Sterownik pompy ciepła - komfort nie zmniejsza tak jak należy szybkość dmuchawy

09 Kwi 2014 23:23 4014 3
  • Poziom 9  
    Mam Taki sterownik pompy ciepła - fotografia zapożyczona z forum elektrody
    Sterownik pompy ciepła - komfort nie zmniejsza tak jak należy szybkość dmuchawy

    Problem pojawił się nagle mianowicie występuje problem z regulacją mocy dmuchawy - wcześniej pracował prawidłowo i na najmniejszej mocy 20 % działał wolno teraz pomimo ustawienia na 20 % dmucha jak szalony
    Czy istnieje możliwość ze sterownik w jakiś sposób się rozregulował ? ewentualnie diagnoza naprawy itc ?

    Wcześniej również zdarzało się ze zacinał się przycisk startu i latał pomiędzy kontrolkami ale generalnie ustawione mam tak jak było a dmuchawa działa niepoprawnie.
    proszę o pomoc
  • Pomocny post
    Poziom 24  
    "Istnieje prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością..." :D , że triak sterujący dmuchawą ma zwarcie.
    Sprawdź, wymień.
    Pozdrawiam,
    Lee
  • Poziom 9  
    Dziękuję za pomoc , został jeszcze problem że przycisk pod wskaźnikiem temperatury tak jakby samoistnie wciskał się i jakby nie odbijał powodując ze sterownik przeskakuje pomiędzy tymi zakresami cały czas
  • Poziom 24  
    Po prostu wymień go, przy okazji także pozostałe, będziesz miał spokój.
    Pozdrawiam,
    Lee
    PS. Ta porada jest słuszna w przypadku mikroprzełączników, jeśli są membranki- pozostaje przemycie np. izopropanolem.