Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

charakterystyka pierwiastowa przetwornika ciśnienia

24 Mar 2014 12:23 1875 2
  • Poziom 10  
    Proszę o pomoc w sprawie:

    potrzebuje wyznaczyć błąd przetwornika różnicy ciśnień o charakterystyce pierwiastkowej. Przetwornik z wyjściem prądowym 4 ...20mA skalowanie na zakres 0 - 3000kg/h (przepływ pary). Muszę policzyć jaka będzie wartość przepływu w zależności od prądu. Niestety nie mogę znaleźć wzoru. Próbowałem policzyć wzór z funkcji kwadratowej (kanonicznej) - y=(-3000/256)*(x-20)^2+3000, jednak to nie to.

    Proszę o pomoc
  • Poziom 24  
    Skoro przetwornik ma charakterystykę pierwiastkową, to przepływ objętościowy rzeczywisty będzie proporcjonalny do sygnału 4...20mA (nie ma tutaj jeszcze korekcji od ciśnienia i temperatury).
    Sygnał wyjściowy pomnożony przez współczynnik korekcyjny zależny od pozostałych parametrów (wymiarów zwężki, ciśnienia, temperatury, rodzaju mierzonego gazu), pozwoli wyznaczyć przepływ masy.
  • Poziom 10  
    poniżej wzór
    y= ymax/4 * pierwiastek (x-4)