Pomiar wysokich temperatur

beatom 15 Mar 2003 20:27 2552 7
  • #1 132125
    beatom
    Poziom 37  
    Chodzi wlasciwie o pomiar iregulacje temperatur do 1500 C Mierzyc to to umiem bo wykorzystuje termopare typu K Chromel-Alumel z miernika uniwersalnego i milivoltomierzem lub tym samym miernikiem dostaje odczyt. Jesli chodzi o regulacje to znalazlem w dziale Dla Domu schemat wykorzystujacy regulator UA723 (termometr progowy) gdzie w mostku siedzi termistor. Moje pytanie brzmi: jak to pozenic z moja termopara. Mile widziane inne propozycje. Dzieki za wszelka pomoc
    Pozdrowienia, Tomek
  • #2 134374
    POL02
    Specjalista AGD
    Witam.
    Znajdziesz coś w Kulka Nadachowski - UKŁADY SCALONE.
    Mam gzieś gotowe rozwiązanie ale muszę poszukać.Dam Ci znać.
  • #3 321639
    dariusz_w
    Poziom 12  
    nie taki prosty ten temat - termopary czyli czujniki termoelektryczne nie są liniowe i trudno jest je zlinearyzować tym bardziej że te połączenia są trudne w użyciu (przewody kompensacyjne - prawo drugiego metalu - trzeciego itd) istnieją specjalizowane układy do ich linearyzacji a najszybciej kontroler z jakimś A/C i to co najmniej 10-cio bitowym i tablica do konwersji , tablice napięcie - temperatura można znalźdź w książce pt."Pomiary teperatury " wyd. Naukowo-Techniczne 1986.
  • #4 321671
    Mathevp
    Poziom 19  
    A może kupić regulator z oferty OMRON-a. Cena może niezbyt niska ale dobre algorytmy regulacji i mało problemów.
    Jesli sam chesz to zrobić to polecam zrobienie układu regulacji ON-OFF z histerezą, kiedyś robiłem podobny na dokładnych komparatorach. Problem był tylko z wyregulowaniem tego ustrojstwa.

    Pozdr.

    Mathev
  • #5 322006
    dariusz_w
    Poziom 12  
    jak by ktoś się pytał to mam RE15 (full wypas) na zbyciu
    dariusz_w(_at_)poczta.onet.pl
    GG 5548371
  • #6 322547
    beatom
    Poziom 37  
    dzieki za wszelkie odpowiedzi.
    Uklad zrobilem ale nie dziala w sposob mnie zadowalajacy. Pomiary sa niedokladne i niestabilne.
    Zastosowalem elektronike"tradycyjna" - bez programowalnych ukladow i procesorow. Tak bardzo w tym nie "siedze". Tutaj potwierdza sie opinia dariusz_w. Regulator z Omron (lub inny) jest najlepszym wyjsciem - to dla potomnych, z tym, ze w USA Omron nie istnieje. W kazdym razie piec juz hula z regulatorem "fabrycznym". Wyszlo drozej na pieniadze ale taniej w czasie (proby, bledy itp)
    Na przyszlosc jesli ktos sie chce zabrac za taki projekt niec go najpierw przemysli i wyciagnie wnioski z moich bledow
    Pozdrawiam
    Tomek
  • #7 323963
    bolek
    Poziom 35  
    dallas (i bodajże philips) oferuje duzo układów do termopar, właśnie z tymi konpensacjami, komunikacja na bodajrze i2c, 1w i jaki s interfejs pradowy (czyt. przemysłowy)
    symboló tych scalaków juz nie pamietam ale łątwo je znaleźć- wystarczy szukać w dziale "temeratur".

    pozdrawiam :)
  • #8 327691
    wro
    Poziom 12  
    Widziałem takie termostaty w sklepie z automatyką przemysłową firmy OMRON