Sterownik pompy ciepła - komfort nie zmniejsza tak jak należy szybkość dmuchawy

eciu 09 Kwi 2014 23:23 3267 3
  • #1 09 Kwi 2014 23:23
    eciu
    Poziom 8  

    Mam Taki sterownik pompy ciepła - fotografia zapożyczona z forum elektrody
    Sterownik pompy ciepła - komfort nie zmniejsza tak jak należy szybkość dmuchawy

    Problem pojawił się nagle mianowicie występuje problem z regulacją mocy dmuchawy - wcześniej pracował prawidłowo i na najmniejszej mocy 20 % działał wolno teraz pomimo ustawienia na 20 % dmucha jak szalony
    Czy istnieje możliwość ze sterownik w jakiś sposób się rozregulował ? ewentualnie diagnoza naprawy itc ?

    Wcześniej również zdarzało się ze zacinał się przycisk startu i latał pomiędzy kontrolkami ale generalnie ustawione mam tak jak było a dmuchawa działa niepoprawnie.
    proszę o pomoc

    3 3
  • Pomocny post
    #2 10 Kwi 2014 11:47
    Lee.LW
    Poziom 24  

    "Istnieje prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością..." :D , że triak sterujący dmuchawą ma zwarcie.
    Sprawdź, wymień.
    Pozdrawiam,
    Lee

    1
  • #3 11 Kwi 2014 01:42
    eciu
    Poziom 8  

    Dziękuję za pomoc , został jeszcze problem że przycisk pod wskaźnikiem temperatury tak jakby samoistnie wciskał się i jakby nie odbijał powodując ze sterownik przeskakuje pomiędzy tymi zakresami cały czas

    0
  • #4 11 Kwi 2014 10:26
    Lee.LW
    Poziom 24  

    Po prostu wymień go, przy okazji także pozostałe, będziesz miał spokój.
    Pozdrawiam,
    Lee
    PS. Ta porada jest słuszna w przypadku mikroprzełączników, jeśli są membranki- pozostaje przemycie np. izopropanolem.

    0