wymiana pompy w piecu ariston uno

15 Kwi 2014 12:37 3021 6
  • Poziom 2  
    Witam,

    mam problem z piecem ariston uno (dwufunkcyjny, zamknięta komora spalania).
    Strasznie się od roku pompa tłucze ( przy przeglądzie proponowano nam jej wymianę, ale skoro działała to nie widziałam potrzeby),
    wczoraj po 2 tygodniowej przerwie w ogrzewaniu mieszkania zauważyłam, że kaloryfery są letnie, na piecu temo 45-38 stopni nie zależnie od ustawienia mocy grzewczej.
    Woda grzeje się normalnie.

    dlatego mam pytanie czy to wina pompy czy mam szukać czegoś innego.
    Kolejna sprawa jeżeli to pompa to czy mogę zastosować jakiś zmiannik ? bo oryginalna kosztuje w okolicach 700 zł ( 100 funtów + wysyłka)
    jej numer to 996615
    znalazłam też wpis na elektrodzie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1507009.html

    ale nie wiem co oznacza : "wirnik pompy ups 15/80" bo o takim symbolu nigdzie nie znajduję pomp.

    proszę o pomoc :) piec jest wiekowy więc dodawania nowych części według mnie jest bez sensu.

    p.s. ciśnienie na piecu jest w normie.
  • Poziom 22  
    A norma to ile? A cisnienie instalacji jest prawidłowe? Bo wygląda mi to na zapowietrzenie ugładu lub niedostatek ciśnienia i dlatego pompa warjuje. Zanim kupisz pompe odpowietrz i uzupełnij instalację.
  • Poziom 2  
    Ciśnienie na piecu w stanie spoczynku jest 1.5, a gdy pracuje to wzrasta do 2.

    Ja obstawiałam pompę, bo tłucze się jedynie gdy pracuje CO, przy wodzie z kranu jest cichutki.

    Spróbuję odpowietrzyć na piecu oraz przy kaloryferach.

    Edit: poprawione.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Po pierwsze- takie skoki ciśnienia są oznaką ubytku gazu w naczyniu przeponowym. To trzeba sprawdzić i naprawić. Po wtóre- też optował bym za odpowietrzeniem układu oraz kotła. Po trzecie- sprawdzić należy, czy pompa pracuje. Pewnie tak, ponieważ temperatury o których piszesz nie wskazują na jej awarię( kocioł odstawiał by się z powodu przegrzania) ale dla pewności...
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Ja obstawiam, że pompa jest dobra. Dla czego?
    ewa313 napisał:
    ja obstawiałam pompę bo tłucze się jedynie gdy pracuje CO, przy wodzie z kranu jest cichutki.
    Właśnie dla tego
    ewa313 napisał:
    (...) przy wodzie z kranu jest cichutki.
    A przecież przy wodzie pompa też pracuje. Źródłem hałasu na c.o. musi być któryś element instalacji (zawór przy grzejniku?)
    Proponuję w trakcie pracy na c.o. gdy będzie słychać hałas (dudnienie?) zakręcać po kolei zawory przy grzejnikach, nasłuchując czy przestało hałasować. Jeśli nie przejść do następnego. Jeśli tak, masz winowajcę.
  • Poziom 2  
    Właśnie wymieniliśmy pompę, hałasy ustały. Piec jednak zmienia temperaturę grzania wody jedynie podczas pracy z wodą ciepłą w kranach. W przypadku centralnego ogrzewania temperatura wzrasta jedynie do wartości około 45 stopni, niezależnie od ustawienia pokrętła w skali od 0 do 6.

    Cały układ łącznie z piecem został odpowietrzony.
    Naczynie przeponowe faktycznie jest gdzieś nieszczelne bo było spocone po otwarciu obudowy pieca, jednak w trakcie całego okresu grzewczego tylko 2 razy musiałam zrobić odpowietrzenie pieca.

    Czy macie inne pomysły na brak sterowności temperatury grzania wody w CO?
  • Poziom 19  
    Na płycie elektronicznej są takie cztery JUMPERY ponumerowane od 1 do 4 i oznaczone CN100, CN101, CN102, CN104.

    JUMPER 3 oznaczony CN104 służy do ustawienia zakresu temperatury wody w centralnym ogrzewaniu pozycja A temperatura co w zakresie 38 - 44 C
    Pozycja B temperatura co w zakresie 42 - 82 C
    Jeśli zworka jest w pozycji B, a kocioł grzeje tylko do temperatury 44 C to uszkodzona jest płyta elektroniczna i trzeba ją wymienić.

    Pozdrawiam