Dobór zabezpieczeń - silnik 0.25kW

05 Kwi 2014 22:20 3630 8
  • Poziom 14  
    Witam. Chciałbym się poradzić czy dobrze dobieram zabezpieczenie dla silnika trójfazowego 0.25kW prąd znamionowy z tabliczki to dla 400v - 0.66A a dla 690v - 0.38A

    Jt- 1.1 x 0.66A = 0.726A
    czyli zakres dobieramy od 0.7A - 1.0A ?

    Jb- 1.1 x 6 x 0.66 = 4.356A
    biorąc pod uwagę iż jest to rozruch bezpośredni
    bezpiecznik powinień być C4
  • Poziom 14  
    Oczywiście że tylko teoria. Więc jeśli źle to jak powinno być prawidłowo ?
    Rozruch lekki< silnik klatkowy
  • Poziom 33  
    Prawidłowo to wyłącznik silnikowy np PKZM0-1, (zakres nastawy 0,63-1A) nastawiony na prąd znamionowy, a co najwyżej 1,05In (już nie robią takich silników co kiedyś, zresztą silnik dobiera się do obciążenia zawsze z pewnym zapasem, więc prawidłowo dobrany silnik nie pobiera In).
  • Poziom 14  
    Zadaniem było dobranie odpowiedniego wyłącznika nadmiarowo prądowego oraz wyłącznika termicznego. Dlatego o to pytam.
  • Poziom 14  
    To rozumiem że dobrze obliczyłem. Może ktoś obliczyć ?
  • Poziom 33  
    Nie ma co liczyć, może być B2, B4, B6, C2, C4, C6 i tak dalej. Przy takim małym silniku, tak samo jak przy żarówce nie dobiera się zabezpieczenia zwarciowego po aptekarsku. Gdybym komuś musiał założyć zabezpieczenie do takiego silnika i musiałby to być wyłącznik namiarowoprądowy z termikiem to pewnie było by to B6. Dlaczego? Bo przy instalacji zrobionej przewodem 4x1,5mm2 (i sensownej długości obwodu) spełniłbym warunki SWZ, klient miałby większą elastyczność, B6 to jeden z najtańszych wyłączników.
    Przyjmij kolego do wiadomości, że ten element w żadnym stopniu nie chroni silnika przed zniszczeniem, on chroni instalację w przypadku gdy dojdzie już do uszkodzenia.
    Wyżej masz już zamieszczone charakterystyki wyłączników nadmiarowoprądowych, zauważ że dla wyłącznika C4 prąd zadziałania bezzwłocznego mieści się w przedziale 20-40A, a wyłącznika B4 12-20A i oba działają w tym samym czasie.