Czy montować różnicówkę na silniki ze stycznością z wodą??

pawelkleczewski 23 Mar 2014 12:33 1956 16
  • #1 23 Mar 2014 12:33
    pawelkleczewski
    Poziom 6  

    Witam kolegów elektryków:
    Mój problem polega na tym, jest zakład mięsny
    Pan rzeźnik skarży się że często zdarza się że prąd go kopnie, przy produkcji gdy dotknie stołu, a 2 ręką nadziewarki do kiełbasy, po prostu zdarza się coś takiego:

    Moje pytanie brzmi czy zakładać RCD??? Silniki są malutkie 1kW. chyba 4 maszyny.

    Powiem tak, wszystkie przewody zasilające sam wymieniałem na 5x2.5
    Każda maszyna ma osobne zabezpieczenie chyba C20.

    Może to moje zapytanie jest banalne, lecz starszy kolega po fachu mówił żeby nie zakładać, teraz dowiaduję się od jeszcze starszego pana że MUSI być różnicówka.

    0 16
  • #3 23 Mar 2014 13:03
    retrofood
    Moderator

    pawelkleczewski napisał:


    Moje pytanie brzmi czy zakładać RCD??? Silniki są malutkie 1kW. chyba 4 maszyny.

    Powiem tak, wszystkie przewody zasilające sam wymieniałem na 5x2.5
    Każda maszyna ma osobne zabezpieczenie chyba C20.


    Już z tego widać, że pchasz ręce w coś, o czym niewiele wiesz, albo i wcale. Instalacja jest do całkowitego przeglądu i remontu, żadne protezy, jakieś różnicówki nie wiadomo gdzie i do czego, nie zapewnią bezpieczeństwa personelowi, jeśli będziesz robił jak dotychczas.

    0
  • #4 23 Mar 2014 13:18
    xury
    Poziom 38  

    Pewnie będą kolejne żale, że forum nieprzyjazne i odsyła do fachowców.
    Ale pomyśl, skąd masz pewność, że ten ktoś po drugiej stronie anonimowo dobrze ci doradza i jakie ma kwalifikacje?
    Czy jeśli powiesz lekarzowi, że Cię boli brzuch to on po tej informacji jest w stanie ustalić diagnozę bez dodatkowych badań?
    To samo dotyczy też instalacji elektrycznych. Wiedzę na ten temat zdobywa się gdzie indziej. Na pewno nie na forach. A jeśli już to fora mogą jedynie pomagać poprzez wymianę doświadczeń, ale nie zastąpią nauki w szkołach i pracy pod okiem doświadczonych ludzi.

    0
  • #5 23 Mar 2014 13:27
    pawelkleczewski
    Poziom 6  

    Jasne wszystko do wymiany jak świeżo przewody ułożone do każdej maszyny, panowie, jestem po szkole, nie jestem laikiem, pracowałem w innej specjalizacji, dlatego się radzę, połączenia wyrównawcze zgadzam się. A sedno pytania, czy Różnicówka czy jednak pewność i sprawdzenie przewodu ochronnego??

    0
  • #6 23 Mar 2014 13:47
    TWK
    Specjalista elektryk

    pawelkleczewski napisał:
    sam wymieniałem na 5x2.5
    Każda maszyna ma osobne zabezpieczenie chyba C20.
    Jak ułożony jest ten przewód 5x2,5 mm² zabezpieczony C20?

    0
  • #7 23 Mar 2014 14:03
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 23 Mar 2014 14:12
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Kolego a co to za instalacja bo doradzanie RCD nie znając instalacj to pomyłka .

    pawelkleczewski napisał:
    Silniki są malutkie 1kW. chyba 4 maszyny.

    To zapewne nadziewarki tłokowe z napędem hydraulicznym . Będzie problem bo w przemyśle wędliniarskim nie obowiązuje teoria instalacji zastanej ,dawno powinna być wymieniona na TN-S takie są wymogi zakładów wędliniarskich po wstąpieniu do UNII.
    http://www.ppr.pl/artykul-na-modernizacje-zak...w-miesnych-zostalo-niewiele-79813-dzial-5.php

    0
  • #10 23 Mar 2014 14:34
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 23 Mar 2014 23:17
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 24 Mar 2014 10:26
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 24 Mar 2014 16:00
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    jojo95 napisał:
    No to już chyba kwestia projektu. To projektant powinien zadbać o to, aby instalacja spełniała wymagania, a instalator ma ją wykonać zgodnie z projektem.

    Gdy by tak było to by tego tematu nie było . Co do tych połączeń bo ktoś tu proponował tu musiał by wiedzieć jak wygląda zakład mięsny . Część maszyn jest przewoźnych ,skórowaczki,młynki koalidowe ,klipsownice ,maszyny do odwieszania wędlin itp. a więc często nie realne jest wykonanie takowych połączeń . Przede wszystkim kolega musi sprowadzić pomiarowca i to jak najszybciej . Można się domyślać że na przewodzie PEN (bo chyba z takową instalacją będziemy mieli do czynienia) powstała duża oporność i "ochrona " jest realizowana przez mokre posadzki.

    0
  • #16 24 Mar 2014 17:18
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #17 24 Mar 2014 23:21
    pawelkleczewski
    Poziom 6  

    Dobra dziękuję panowie za porady, wiem że trzeba działać.