immergas nike star 24 3 E

06 Kwi 2014 09:35 2847 4
  • Poziom 2  
    Witam serdecznie
    Od pół roku jestem posiadaczem kotła dwufunkcyjnego Nike Star 24 3 E.
    Ok. dwa miesiące temu zaczęły się problemy z piecem, a dokładniej ze spadkiem ciśnienia na manometrze. Początkowo były to spadki nieznaczne i dopuszczałem wodę raz w tygodniu. Lecz obecnie dobowe spadki ciśnienia są znaczne bo osiągają wartość niemal zerową. Nadmieniam, że kocił nie wyświetla błędu kodu nr 10.
    Instalacja poza kotłem jest szczelna, gdyż spadek ciśnienia ma miejsce przy zakręconych zaworach zewnętrznych zarówno na odpływie jak i na powrocie z instalacji.
    Serwisant wezwany do kotła rozłożył ręce i jest bezradny, cóż dopiero mogę powiedzieć o mnie.
    Może ktoś ma pomysł na ustalenie niesprawności pieca?

  • Moderator na urlopie...
    Jeżeli kocioł ma pół roku, to objęty jest gwarancją i wszelkie usterki będą naprawione nieodpłatnie.
    Jednak stawiam na nieszczelność instalacji. Napompuj wodę do wartości np 2 bar i zakręć zawory pod kotłem; te od CO
    Jutro sprawdź manometr i potem odkręć zawory. Napisz, jak było.
  • Poziom 2  
    Sprawa się wyjaśniła (mam nadzieję), gdyż jednak kocioł jest szczelny.
    Po zamknięciu zaworów na odpływie jak i na powrocie z kotła ciśnienie w piecu stoi jak drut. Okazało się, że naczynie wzbiorcze przeponowe jest pełne wody, aż po sam wentyl, więc prawdopodobnie poszła membrana w naczyniu.
    Jako, że owe naczynie ma już 14 lat, wiec kupiłem nowe i prawdopodobnie jutro je wymienię.

  • Moderator na urlopie...
    Przed zamontowaniem go do kotła napełnij je powietrzem do ciśnienia pracy. Nowe naczynia mają tylko nieznaczne nadciśnienie; ok 0,5 bara
  • Poziom 2  
    Naczynie wzbiorcze zostało wymienione i usterka zniknęła. :D