conica sinthesi 25 kw piec 2fu - bieżąca woda raz parzy a raz jest zimna

17 Kwi 2014 18:27 1272 2
  • Poziom 8  
    Witam, 
    mam nastepujacy problem: jak biorę prysznic piec wlącza sie i podaje ciepla wode ale po 2 do 3 minut woda staje sie gorąca - temperatura wody na piecu rośnie do ponad 80 stopni i palnik się wtedy wyłącza aż do momentu jak woda schłodzi sie i ponownoe się załącza znowu podgrzewając wodę do 80 stopni. Piec odkamienialem , dodatkowy wymiennik (kondensacyjny) wyczyścilem, drożność komina sprawdziłem, palniki wyczyścilem, pretostat spalin sprawdzilem jak rowniez zweżkę Venturiego i rurke Pitota. Cisnienie wody na wejsciu/wyjsciu jest stale ok, i dodam, że pobór powietrza jest wewnetrzny z lazienki -wentylowanej (piec sprawdzalem pod katem kondensatu i zawilgocenia - wszystko ok jest). Mieszkam w Belgii, piec użytkuję od 3 lat.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    MOże być uszkodzona czujka NTC na wodzie.
  • Poziom 8  
    Po wymianie czujnika problem rozwiązany. Dziękuje za pomoc.