Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Przelicznik - rura spiro na kanał

hubiwit 14 Apr 2014 19:23 4452 2
Computer Controls
  • #1
    hubiwit
    Level 25  
    Witam,
    chciałbym przejść z rury spiro fi 500 cm na kanał prostokątny, czy są jakieś specjalnie przeliczniki oporu powietrza, czy wystarczy dobrać kanał tak żeby pole przekroju poprzecznego kanału było takie samo jak rury spiro?

    Pozdrawiam
    Hubert
  • Computer Controls
  • #2
    Chris_W

    Level 38  
    Teoretycznie trzeba znać spadek ciśnienia na każdy metr długości kanału (podają producenci kanałów w postaci ch-ki - spadek cisnienia przy określonej prędkości) i dobrać równoważny kanał który daje identyczne opory przy tej samej wydajności - ale to tylko teoria i dotyczy chyba tylko projektantów - oni przy projektowaniu instalacji powinni dokonać obliczenia spadku ciśnień.
    A w praktyce... wszyscy którzy montują kanały nie zachodzą w głowę, tylko stosują zasadę identycznego przekroju, ewentualnie konsultuja z projektantem co dać zamiennie, to w przypadku jak budowa prowadzona jest "wzorowo" ;)
  • #3
    bali_82
    Level 2  
    Możesz spokojnie zamienić "po przekroju" pamiętając tylko, aby nie przesadzić ze stosunkiem boków, który idealnie wynosiłby 1:1 czyli w Twoim przypadku ok 450x450. W najgorszym przypadku nie przekraczaj stosunku boków 4:1, bo może to znacząco wpłynąć na opory.

    Dla przykładu kanału fi400 - opory dla kanałów:
    - kanał kwadratowy [350x350] - opory większe o 18%
    - prostokątny [250x500] - opory większe o 28%
    - prostokątny [150x830] - opory większe o 77%
    - prostokątny [100x1250] - opory większe o 160% !!!!!

    Także zamieniając przekrój zastanów się czy nie wpłynie to na działanie całej instalacji!