Wilo rs15/6-3p - Niedziałająca pompa solarna. Dziwny dźwięk.

18 Kwi 2014 20:46 3555 6
  • Poziom 18  
    Witam, przestała mi działać pompa solarna wilo rs15/6-3p. Komputer od solarów nie załączał pompki, więc postanowiłem ją sam ręczne sprawdzić "na krótko" bo przez komputer nie mogłem jej odpalić. Po podłączeniu pompa "buczy" ale wirnik nie kręci. Nie mam pojęcia co to może być. Proszę o pomoc i pozdrawiam :)
    Dołączam film z youtube i zdj, kondensatora.


    Link


    Wilo rs15/6-3p - Niedziałająca pompa solarna. Dziwny dźwięk.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 37  
    Witam !
    Jeśli pompa długo nie pracowała trzeba ją ręcznie poruszyć, odkręć wielką śrubę i pokręć wkrętakiem osią silnika, wkręć śrubę i włącz. Za parę dni będę postępował tak samo z moim kolektorem słonecznym.
  • Banner Multimetr Fluke 87VBanner Multimetr Fluke 87V
  • Poziom 18  
    Pompa działała, bo jak już sie zrobiło cieplej to musiałem odpowietrzyć obieg i pompa normalnie pracowała a od niedawna przestała z niewiadomych przyczyn.
  • Poziom 37  
    Odkręć śrubę i sprawdź ręcznie czy wirnik obraca się, może go coś blokuje, jeśli swobodnie się obraca to zacznij od sprawdzenia oporności uzwojeń, sprawdzenia, wymiany kondensatora.
  • Poziom 18  
    Problem w tym, że jeżeli odkręce tą śrubę mosiężną to wylewa się płyn solarny a najgorzej bedzie jak sie zapowietrzy a w dzień nie będzie płynu to wtedy narobią się problemy :D
  • Poziom 37  
    Jeśli masz kondensator to go wymień.
  • Poziom 18  
    Kondensator wymieniony i nadal to samo...

    ps, jak miernikiem elektronicznym sprawdzić czy kondensator jest w pełni sprawny i czy w ogóle jest możliwe to sprawdzić miernikiem elektronicznym?