przekrent 09 Kwi 2005 10:37 1811 2
  • #1 1388615
    przekrent
    Poziom 32  
    Witam! Trafił do mnie ups z taką usterką. Nie mam schematu, a przydałby się... Ups kompletnie nie ładuje, gdy odłączę aku na już załączonym ups-ie to kompletnie siada, a wyczytałem że nie powinien. Zauważyłem że transformator działa w obie strony. Gdy ups jest na czuwaniu to zasila on całą elektronikę oraz ładowanie aku. I właśnie tutaj mam małą nieścisłość bo środek wtórnego uzwojenia idzie bezpośrednio do plusa aku czyli korzystamy z połówki zasilania czyli ok. 6V Do ładowania potrzebne jest jak wiadomo 12V czyli potrzebny jest powielacz... Przez 30 minut wpatrywania się w pcb ups-u nie znalazłem żadnego układu który mógłby robić za powielacz. Poprawcie mnie proszę jeśli się mylę albo wytłumaczcie dokładnie jak przebiega ładowanie w tym dziadostwie... Będę bardzo wdzięczny za podpowiedzi :)
  • #2 1395770
    Rafał20
    Poziom 23  
    Miałem kiedys podobny przypadek, mój UPS to Ever.
    Padł generator NE555.szukaj przyczyny od transformatora w głąb.Pozdrawiam!!!
  • #3 1431540
    kr
    Poziom 27  
    Podstaw LM317 to jest stabilizatorek przez którego jedt ładowanie przed nim bedzie dioda i jakiś irf to na dzień dobry do sprawdzenia.