Centrala HB5 Elektrobim nie ma napięcia na złączu motor1

kostek59 06 Apr 2014 09:32 10119 16
  • #1
    kostek59
    Level 2  
    Posiadam zestaw do bramy dwuskrzydłowej firmy Elektrobim: centrala HB, siłowniki Super Power Jack o wysuwie 46cm.
    Centrala otwierała dwie bramy.
    Po wymianie siłownika otwiera jedne skrzydło.
    Motor1 nie dostaje napięcia.
    Zmieniałem parametry na P3 i P4 i nadal nie ma napięcia.
    Siłowniki sprawdzałem, ustawiłem prostownikiem i działają.
    Nie wiem jaka jest przyczyną, że nie ma napięcia na złączu motor1?
  • #2
    ejcon
    Level 14  
    Witam,
    A przypadkiem nie włączyłeś obsługi jednego siłownika.
    Jeśli nie to uszkodzony tranzystor IFR540 lub przekaźniki w obwodzie silnika 1 .
    Sprawdź kable zasilające od siłownika do obudowy .
    Prawdopodobnie masz zwarcie .
    Przed uruchomieniem po naprawie centrali koniecznie sprawdź połączenia.
  • #3
    kostek59
    Level 2  
    Witam!!
    Dziękuję za udzieloną mi informację o awarii centrali HB5 i jej przyczynie.
    Wymieniłem uszkodzony tranzystor IRF 540N i rezystor 0,1R 5W.
    Centrala i siłowniki działają.
    Pozdrawiam Janek
  • #4
    andrzej gunther
    Level 1  
    Witam,
    gdzie można znaleźć instrukcję podłączenia siłownika Super Power Jack do tej centrali?
  • #5
    Elektrobim

    Level 15  
    Zapytaj proszę na biuro(malpa)elektrobim.pl - od razu otrzymasz najnowszą wersję.

    Ewentualnie pomoc techniczną i instrukcje masz rozpracowane na stronie:
    http://www.elektrobim.pl/pomoc/
  • #6
    9500
    Level 12  
    A ja mam podobny problem, tzn. Centrala HB5 i przyciąłem kabel na wyjściu do Motor1. Zrobiło psyk i w tej chwili mam na wyjściu +30v na obu końcówkach... I tak chyba powinno by bo na motor 2 też tak mam. Ale w monencie otwierania/zamykania nic się nie zmienia na złączu Motor1 i nadal po obu stronach jest +30v

    I stąd pytanie czy to też tranzystor, przekaźniki i jeszcze coś innego? 3 bezpieczniki (jeden 230v i dwa po lewej stronie na dole) sprawdziłem... Są dobre.

    Jednak przez jedną diodę przechodzi prąd, a drugą już nie. Czy w monencie zwarcia obu kabli Motor1 leci dioda? Czy coś jeszcze?
  • #7
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    @9500
    Czy potrafisz posługiwać się miernikiem w celu sprawdzenia tranzystora, diody, kondensatora itp?
    Jeżeli nie to naprawa"zdalna" może nie przynieść oczekiwanych efektów...
    Może lepiej i wbrew pozorom taniej będzie zaangażować kogoś kto się na tym zna?
    Pozdrawiam.
  • #8
    9500
    Level 12  
    Marek J. Bardzo chętnie zaangażuję!! Przyjedziesz?

    Choć masz rację, chyba trochę na łatwiznę poszedłem :-)

    Ale to ze względu, że jest niedziela i to w naszym kraju graniczy z cudem znaleźć kogoś komu się chce i w dodatku jest trzeźwy ;-)

    Diodę sprawdziłem i jedna jest upalona...
    A chciałem się dowiedzieć czy coś jeszcze się pali...
    Bo sam fakt znalezienia diody w sobotę/niedzielę jest już wyczynem :-)
    A tranzytor i rezystor to i tak oczekiwanie na poniedziałek :-)

    Jeszcze raz dzięki za zmotywowanie.

    A więc po weryfikacji, wymieniony:
    1) popsuty rezystor 5W 0.1 Ohma
    2) popsuty tranzystor IRF 540N
    3) popsuta dioda 3A 1000V 1N5408

    Wszystko działa :-)
  • #10
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    Nie byle jaki tylko sprawny irf540n...
  • #12
    pete.c
    Level 12  
    Niestety mam ten sam przypadek, przypadkowe zwarcie na obwodzie M2 przy okazji wymiany siłowników, części w drodze.
    Bardzo pomocny dla mnie temat, dziękuję wszystkim powyżej.
    Ta dioda D9 z oznaczeniem M7 to jest 1N5408 3A/1000V.
    Rozumiem że o tej diodzie mówimy? Mam na składzie taką w wykonaniu tradycyjnym (nie SMD).
  • #13
    9500
    Level 12  
    Niestety kolejna burza... tym razem poleciał transformator... jego wymieniłem, ale również na MOTOR 1 nie mam napięcia w momencie zamykania, przy otwieraniu wszystko jest...
    Mam mostki na limitach - więc odpada możliwość popsucia krańcówek...
    Zatem powinien winnym okazać się jeden z przekaźników... ;-)
    Sprawdźmy :-)
  • #14
    irekw
    Level 21  
    9500 wrote:
    Zatem powinien winnym okazać się jeden z przekaźników...
    Sprawdźmy

    Co dało sprawdzenie?
  • #15
    9500
    Level 12  
    Popsute wyjście na procesorze... - po wymianie wszystko wróciło do normy ;-)
  • #16
    irekw
    Level 21  
    Central HB5 brak napięcia na złączach motor. Po wymianie opornika 0,1 ohm pojawiło się napięcie na złączach. Po podłączeniu siłowników brak napięcia po odłączenie siłowników napięcie się pojawia.
    Co wymienić tranzystory IRF 540 ?
  • #17
    irekw
    Level 21  
    Tranzystory wymienione. Próby przeprowadzone. Wszystko działa. Ciekawe jak długo.