[Solved] Junkers Eurolina ZW 23 - Bardzo gorące kaloryfery, miga czerwona dioda.

ostaszm 17 Apr 2014 09:02 1494 2
  • #1
    ostaszm
    Level 10  
    Witam,

    Przebieg zdarzenia: Piec był wyłączony. Włączyłem piec, ustawiłem temperaturę CO – mniej więcej pokrętło na godz 10; ciepła woda na godz 9. No ich było wszystko ok. Po pewnym czasie zakręciłem kaloryfer w łazience i przekręciłem pokrętło temperatury CO na ok 9 ( zmniejszyłem). Kaloryfery rozgrzały się prawie do czerwoności :-(, piec pokazywał temp max (zielone diody), paliła się dioda czerwona. głośne odgłosy w Piecu. Wyłączyłem piec. Po ostudzeniu, ustawienie temp na godz 9, pracuje normalnie.

    Akcja powtórzyła się już drugi raz.
    Kaloryfery nie są pozakręcane do końca. Czy to może za słaby obieg w CO?
    Piec był przeglądany, filtr na CO był czyszczony.
    Czujnik temp CO był wymieniany jakieś pół roku temu.
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    -west
    Heating systems specialist
    Odkręć 2,3 grzejniki na maksimum i obserwuj. Czasem powodem była uszkodzona płyta główna. Kocioł pracował mimo iż się gotował.
  • #3
    ostaszm
    Level 10  
    uszkodzenie czujnika ntc. wymiana