UPS APC Back-UPS 300 - Nie załącza się ale regularnie piszczy

silos 24 Mar 2014 13:08 2274 0
  • #1 24 Mar 2014 13:08
    silos
    Poziom 18  

    Witam

    UPS APC Back-UPS 300 - Nie załącza się ale regularnie piszczy

    W zasilaczu bezprzerwowym APC Back-UPS 300 (BK300I) po prawidłowym podłączeniu baterii (zarówno starej na której wcześniej były te objawy jak i nowej) i podłączeniu zasilania zasilacz wydaje sygnał jak przy braku zasilania z sieci - regularne piszczenie.

    Bezpieczniki F1 i F2 są w porządku. Przekaźnik D280A-R002A-G0020A/02 jest dobry (po podaniu 15V na cewkę przełącza się). Transformator wejściowy T1 o oznaczeniu LS-A2536-PT (430-4005A, 9F23) po wylutowaniu na uzwojeniu pierwotnym (cieńszy przewód nawojowy) ma opór 420Ω, a przewód na uzwojeniu wtórnym (grubszy przewód nawojowy) ma opór 2,6Ω. Po włączeniu na wejściu transformatora jest ~ 230V AC, a na wyjściu 4V AC (zarówno z baterią jak i bez).

    Czy na wyjściu powinno być przynajmniej ~18V i oznaczałoby to, że jednak ten transformator jest uszkodzony?
    Za wszelką odpowiedź serdecznie dziękuję.

    Pozdrawiam
    M.K.