś schowane w głębi puszki,chodzi mi czy instalacja jest bez puszkowa czy są puszki połączeniowe w ścianie jeżeli jest to instalacja puszkowa to niestety jeżeli nie ma jakiejś żyły schowanej(np.był kładziony przewód 3 żyłowy ale wykorzystane są 2) to pozostaje wymiana na 3 żyłowy od puszki do włącznika i w puszce wtedy będzie ten zerowy napewno.Ale jeżeli jest schowany dodatkowy przewód to pozostaje go wykorzystać podłączając go w puszce do zera.W instalacjach bez puszkowych połączenia realizowane są w puszkach włączników i wtedy powinny być na dnie puszki połączenia.
  • #5
    strzaleka
    Level 2  
    sa 3 kable ,ale jest teraz podwójny włącznik(jeden do ośw.zewn.,drugi do ośw. korytarza. chcialem wczesniej polaczyc ten zewn.na stale bo jest w lampie zew.czujnik ruchu,a wewn.podłączyc przez ten czujnik ktory kupilem.)
    no ale nic z tego .
    chyba ze doprowadze dodatkowe zero,wtedy powinien działać.
  • #6
    cezarjak
    Level 19  
    Jeżeli Kolega chce połączyć ten drugi obwód na stałe to można to zrobić w puszce a ten przewód wykorzystać jako zerowy.Oczywiście jeżeli jest dostęp do puszki.I wtedy powinno to działać.Pozdrawiam.
  • #7
    strzaleka
    Level 2  
    zastosowalem sie do twoich wskazówek. wreszcie działa tak jak chciałem! wielkie podziekowania! jestes wielki!
  • #8
    cezarjak
    Level 19  
    Bardzo dziękuje i pozdrawiam.Poprostu chciałem pomóc również się ciesze.