Dobór przekroju kabla - prośba o sprawdzenie

ihavelostmykeys 14 Apr 2014 17:16 2871 21
Ochrona Domu
  • #1
    ihavelostmykeys
    Level 10  
    Witam!
    Znajomy poprosił mnie o pomoc przy doborze kabla, który będzie pracował w dosyć specyficznych warunkach:
    -4 żyły (3 fazy + uziemienie)
    -wartości parametrów, z jakimi będzie pracował: P=12,5 kW, I=23 A, U=440 V
    -dosyć dobra izolacja (kabel będzie zanurzony w oleju przy silniku elektrycznym)
    -temperatura pracy 40-60 st C

    interesuje mnie nie tyle jakiś konkretny model czy firma, co sam przekrój, z moich obliczeń wychodzi jakieś 6-8 mm2, mimo wszystko byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź, bo sprawa jest dosyć poważna

    pozdrawiam serdecznie
  • Ochrona Domu
  • #2
    SeRgEy1989
    Level 15  
    ihavelostmykeys wrote:

    interesuje mnie nie tyle jakiś konkretny model czy firma, co sam przekrój, z moich obliczeń wychodzi jakieś 6-8 mm2, mimo wszystko byłbym bardzo wdzięczny za podpowiedź, bo sprawa jest dosyć poważna


    Kolego może to powiedz koledze żeby zgłosił się do jakiejś firmy lub hurtowni z doradztwem technicznym bo jak pójdziesz do sklepu i powiesz że chciałbyś kabel 8mm^2 to dostaniesz gołą linkę miedzianą.

    Warunkiem specyficznym warunkiem to jest jedynie ten olej więc albo kupić kabel 5x6mm^2 odporny na różnego rodzaju substancje ropopochodne lub pomyśleć o jego dobrym zabezpieczeniu przed tymi czynnikami.
  • #3
    dedito
    Level 39  
    Musisz uwzględnić temperaturę otoczenia i do tej temperatury zastosuj odpowiednie współczynniki poprawkowe oraz zdolność oleju do odprowadzania ciepła.
    Takie dane podstawowe udostępnia producent lub możesz się posłużyć normą.
    Przy tej temperaturze otoczenia 40-60°'C te 6-8mm² wydaje mi się za mało przy typowym kablu PVC ale akurat nie mam tablic pod ręką.
  • Ochrona Domu
  • #5
    SeRgEy1989
    Level 15  
    atlantel wrote:
    SeRgEy1989 wrote:
    Warunkiem specyficznym warunkiem to jest jedynie ten olej więc albo kupić kabel 5x6mm^2

    A dlaczego 5x?


    To z rozpędu :) Oczywście tak jak autor pisał 4x...
  • #6
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    ihavelostmykeys wrote:
    interesuje mnie nie tyle jakiś konkretny model czy firma, co sam przekrój,

    Panowie podpowiadacze- albo odpowiadacie na pytanie autora albo nabijacie punkty. Jeśli nie potraficie odpowiedzieć na pytanie to dlaczego odpowiadacie? :|
  • #7
    Adam_Bandit
    Level 20  
    Brakuje danych trzeba jeszcze uwzględnić długość przewodu oraz sposób jego ułożenia i czy przewód ma być ułożony na sztywno czy jest to odbiornik ruchomy.
  • #8
    ihavelostmykeys
    Level 10  
    Ten znajomy jest teraz na statku i nie ma internetu, jedynie email. Napisał mi tak:

    silnik calkowicie zanurzony w oleju. sluzy do obslugi dźwigu
    podnoszacego łódź ratunkową, a raczej jego hydrauliki. znajduje sie w glownej silowni, wiec temperatury wysokie. caly silnik jest zanurzony w kadzi z olejem pod
    cisnieniem. wbrew pozorom nie musi byc to nie wiadomo jak bardzo dokladne to obliczenie, ale w miarę sensowne. jeszcze raz zaznaczam, ze chodzi glownie o przekroj zyly, nie koniecznie o bajery, te 3 parametry podane wczesniej powinny zupelnie wystarczyc. jezeli ktos jest w stanie udzielic odpowiedzi, prosze rowniez o sposob, na podstawie ktorego znalazl rozwiazanie.
  • #9
    serwisor
    Level 29  
    W tym momencie nie nabijam postów, ale instalacje na okrętach i łodziach podlegają zupełnie innym obwarowaniom.

    Postaram się skontaktować z kolegą ze stoczni, ale on chyba był insp. pożarnictwa, jeśli czegoś się dowiem, napiszę.
  • #10
    djlukas
    Level 27  
    Tam jest sieć IT a więc przewody muszą być ekranowane.
  • #11
    ihavelostmykeys
    Level 10  
    naprawde nikt nie potrafi obliczyc tego przekroju?
  • #12
    czesiu
    Level 35  
    Dla 60 stopni przyjąć można współczynnik 0,5, więc z obciążalności długotrwałej wypadałoby zastosować 16mm2 dla izolacji pvc.
  • #14
    SeRgEy1989
    Level 15  
    Kolegoihavelostmykeys przyznaj się czy gdziekolwiek szukałeś w ogóle takiego kabla? Pytałem u producentów? hurtownie? Firmy? Chyba nie bo widzę że czekasz na gotowe więc proszę podaje do rączki Link
  • #15
    ihavelostmykeys
    Level 10  
    Mili Państwo! Czytajcie ze zrozumieniem! W pierwszym poście zaznaczyłem, że nie interesuje mnie konkretna firma, model, czy jest ekranowany, czy spełnia standardy... Najważniejsze jest POLE POWIERZCHNI PRZEKROJU POJEDYNCZEJ ŻYŁY oraz sposób, w jaki zostało to policzone.
  • #16
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    ihavelostmykeys wrote:
    Mili Państwo! Czytajcie ze zrozumieniem!


    A Kolega to zwolniony z tego? A Regulamin przeczytał? Tam jest taki punkt: 3.1.16. Zabronione jest publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.

    Gdybyś Kolego poszukał, to u góry jest przyklejony temat "Przydatne linki" https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1135011-0.html
    a w nim jest post # 16. Skorzystaj z podanych tam linków i oblicz sobie sam.
  • #17
    SeRgEy1989
    Level 15  
    ihavelostmykeys wrote:
    Mili Państwo! Czytajcie ze zrozumieniem! W pierwszym poście zaznaczyłem, że nie interesuje mnie konkretna firma, model, czy jest ekranowany, czy spełnia standardy... Najważniejsze jest POLE POWIERZCHNI PRZEKROJU POJEDYNCZEJ ŻYŁY oraz sposób, w jaki zostało to policzone.


    Kolega jest strasznie natrętny. Ale tak to jest jak ktoś się nie zna a chce działać w dziedzinie energetyki. Wystarczy wpisać hasło w google i jest pełna lektura lub poszukać w normach ale po co. Dodam że już była mowa o tym żeby zapytać w hurtowni a tam doradzą najlepiej bo każda firma ma odpowiednia tabele co do obciążalności przewodów przy danej temperaturze.
  • #18
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jestem bardzo ciekawy jakie należy przyjąć współczynniki korygujące dla pracy w tak nietypowym otoczeniu... nietypowym to może złe określenie, ale warunki wybitnie niekorzystne. Wobec tego, proszę o wskazanie współczynników korygujących dla w/w warunków. (Czy olej silnikowy nie działa destrukcyjnie na izolacje?)
  • #19
    SeRgEy1989
    Level 15  
    SeRgEy1989 wrote:
    kupić kabel 5x6mm^2 odporny na różnego rodzaju substancje ropopochodne lub pomyśleć o jego dobrym zabezpieczeniu przed tymi czynnikami.
  • #20
    pol102
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Idealna odpowiedź do rozwiązań teoretycznych! Skoro kolega jest projektantem i elektromonterem to proszę podać jaka izolacja jest odpowiednia do pracy w w/w warunkach. Proszę podać współczynniki korygujące, a nie cytować odpowiedź niepodpartą obliczeniami.
    Wg. mojej szklanej kuli lepiej dać 5x10mm^2 w izolacji tytanowej, nie podeprę tego obliczeniami bo nie. Taka mała ironia, ale jakże na czasie.
  • #21
    ihavelostmykeys
    Level 10  
    Co wyście się tak na tą izolację wszyscy uparli? Może za dużo szczegółów podałem? Jeszcze raz: potrzebny jest kabel o wytycznych:
    -4 żyły (3 fazy + uziemienie)
    -wartości parametrów, z jakimi będzie pracował: P=12,5 kW, I=23 A, U=440 V
    -temperatura pracy 40-60 st C

    pytanie jest tylko jedno, a właściwie dwa:
    Jaka powinna być grubość pojedynczej żyły? Jak to policzyć?
    Z góry dziękuję za konkretne odpowiedzi.
  • #22
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Wszystkie informacje dostałeś na tacy. Rachować też nie potrafisz?
    Link
    Zamykam.