PCA512UNI - dobór stycznika 12V

gigi1988 02 Kwi 2014 14:59 2508 13
  • #1 02 Kwi 2014 14:59
    gigi1988
    Poziom 8  

    Witam. Mam problem z doborem stycznika do oświetlenia w koło domu. Lampy ledowe coś w stylu halogenów 10 W,230 V mają być uruchamiane przy pomocy stycznika czasowego z opóźnionym wyłączaniem. Stycznik musi być sterowany napięciem 12 V, bo tyle mam na wyjściu z czujników. Szukałem jest do wyboru bardzo dużo, ale nie rozumiem do końca co czytam. Czy coś w stylu PCA512 UNI będzie pasowało?

    0 13
  • #2 02 Kwi 2014 20:40
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Ten podzespół to dopiero "światełko w tunelu" ;)
    Ale trzeba jeszcze rozważyć podtrzymanie działania PCA-512 po zaniku sygnału sterującego z czujnika - jeśli czas świecenia ma być dłuższy niż czas z czujnika.

    0
  • #3 02 Kwi 2014 20:58
    gigi1988
    Poziom 8  

    To teraz już nie rozumiem :) w sklepie mi mówili, że on ma opóźnione wyłączanie regulowane pokrętłem i po zaniku tych 12v podtrzymuje styk jeszcze przez ten określony czas.

    0
  • Pomocny post
    #4 02 Kwi 2014 21:08
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Karta katalogowa - polecam ...lekturę
    http://fif.com.pl/pub/File/download/INSTRUKCJ...asowe/FF%20PCA-512%20UNI%20inst%20B100607.pdf
    Działa w ten sposób, że po zasileniu "chwyta" przekaźnik (wbudowany w środku) i od tego momentu odlicza czas; po odliczeniu "puszcza" przekaźnik (natomiast zasilanie musi być co najmniej tak długie jak nastawiony czas - polecam wykres pracy PCA-512 w materiałach w/w)

    0
  • #5 02 Kwi 2014 21:32
    gigi1988
    Poziom 8  

    Ale to wystarczy odpowiedni kondensator przed stycznikiem, dobrze mi się wydaje? Potrzebuje około minuty opóźnienia

    0
  • #6 02 Kwi 2014 21:50
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    To nie-eleganckie rozwiązanie: mały kondensator nie wydłuży znacznie czasu, a o dużej pojemności albo nie zdąży się naładować albo bardzo szybko zniszczy styki czujki znacznym prądem ładowania.
    Jedyna rada jaką widzę to sygnałem z czujki zasilić (wzbudzić) zadziałanie PCA-512 i przez jego styki podtrzymywać jego własne zasilanie (czyli z czujki doprowadzić sygnał załączający i zasilanie stałe na 12V).

    0
  • #7 03 Kwi 2014 10:38
    retrofood
    Moderator

    Nie szukaj do tego stycznika, lecz przekaźnika, sterowanego 12V. Np. przeglądnij ofertę f-my Relpol.

    Dodano po 1 [minuty]:

    pafciowaw napisał:

    Jedyna rada jaką widzę to sygnałem z czujki zasilić (wzbudzić) zadziałanie PCA-512 i przez jego styki podtrzymywać jego własne zasilanie (czyli z czujki doprowadzić sygnał załączający i zasilanie stałe na 12V).


    To duży błąd. Nie wolno na styki robocze przekaźnika wprowadzać różnych napięć.

    0
  • #8 03 Kwi 2014 11:08
    gigi1988
    Poziom 8  

    No teoretycznie nie wolno ale co może być tego skutkiem? Skoro po zadanym czasie stycznik odłączy te 12 V, oczwiście w maszynach za setki tysięcy zł nikt tego nie zrobi ale przy zastosowaniu na potrzeby oświetlenia przydomowego podwórka powinno dać radę. Mam troche racji?

    0
  • Pomocny post
    #9 03 Kwi 2014 11:26
    retrofood
    Moderator

    gigi1988 napisał:
    No teoretycznie nie wolno ale co może być tego skutkiem? Skoro po zadanym czasie stycznik odłączy te 12 V, oczwiście w maszynach za setki tysięcy zł nikt tego nie zrobi ale przy zastosowaniu na potrzeby oświetlenia przydomowego podwórka powinno dać radę. Mam troche racji?


    Nie masz. Przekaźnik nie ma komór gasikowych i w dowolnym czasie powstający łuk elektryczny może spowodować zwarcie pomiędzy obwodami. A więc nigdy nie wolno!
    Przy powstaniu konieczności równoczesnego przełączania różnych obwodów, oczywiście można stosować dwa przekaźniki albo jeden stycznik i proszę rozróżniać te dwa aparaty, bo tych określeń nie można stosować naprzemiennie. Stycznik i przekaźnik to różne rzeczy.

    0
  • #10 03 Kwi 2014 12:10
    gigi1988
    Poziom 8  

    No to niedobrze, mam stycznik relpol 3140 z podstawlą gz80 jest mozliwość zrobiebia opóźnionego wyłączenia?

    PCA512UNI - dobór stycznika 12V PCA512UNI - dobór stycznika 12V

    0
  • #11 03 Kwi 2014 17:38
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Kol. retrofood: cały czas moje rozwiązania krążą wokół PCA-512 UNI zasilanego na 12 Vdc (12-264 V AC/DC), więc zarówno zasilanie jak i przełączanie może odbywać się na tym samym zasilaniu. Do PCA-512 UNI wystarczy doprowadzić sygnał z czujki, zasilanie 12 Vdc (do LED), a napięcia odseparować diodą (lub diodami) prostowniczymi.

    0
  • Pomocny post
    #12 03 Kwi 2014 18:43
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    PCA512UNI - dobór stycznika 12V

    1
  • #13 03 Kwi 2014 21:25
    retrofood
    Moderator

    pafciowaw napisał:
    Kol. retrofood: cały czas moje rozwiązania krążą wokół PCA-512 UNI zasilanego na 12 Vdc (12-264 V AC/DC), więc zarówno zasilanie jak i przełączanie może odbywać się na tym samym zasilaniu. Do PCA-512 UNI wystarczy doprowadzić sygnał z czujki, zasilanie 12 Vdc (do LED), a napięcia odseparować diodą (lub diodami) prostowniczymi.


    Niech krążą, tylko jak się to ma do założenia Autora?
    Cytat:
    Lampy ledowe coś w stylu halogenów 10 W,230 V mają być uruchamiane...


    Dlatego moje krążą wokół dwóch napięć.

    0
  • #14 03 Kwi 2014 21:57
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    Faktycznie...mea culpa...
    W związku z tym, że PCA-512 ma tylko jeden styk roboczy: trzeba dołożyć przekaźnik i dopiero z jego styku zasilić obwód 230 Vac.
    PCA512UNI - dobór stycznika 12V