Kaloryfer - Przepływ przez kaloryfer

Halsky 08 Apr 2014 07:21 6213 8
  • #1
    Halsky
    Level 10  
    Słuchajcie mamy kaloryfer C22 PRUMO 600x2000 który ma 14 litrów pojemności.

    Jaki powinien być przepływ przez ten kaloryfer na minutę?
  • #2
    User removed account
    User removed account  
  • #3
    bruns
    Level 30  
    Halsky wrote:


    Jaki powinien być przepływ przez ten kaloryfer na minutę?

    Nie istotne , ma grzać .
    Na prędkość przepływu wpływ ma wiele czynników : obieg grawitacyjny czy wymuszony , prędkość pompy , przekrój rur , kryzy w grzejnikach , stopień odkręcenia zaworu grzejnika , itp . itd .
    Chwilowej predkości przepływu w grzejniku i tak nie zmierzysz .
    A tak z ciekawości , po co Ci ta wiedza z jaką prędkością przepływa woda przez grzejnik ?
  • Helpful post
    #4
    arelektroda
    Level 23  
    Pytanie raczej nie dotyczy prędkości tylko ilości w czasie.
    Halsky wrote:
    Jaki powinien być przepływ przez ten kaloryfer na minutę?
  • #5
    mitsurugi
    Level 25  
    Jedyny sposób aby zmierzyć ilość przepływającego medium to zamontować wodomierz przed grzejnikiem.
  • Helpful post
    #6
    saskia
    Level 39  
    Aby grzal z max. moca 3418W, musi miec przeplyw ok. 1.4l/min. przy 70*C.
  • #7
    kult5
    Level 21  
    saskia wrote:
    Aby grzal z max. moca 3418W, musi miec przeplyw ok. 1.4l/min. przy 70*C.


    Odkopuję ponieważ powyższa porada wprowadza w błąd.
    Moc znamionową grzejników podaje się przeważnie dla schłodzenia 10 stopni np 75/65 lub 55/45.

    Przepływ wody rzędu 1,4l/min dla schłodzenia 10 stopni zapewni jedynie około 1kW mocy. Aby osiągnąć 3,4kW musimy zwiększyć przepływ 3,4 raza
  • #8
    Zbigniew Rusek
    Level 37  
    kult5 wrote:
    saskia wrote:
    Aby grzal z max. moca 3418W, musi miec przeplyw ok. 1.4l/min. przy 70*C.


    Odkopuję ponieważ powyższa porada wprowadza w błąd.
    Moc znamionową grzejników podaje się przeważnie dla schłodzenia 10 stopni np 75/65 lub 55/45.

    Przepływ wody rzędu 1,4l/min dla schłodzenia 10 stopni zapewni jedynie około 1kW mocy. Aby osiągnąć 3,4kW musimy zwiększyć przepływ 3,4 raza

    Podaje się też dla wyższych temperatur, np. 80/65, 90/70 (to ostatnie to bardzo wysokie temperatury i tak gorący grzejnik grozi ciężkim poparzeniem).
  • #9
    kult5
    Level 21  
    Tak ale moc wymienionego wcześniej grzejnika była podana dla parametrów 75/65, a wymagany przepływ wody zależy tylko od schłodzenia czyli od naszych 10 stopni celsjusza. Żeby przepływ 1,4 l/min wystarczył do wygenerowania 3400W mocy to grzejnik musi taka moc osiągnąć przy schłodzeniu 34 stopni. Np musi mieć parametry 80/45