Witam,
Posiadam centralę Satel Integra 128 WRL, która alarmuje w przypadku awarii w pracy urządzeń sterujących mikroklimatem.
W urządzeniu jest wbudowany styk NC, który mam podłączony do wejścia w centrali. Styk działa na przekroczenie zadanych parametrów (np. wzrost temp) oraz na zanik zasilania.
W przypadku zaniku zasilania z sieci startuje agregat (czas startu ok 30 s). W chwili obecnej zanik prądu = alarm i zbędne powiadomienie.
Czy jest możliwość tak skonfigurowania wejścia w centrali aby czas naruszenia wejścia musiałby być np. 40 s aby wyzwolić alarm?
W tej chwili przy częstym włączaniu i wyłączaniu zasilania przez zakład energetyczny ciężko jest odbierać powiadomienia z 12 urządzeń. Jedno przy zaniku drugie przy powrocie zasilania. Czas przełączenia z agregatu na sieć to kilkanaście sekund.
Wiem, że mogę to rozwiązać stosując przekaźniki czasowe, ale może jest łatwiejszy sposób.
Posiadam centralę Satel Integra 128 WRL, która alarmuje w przypadku awarii w pracy urządzeń sterujących mikroklimatem.
W urządzeniu jest wbudowany styk NC, który mam podłączony do wejścia w centrali. Styk działa na przekroczenie zadanych parametrów (np. wzrost temp) oraz na zanik zasilania.
W przypadku zaniku zasilania z sieci startuje agregat (czas startu ok 30 s). W chwili obecnej zanik prądu = alarm i zbędne powiadomienie.
Czy jest możliwość tak skonfigurowania wejścia w centrali aby czas naruszenia wejścia musiałby być np. 40 s aby wyzwolić alarm?
W tej chwili przy częstym włączaniu i wyłączaniu zasilania przez zakład energetyczny ciężko jest odbierać powiadomienia z 12 urządzeń. Jedno przy zaniku drugie przy powrocie zasilania. Czas przełączenia z agregatu na sieć to kilkanaście sekund.
Wiem, że mogę to rozwiązać stosując przekaźniki czasowe, ale może jest łatwiejszy sposób.