Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja elektryczna - dodatkowa puszka elektryczna

tomcio193 04 Apr 2014 10:22 5937 24
Wago
  • #1
    tomcio193
    Level 10  
    Witam,

    prosze o pomoc co mogę zastosować żeby było dobrze :)

    Pod sufitem na ścianie mam przewód, który idzie od bezpieczników do gniazdek. Są 2 gniazdka ( na ścianie lewej i prawej ) Na ścianie "na wprost" czyli miedzy gniazdkami chce załozyc klimatyzacje i wypada idealnie na kablu. potrzebuje się wpiąć zasilaniem w ten kabel. I teraz pytanie jak to zrobić. wykuje puszke na kablu ale jak rozetne kabel to bedzie za krótki żeby skręcić go z dodatkowym kablem.
    Może sa jakies rozwiązania na ryku które rozwiazały by problem

    Klimatyzator 5 kw, w gniazdkach na stałe nic nie jest podłączone - sporodycznie odkurzacz.
  • Wago
  • Helpful post
    #2
    soadfan
    Level 15  
    Kolego, podaj jeszcze proszę liczbę faz tego klimatyzatora, oraz ilo fazowe masz te gniazda. Na taki odbiornik to nic innego jak osobny obwód, a i jeszcze jedno jaką masz instalację w domu 1 czy 3 fazy? Jaką moc masz w umowie?
  • Wago
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    tomcio193
    Level 10  
    klimatyzator jednofazowy ale chyba coś z tą moca pokrecikem bo 5 kW to wydajność, a pobór mocy max 2,25 kW (szczególowe parametry ponizej )
    Co do szczegółów instalacji w domu to nie pamietam. Na pewno mam odzielny obwód na parter i piętro na piętrze oddzielna faza na oświetlenie i dwie na gniazdka z podziałem jeden bezpiecznik strona lewa domu drugi bezpiecznik strona prawa. Dół tak samo 2 fazy w domu + dodatkowa w kotłowni
    Klimatyzator na piętrze.

    Niechciałbym kuć dodatkowego kabla od skrzynki bo kawałek jest i malowanie 2 pokoi. Szczególnie że na tych gniazdkach praktycznie nic nie ma. Kabel 3 x 2,5 kwadrat na drucie.
    Co do przydziału mocy, rodzaju bezpiecznika to w tej chwili nie pamiętam.
    Ogólnie na tej fazie to sa podłaczone 2 lampki nocne na stałe czasami suszara, laptop, ładowarka do telefonu, odkurzacz.

    Instalacja elektryczna - dodatkowa puszka elektryczna

    Dodano po 2 [minuty]:

    wypróc kabel teoretycznie mozna ale chciałem to zrobic w miare czysto czyli wykuwam puszke i zakrywam klimatyzatorem, a wyprucie kabla to od razu się kłania malowanie pokoju
  • #5
    route30
    Level 11  
    Zwróć uwagę czy po wykuciu przewodu p/t będziesz miał na tyle zapasu aby osadzić puszkę i się wpiąć w żyły. Zwykle rozcinając taki przewód będziesz musiał sztukować
  • #6
    lechm56
    Moderator
    Podłącz prowizorycznie klimatyzator do jednego z tych gniazdek oraz podłącz te urządzenia które są tam sporadycznie używane.
  • #7
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Sporadycznie nie czy nie, ma być osobny przewód zasilający, z osobnym zabezpieczeniem. Żadne prowizory nie są dopuszczalne. Żadne zwłaszcza, że nie wykonuje tego elektryk. Chyba że kolega moderator z lepszych czasów, uważa że jakakolwiek prowizora bez ugruntowanej wiedzy elektrycznej, wykonana przez laika - jest spoko.
  • #8
    lechm56
    Moderator
    pol102 wrote:

    Sporadycznie nie czy nie, ma być osobny przewód zasilający, z osobnym zabezpieczeniem

    Posiadam klimatyzator przenośny i nie widzę potrzeby prowadzić do niego osobnej instalacji.
    Autora tematu można prosić o zdjęcie tego klimatyzatora.
    lechm56 wrote:

    Podłącz prowizorycznie klimatyzator

    Miałem na myśli założenie wtyczki na kabel zasilający i włożenie do gniazda (czyli podłączenie)Jeżeli to jest "prowizora"to jako moderator z lepszych czasów myślę że jest ona dopuszczalna.
  • #9
    route30
    Level 11  
    Tu poparłbym kolegę moderatora co do tak rozumianej prowizorki, ale do testów bo 2,25 kW to już spory czajnik i tak w lecie, przez całą dobę z małymi przerwami. Tu jednak zwrócę (docelowo) się w stronę osobnego przewodu położonego przy okazji jakiegoś remontu
  • #10
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    lechm56 wrote:
    Miałem na myśli założenie wtyczki na kabel zasilający i włożenie do gniazda (czyli podłączenie)Jeżeli to jest "prowizora"to jako moderator z lepszych czasów myślę że jest ona dopuszczalna.

    Jeśli owe urządzenie jest przystosowane do podłączenia na stałe, to widzę takie rozwiązanie jako samobójstwo. Nasz elektrolaik pójdzie i kupi wtyczkę. Standardowo - najtańszą. Przy montażu okaże się, że standardowo dławik jest za mały i nijak przewód nie przechodzi. Dławik zostanie usunięty... Może nie przy 5 ani 6 razie, może przy dwudziestym, któraś żyła we wtyczce się upali, zrobi się fajne zwarcie... dalej nie prorokuję.

    Żeby dokonywać takiej ingerencji jak chce pytający, trzeba mieć pełną wiedzę o instalacji, która istnieje. Naszą rolą jest w pierwszej kolejności OCHRANIAĆ, a dopiero potem zasilać. Może przegram, ale stawiam piwo, że instalacja od dłuższej chwili nie widziała przeglądu.

    Idąc tym tropem - osobne zabezpieczenie i dedykowany obwód. 2,25kW to całkiem fajny prąd i przy B16 nie zostawia dużego zapasu.
  • #11
    Popak
    Moderator on vacation ...
    Witam

    Klimatyzacja do montażu na stałe powinna mieć osobne zabezpieczenie co większości producentów zamieszcza wpis o tym w dokumentacji dostarczonej wraz z urządzeniem, dodatkowo jest podawany jakie zabezpieczenie należy zastosować.
    I proszę nie mylić klimatyzacji przenośnej od montażu stałego.

    Pozdrawiam
  • #12
    lechm56
    Moderator
    Popak wrote:
    I proszę nie mylić klimatyzacji przenośnej od montażu stałego.

    Pozdrawiam

    Autor tematu nie podał typu klimatyzatora.
  • #13
    kozi966
    Moderator of Electricians group
    Kolego, proponuję ci zacząć od przepisów, potem wiedzy technicznej i trochę dobrych praktyk zanim cokolwiek dalej będziesz chciał komuś udowadniać.(tekst skierowany do "usuniętego postu")

    tomcio193 wrote:
    Pod sufitem na ścianie mam przewód, który idzie od bezpieczników do gniazdek


    Więc mamy rozporządzenie:
    Quote:
    § 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym należy
    prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu użytkowego.
    2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione obwody:
    oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych w łazience,
    gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników
    wymagających indywidualnego zabezpieczenia
    .


    i normę:
    Quote:
    N SEP 002:
    "Każdy odbiornik o mocy 2 kW i większej należy zasilać z odrębnego obwodu, a ich rozmieszczenie powinno być zgodne z zapotrzebowaniem."
  • #14
    lechm56
    Moderator
    tomcio193 wrote:

    Pod sufitem na ścianie mam przewód, który idzie od bezpieczników do gniazdek.

    Nie ma podanej wartości zabezpieczenia tego obwodu.
  • #16
    lechm56
    Moderator
    Kabel 3 x 2,5 kwadrat na drucie.
    Niech wypowie się autor tematu.
  • #18
    lechm56
    Moderator
    kkas12 wrote:
    Kolego, prąd znamionowy gniazda wynosi 16A.

    W tym obwodzie są 2 gniazda jednofazowe
    tomcio193 wrote:
    Są 2 gniazdka ( na ścianie lewej i prawej
  • #19
    Popak
    Moderator on vacation ...
    lechm56 wrote:
    Autor tematu nie podał typu klimatyzatora.


    Po tym wpisie:
    Quote:
    Na ścianie "na wprost" czyli miedzy gniazdkami chce załozyc klimatyzacje i wypada idealnie na kablu.


    Można sugerować że to naścienny bo wypada centralnie na kabelku.
    Jak był by to przenośny klimatyzator gdzie przewód jest zakończony wtyczką to by zapewne nie zakładał tematu tylko w tyknął wtyczkę do kontaktu.
    Po za tym z tego co się orientuję nie ma przenośnych klimatyzatorów o mocy chłodniczej 5kW
    Spójrz na tabelę wyżej są podane jakiej średnicy są rury przyłączeniowe między skraplaczem a parownikiem. 1/4'' i 3/8''.
  • #21
    lechm56
    Moderator
    kkas12 wrote:
    To nie ma żadnego znaczenia.

    Dzięki.Popieram i pozdrawiam,
  • #22
    zubel
    Conditionally unlocked
    lechm56 wrote:
    kkas12 wrote:
    To nie ma żadnego znaczenia.

    Dzięki.Popieram i pozdrawiam,

    Zebrało się towarzystwo wzajemnej adoracji ? . Panowie piszecie bzdury . Po co ma ciągnąć dodatkowy przewód?. Jeżeli on tam jest. Czy wy do każdego gniazda macie osobny przewód wraz z jego zabezpieczeniem?. Ludzie. Pomyślcie zanim coś napiszecie.
    Kolego. Chcesz podłączyć "klimę". To ją sobie podłącz na wtyczkę i jeżeli masz gniazda podwójne w tym obwodzie (jak napisałeś) a nie chcesz z nich rezygnować to jedno zlikwiduj a drugie zamontuj pojedyncze. (Włączasz w to gniazdo "klimę" lub czajnik)

    Moderated By Łukasz-O:


    Porada szkodliwa. Nawet nie raczyłeś się zapoznać z przebiegiem dyskusji.
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.

    Ostrzeżenie #2.

  • #23
    zubel
    Conditionally unlocked
    @kkas12
    Przeczytaj co sam piszesz. Jaka moja porada jest szkodliwa?. Człowiek ma DWA gniazda zabezpieczone S 16A. Likwiduje jedno gniazdo a drugie montuje pojedyncze by mu teściowa nie włączyła czajnika jak będzie pracować klimatyzator. Do tego gniazda TYLKO I WYŁĄCZNIE MOŻE PODŁĄCZYĆ TYLKO JEDNO URZĄDZENIE . Zrozumiałeś????

    Moderated By Łukasz-O:

    Widzę, że kolega zna lepiej instalacje niż sam autor tematu.
    Chciałbym również zaznaczyć, że to ja nadałem ostrzeżenie, a nie kolega kkas12.
    Nie zamierzam tłumaczyć dlaczego, gdyż padła prawidłowa odpowiedź wiele razy w wątku. Kolega jednak usiłuje za wszelką cenę zabłysnąć. Niestety w tym dziale porady laików nie są akceptowalne. Radzę przemyśleć swoje postępowanie i potraktować to jako ostrzeżenie ustne.

  • #24
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Kolega to chyba jest płytkarzem, że tak zgłębił podstawy elektryki. Z normami za pan brat, i z prawem budowlanym... hoho, prawdziwy artysta! Tylko forum muratora jest gdzie indziej.
  • #25
    User removed account
    User removed account