Softstart - jakie parametry do silnika 5,5kW?

fafiks 31 Mar 2014 18:25 1971 7
  • #1
    fafiks
    Level 17  
    Witam

    Mam pytanie, chce zastosować softstart do mieszalnika betonu, zamontowany jest w nim silnik 5,5kW. Często mieszalnik uuchamiany jest pod pełnym obciążeniem i szarpnięcie powoduje nadmierne zuzywanie się mechanizmów, lagodny start byłby wskazany. I tu pytanie, czy softstart zapewnia odpowiedni moment obrotowy w początkowej fazie rozruchu silnika ? Jest to ważne ponieważ jak wyżej napisałem silnik rusza niekiedy podpełnym obciążeniem .

    Fafiks
  • Helpful post
    #2
    alstadi
    Level 14  
    Wszystkie softstarty z jakimi miałem do tej pory do czynienia pozwalały na nastawianie przynajmniej napięcia początkowego i czasu narastania napięcia, można nastawić tak żeby moment rozruchowy był wystarczający.
  • #3
    fafiks
    Level 17  
    Czyli można sądzić że nie nastąpi utrata momentu rozruchowego?

    Takie problemy / utrata mocy przy rozruchu/ miałem montując falowniki "gorszych" firm.. Choć wiem że softstart to inne urządzenie

    Fafiks
  • Helpful post
    #4
    alstadi
    Level 14  
    Moment oczywiście będzie mniejszy niż przy rozruchu bezpośrednim, ale jak dużo mniejszy to już zależy od dobranej nastawy.
  • #5
    fafiks
    Level 17  
    Czyli może w takim stopniu obniżyć moc silnika że urządzenie nie ruszy pod pełnym obciążeniem / tak wnioskuje/ , i tu zastanawiam się jaka firma produkcje softstarty o najlepszych parametrach rozruchowych i czy jest to w jakiś sposób oznaczone ...?

    Czy może zastosowania mocniejszego softstartu np do silnika 11 kW pozwoli uzyskać odpowiedni moment obrotowy

    fafik
  • Helpful post
    #6
    alstadi
    Level 14  
    Softstart działa w ten sposób, że stopniowo zwiększa napięcie, aż do osiągnięcia napięcia znamionowego. Silnik ruszy, najwyżej rozruch będzie trwał trochę dłużej. Zastosowanie mocniejszego softstartu jest zalecane, ale nie ze względu na wyższy moment(bo będzie taki sam), ale na wytrzymałość softstartu na duże obciążenie.

    http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/...dc125799c004aa0f8/$file/1SFC132060M0201PL.pdf

    Tutaj jest dość sporo wyjaśnione o softstartach, myślę, że warto przeczytać.
  • Helpful post
    #7
    falowniki.com
    Power inverters specialist
    Zwróć uwagę, że softstart ma ograniczoną ilość rozruchów na godzinę.
  • #8
    fafiks
    Level 17  
    falowniki.com wrote:
    Zwróć uwagę, że softstart ma ograniczoną ilość rozruchów na godzinę.


    Tak zauważyłem :)

    Fafiks