Mam elktrowrzeciono 2,2 kW 24000 obr/min (typowy chińczyk).
Falownik 3,6 kW
Link
Zmieniałem chyba już wszystko w ustawieniach, ale podczas hamowania w 50%
przypadków występuje błąd
E.OC3 czyli za instrukcją strona 180:
"Kiedy przetworcica osiąga lub przekracza 200% znamionowego prądu wyj.
podczas zwalniania aktywowana jest funkcja wył. wyj. obwodu głównego"
Jako wskazówkę podają:
"Sprawdzenie zwarcia lub złego uziemienia na wyjściu"
Zwarcia nie ma. Rozpędza się bez problemu.
Hamowanie nawet jak zrobię na 10s to i tak pojawia się błąd.
Tak samo często jak ustawię hamowanie 0,8s.
Podczas tego błędu widzę na jakiej częstotliwości zostało zatrzymane. Jest to
chyba w dwóch przedziałach. Jeden 140 a drugi 180 Hz.W ustawieniach falownika jest omijanie częstotliwości, ale nie działa to dla
rozpędzania i hamowania.
Prąd dla tego wrzeciona mam ustawiony na 8 A. Podczas hamowania miejscami
wzrasta do 20 A. I pewnie w tych momentach wyłącza się.
Kabel łączący wrzeciono ma ~8 mb. Jest ekranowany. Ekran podłączony tylko od
strony falownika do zacisku ochronnego falownika.
Hamowanie wybiegiem tego wrzeciona trwa około 20 s.
Podczas normalnej pracy bez obciążenia prąd w okolicach 140 i 180 Hz rośnie do około 12 A. A kawałek dalej już jest 4-6 A.
Można temu jakoś zaradzić?
Robert
Falownik 3,6 kW
Link
Zmieniałem chyba już wszystko w ustawieniach, ale podczas hamowania w 50%
przypadków występuje błąd
E.OC3 czyli za instrukcją strona 180:
"Kiedy przetworcica osiąga lub przekracza 200% znamionowego prądu wyj.
podczas zwalniania aktywowana jest funkcja wył. wyj. obwodu głównego"
Jako wskazówkę podają:
"Sprawdzenie zwarcia lub złego uziemienia na wyjściu"
Zwarcia nie ma. Rozpędza się bez problemu.
Hamowanie nawet jak zrobię na 10s to i tak pojawia się błąd.
Tak samo często jak ustawię hamowanie 0,8s.
Podczas tego błędu widzę na jakiej częstotliwości zostało zatrzymane. Jest to
chyba w dwóch przedziałach. Jeden 140 a drugi 180 Hz.W ustawieniach falownika jest omijanie częstotliwości, ale nie działa to dla
rozpędzania i hamowania.
Prąd dla tego wrzeciona mam ustawiony na 8 A. Podczas hamowania miejscami
wzrasta do 20 A. I pewnie w tych momentach wyłącza się.
Kabel łączący wrzeciono ma ~8 mb. Jest ekranowany. Ekran podłączony tylko od
strony falownika do zacisku ochronnego falownika.
Hamowanie wybiegiem tego wrzeciona trwa około 20 s.
Podczas normalnej pracy bez obciążenia prąd w okolicach 140 i 180 Hz rośnie do około 12 A. A kawałek dalej już jest 4-6 A.
Można temu jakoś zaradzić?
Robert