Piec vaillant VU/VUW PL 200/2-5 - Po minucie wyłącza się grzanie ciepłej wody

04 Kwi 2014 18:02 2484 2
  • Poziom 12  
    Witam, jak w temacie po odkręceniu kurka z ciepłą wodą przez około minute leci ciepła, potem gaz gaśnie i leci zimna. Po restarcie pieca wszystko zaczyna się na nowo. Na wyświetlaczu mruga ikonka z "domkiem" i ikonka z wentylatorem.

    Dodano po 2 [godziny] 3 [minuty]:

    kleopatra napisał:
    Witam, jak w temacie po odkręceniu kurka z ciepłą wodą przez około minute leci ciepła, potem gaz gaśnie i leci zimna. Po restarcie pieca wszystko zaczyna się na nowo. Na wyświetlaczu mruga ikonka z "domkiem" i ikonka z wentylatorem.
    Zdemontowałem obudowę pieca oraz sprawdziłem przewód kominowy odprowadzający spaliny, jest sprawny. Przy wylocie spalin są dwa czujniki, może któryś jest niesprawny i jak to sprawdzić?
  • Poziom 19  
    Jeśli po uruchomienu palnika robi się dużo cieplej przy zewnętrznym czujniku spalin, lub zaparowuje przyłożone tam lusterko, to jest wypływ spalin do pomieszczenia i kocioł prawidłowo reaguje. Jeśli spaliny nie wypływają do pom., to prawdopodobnie uszkodzony czujnik spalin.
  • Poziom 12  
    Tak wiem, nie będę kombinował dzwonie po serwis. Dzięki za poradę.