Licznik jednofazowy A52, napięcie na obudowie

zurek-33 24 Mar 2014 23:12 7320 30
  • #1 24 Mar 2014 23:12
    zurek-33
    Poziom 2  

    Po podłączeniu licznika jednofazowego A52 jako podlicznika pojawiło się napięcie na obudowie. Podłączyłem zgodnie ze schematem na wieczku. Licznik nowy ze sklepu. Co to może być?

    1 29
  • Pomocny post
    #2 24 Mar 2014 23:25
    113673
    Użytkownik usunął konto  
  • Pomocny post
    #3 24 Mar 2014 23:56
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Przede wszystkim czym mierzyłeś to napięcie na obudowie?
    Podaj model, markę...

    0
  • Pomocny post
    #4 25 Mar 2014 09:51
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Coś mi się wydaje że ten miernik co wykazał obecność napięcia na obudowie to klasyczny nieodzowny przyrząd pomiarowy w pewnym gronie fachowców zwany neonkom.

    0
  • #5 25 Mar 2014 10:19
    zurek-33
    Poziom 2  

    Tak to był wskaźnik napięcia ale świecił prawie tak samo jakbym go wsadził do gniazdka sieciowego.

    Dodano po 2 [minuty]:

    To był wskaźnik napięcia. Po prostu świecił.

    0
  • #6 25 Mar 2014 11:15
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Słowo wskaźnik napięcie nic nam nie mówi.
    Tanie próbniki i wskaźniki pokazują to co chcą i trzeba umieć interpretować ich wskazania.
    Poczciwy Fazer w pewnych okolicznościach też wskaże obecność "napięcia" tam gdzie go nie ma.

    0
  • #7 25 Mar 2014 11:35
    zurek-33
    Poziom 2  

    Licznik jednofazowy A52, napięcie na obudowie

    Dodano po 1 [minuty]:

    tak to wygląda

    1
  • #8 25 Mar 2014 12:00
    113673
    Użytkownik usunął konto  
  • #9 25 Mar 2014 12:10
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    zurek-33 napisał:
    Licznik jednofazowy A52, napięcie na obudowie
    tak to wygląda


    I wszystko jasne :D

    Aby mieć pewność należy użyć wskaźnika z tzw. wewnętrznym obciążeniem. Działa na zasadzie tradycyjnej probówki.

    0
  • #10 25 Mar 2014 12:55
    zurek-33
    Poziom 2  

    Dzięki za poradę. Chyba najlepiej będzie jak zwrócę się do sprzedawcy licznika o sprawdzenie.

    0
  • #11 25 Mar 2014 13:11
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    Podejrzewam, że nie ma takiej potrzeby.
    Lepiej zwróć swój próbnik neonowy i zaopatrz się w profesjonalny wskaźnik, który nie oszukuje i jest bezpieczny w użyciu.

    Chałupniczym sposobem możesz sprawdzić probówką (żarówką). Podłącz ją pomiędzy zacisk neutralny licznika a jego obudowę. Jeśli nie świeci to znaczy, że wszystko jest ok.
    Żarówka ma świecić pomiędzy zaciskami L i N w liczniku.

    Błąd poprawiłem - myślałem o jednym a pisałem o drugim. Przepraszam.
    Oczywiście nie pod przewód fazowy, tylko neutralny lub ochronno-neutralny w zależności od konfiguracji.

    0
  • #12 25 Mar 2014 13:38
    113673
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 25 Mar 2014 19:03
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 25 Mar 2014 19:09
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Bronek22 napisał:
    zurek-33 napisał:
    Dzięki za poradę. Chyba najlepiej będzie jak zwrócę się do sprzedawcy licznika o sprawdzenie.

    Nie do sprzedawcy, ale do producenta. Z pytaniem ile powinien wynosić upływ na obudowę, czy w ogóle powinien być upływ na obudowę.
    Trzeba zmierzyć upływ na obudowę.

    Naprawdę ? Jak to zrobisz, kolego Bronek ?

    0
  • #15 25 Mar 2014 19:18
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 25 Mar 2014 20:20
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 26 Mar 2014 07:41
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #19 26 Mar 2014 11:29
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #20 27 Mar 2014 11:08
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #21 27 Mar 2014 11:25
    zdzisiek1979
    Poziom 37  

    Łe zwykły 3f u mnie taki leży sam nie wiem po co chyba tylko by pokazywać ciekawskim co ma w środku. Ech i kolejny raz widzę niepodłączony PE ciekawe czy będzie mi kiedy dane ujrzeć podłączony zacisk jego. Chyba nie.

    0
  • #22 27 Mar 2014 11:44
    113673
    Użytkownik usunął konto  
  • #23 27 Mar 2014 14:41
    zbich70
    Specjalista elektryk

    heniuś napisał:
    Nowy licznik z 1990 roku ;) Jest to antyk, tyle że ponownie zalegalizowany.

    ZE swego czasu masowo wymieniały "rumuny" ze względu na ich pewną "przypadłość". ;)

    0
  • #24 27 Mar 2014 14:54
    113673
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 27 Mar 2014 18:49
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #26 27 Mar 2014 19:21
    zbich70
    Specjalista elektryk

    jojo95 napisał:
    klient chciał jak najtańszy to taki dostał, ale elektrownia i tak się nie zgodziła na własny licznik, więc i tak będzie inny

    Kawał "dobrej" roboty marketingowej - wcisnąć klientowi "rumuna", który i tak nie ma racji bytu bo "elektrownia" założy swój, plastykowy.
    Przyznaj się, ile skasowałeś za tego blaszaka?

    0
  • #27 27 Mar 2014 22:38
    450018
    Użytkownik usunął konto  
  • #28 27 Mar 2014 22:57
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    jojo95 napisał:
    Ja ani złotówki, bo elementy kupował osobiście właściciel posesji. Moje zadanie polegało na poskładaniu tego w całość i przygotowaniu do podłączenia do słupa. Chciał najtańszy licznik i taki mu sprzedali w hurtowni, tylko jak dla mnie gość zbyt w gorącej wodzie kąpany i nie skonsultował tego z elektrownią.


    A dlaczego elektryk nie poinformował inwestora, tylko założył?

    0
  • #29 27 Mar 2014 23:33
    450018
    Użytkownik usunął konto