Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Vitopend 100 - Kłopoty z cisnieniem

24 Kwi 2014 21:10 1341 9
  • Poziom 10  
    Witam.W moim piecu spada cisnienie po czym dolewam wody i znowu spada. Dopompowalem powietrza do naczynia przeponowego, pozniej zmieniłem wentyl i nadal dzieje sie tak samo. Po kilku uzupelnieniach wody cisnienie skacze tzn. jak piec zimny to spada do zera a jak sie nagrzeje to ponad 2,5 bara. Czy to oznacza ze naczynie do wymiany? czy moze szukac gdzieś indziej.
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 10  
    Gdzie mogę zakupić taki zbiornik?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 17  
    Możesz też dołożyć zewnętrzny zbiornik.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    neoslaw napisał:
    Czy to oznacza ze naczynie do wymiany?

    Pytanie do jakiej wartości ciśnienia dopompowałeś tego powietrza.
    Jeżeli powietrza jest tam za dużo, efekt będzie identyczny z tym jak powietrza nie byłoby wcale.
  • Poziom 10  
    zewnetrzny odpada bo miejsca niema i estetyka do dupy, a cisnienie dalem 1,2 bar
  • Poziom 17  
    Jedno co jeszcze zastanawia to czemu aż taka różnica? 0-2.5 bar to sporo nawet gdyby naczynia nie było w ogóle (chyba że bardzo duża instalacja).Rozumiem że kociołek wcześniej pracował normalnie i nie było przed tym zachowaniem jakichś przeróbek na instalacji?
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Pawlo-3102 napisał:
    Jedno co jeszcze zastanawia to czemu aż taka różnica? 0-2.5 bar to sporo nawet gdyby naczynia nie było w ogóle

    W miarę norma.
    Czy ciśnienie w naczyniu było zmierzone przy ciśnieniu zerowym na kotle?
    Czy cała woda po pompowaniu była jeszcze raz wypuszczona?
    Pompując powietrze musimy się pozbyć wody zalegającej w naczyniu.
    Sorry, że o tak banalne sprawy pytam ale czasem najprostsze rzeczy można przeoczyć.
  • Poziom 10  
    piracik napisał:
    Pawlo-3102 napisał:
    Jedno co jeszcze zastanawia to czemu aż taka różnica? 0-2.5 bar to sporo nawet gdyby naczynia nie było w ogóle

    W miarę norma.
    Czy ciśnienie w naczyniu było zmierzone przy ciśnieniu zerowym na kotle?
    Czy cała woda po pompowaniu była jeszcze raz wypuszczona?
    Pompując powietrze musimy się pozbyć wody zalegającej w naczyniu.
    Sorry, że o tak banalne sprawy pytam ale czasem najprostsze rzeczy można przeoczyć.
    Nic kombinowane nie było.Piec smigal elegancko bez problemów, po jakims czasie zaczelo spadac cisnienie wiec dopuszczalem wody az w koncu na zimnym piecu spadło do zera wiec zajzalem do wentyla,a tam cisnienie zero, dopompowalem i na jakis czas pomoglo. Oczywiscie stosowalem sie do wskazówek (woda spuszczona z pieca)