Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT

12 Kwi 2014 21:43 4296 12
  • Poziom 13  
    Witam, mam takie pytanko jest sufit podwieszany, w suficie 6 halogenów. Świecą 2 lub 4 i 6. Zasilane 230V. Układ sieci TT. Czy ma być do nich doprowadzony przewód ochronny PE. Oglądałem obudowy halogenów i nie widziałem, żeby miały możliwość przyłączenia przewodu PE. ??
  • Specjalista elektryk
    Przewód PE musi być na całej długości instalacji. To, że konkretne halogeny nie mają takiego zacisku nie zmienia faktu, że przewód ten ma być doprowadzony.
  • Specjalista elektryk
    Doprowadzasz go do oprawy łącznie z przewodem fazowym i neutralnym przewody fazowy i neutralny podłączasz natomiast przewód ochronny zaginasz i zabezpieczasz zakładając na niego np. kostkę WAGO.
  • Poziom 42  
    Klasa ochronności w jakiej wykonano oprawę nie ma żadnego wpływu na obowiązkową obecność żyły ochronnej w instalacji.
    Wskazane jest zastosować taką puszkę
    Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT
    (przechodzi przez otwory w płycie g/k) w której łączysz przewody/przewód instalacji z przewodem oprawy.
  • Moderator - Elektryka
    bajbus82 napisał:
    ok rozumiem, że go doprowadzam do oprawy ale jaka jego funkcja wtedy jak go nie podłączam

    Jego funkcją jest oczekiwanie na to, że jeśli Ty lub ktoś inny (przyszły użytkownik) zainstaluje oprawę wymagającą przewodu ochronnego... on tam będzie i nie trzeba będzie kuć ścian by go doprowadzić ani podłaczać "na krzywy ryj" - czytaj bez PE kiedy jest potrzebny. Teraz rozumiesz?
  • Warunkowo odblokowany
    bajbus82 napisał:
    ok rozumiem, że go doprowadzam do oprawy ale jaka jego funkcja wtedy jak go nie podłączam


    W twoim przypadku żadna. Po prostu w nowych instalacjach (wymienianych) należy stosować instalację trój przewodową.
  • Moderator Energetycy
    maurycy123 napisał:
    Po prostu w nowych instalacjach (wymienianych) należy stosować instalację trój przewodową.

    Zgadza się.
    Tylko jest problem z ... łączeniem nowej ze starą :

    Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT
    Ten mostek to YDYp 3x1,5 mm²

    Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT

    To była kuchnia.
    Teraz też kuchnia, ale zasilanie z przewodu 5x2,5 mm² do gniazd 1-fazowych przewodami 3x1,5 mm². Planowali zabezpieczać wyłącznikiem samoczynnym 16A.
    Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT

    Na koniec hit łazienkowy - łączenie starej z nową w łazience właśnie. Miało to być nad sufitem podwieszanym :

    Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT

    Halogeny 230V a koniecznoś stosowania przewodu ochronnego PE w sieci TT

    Da się ? Da. No i nieśmiertelne zerowanie.
  • Poziom 13  
    Witam, dziękuję za odpowiedź. Mam teraz jeszcze jedno ale troszkę inne pytanko.
    Zakład energetyki w warunkach przyłączeniowych dla sieci 3 fazowej napisał że sieć w układzie TT. Aktualnie do budynku dochodzi sieć 1 fazowa, jak się domyślam ona również jest w układzie TT. ??
    Zasilanie ze słupa. Słupy są wzdłuż drogi. Na słupie wcześniejszym zauważyłem, że jest na nim poprowadzony uziom do ziemi i jest przyłączony do jednego z przewodów czyli wychodzi na to że sieć będzie w układzie TN-C jak to rozumieć.
  • Specjalista elektryk
    Masz rozumieć to tak, że instalację należy wykonać w układzie TT.
  • Poziom 21  
    Kolego bajbus, idź gdzieś popracować nabierz praktyki a dopiero później bierz się za robotę bo forum chyba nie jest od sprawowania nadzoru nad twoimi robotami, gdzie mając najmniejszy problem co zrobic z PE przy halogenach musisz się pytać na forum, bo sam nie umiesz pogłówkować i coś mądrego wymyślić.

    Jak by ktoś z forum się wyrwał i ci kazał przewiercić metalową oprawę halogenową na śrubę i dać pod śrubkę zacisk PE to byś tak zrobił ??